Evgeniy_K
Здравствуйте!
Ситуация следующая: есть коптильные камеры, они выбрасывают отработанную смесь воздуха и водяного пара с температурой порядка 80 градусов. По воздуховодам (D355 L3000 м3/ч, нержавейка) смесь поступает в смолонакопители, внешне напоминающие циклоны, но внутри полые, от смолонакопителей на кровлю. Воздуховоды соединили ниппелями и промазали силиконом, но швы дают течь, что видно на картинках. Посоветуйте чем можно загерметизировать швы, места соединений!!!

http://i048.radikal.ru/1011/6e/3a9c505ff51e.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1011/97/5fb9232ee752.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1011/0c/49ff560449cf.jpg
Vik
По идее силиконом. Есть сорта, что держат до 400 гр.С.
Можно эпоксидкой.
Evgeniy_K
Цитата(Vik @ 10.11.2010, 18:03) *
По идее силиконом. Есть сорта, что держат до 400 гр.С.
Можно эпоксидкой.


Пробовали термостойким силиконом (до 1500 град), но он превращается в камень и все равно швы пропускают.
ArFey
Цитата(Vik @ 10.11.2010, 17:03) *
По идее силиконом. Есть сорта, что держат до 400 гр.С.
Можно эпоксидкой.

Особенно в "пищевке"!!! Именно эпоксидка будет "самое то"! thumbdown.gif Аркадий
SSA
ИМХО, для начала отмыть как следует до чистого металла (хотя бы на соединении), разобрав соединения, а потом собрать на автомобильном герметике.
vadim999

На флацах с прокладками и болтовых соединениях - самое оно. А ещё лучшеЕ. если сделаете с учетом аналогов.

См. тута. http://breneran.ru/index.php?option=com_co...mp;view=article

(Просто кликнуть мышом). Успехов
Гена
Ещё вариант: у кровельщиков есть материал в виде алюминевой фольги с нанесённым на него липким герметиком сероватого цвета. Не знаю, как со стороны санитарных норм, но сотню градусов на металлическом дымоходе держит второй год.
Evgeniy_K
Цитата(SSA @ 10.11.2010, 18:15) *
ИМХО, для начала отмыть как следует до чистого металла (хотя бы на соединении), разобрав соединения, а потом собрать на автомобильном герметике.


как вариант...

Цитата(vadim999 @ 10.11.2010, 18:16) *
На флацах с прокладками и болтовых соединениях - самое оно. А ещё лучшеЕ. если сделаете с учетом аналогов.

См. тута. http://breneran.ru/index.php?option=com_co...mp;view=article

(Просто кликнуть мышом). Успехов


Спасибо, но это дорого!

Цитата(Гена @ 10.11.2010, 18:23) *
Ещё вариант: у кровельщиков есть материал в виде алюминевой фольги с нанесённым на него липким герметиком сероватого цвета. Не знаю, как со стороны санитарных норм, но сотню градусов на металлическом дымоходе держит второй год.


а можно про этот способ поподробнее???
Гена
Цитата(Evgeniy_K @ 10.11.2010, 18:23) *
а можно про этот способ поподробнее???


http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm

Посмотрите Герлен - ФА и Герлен - ФАП.
JJJJ
Отбортовать воздуховоды, получится нечто вроде нешироких фланцев, соединить их и по кромке обварить.
Evgeniy_K
Цитата(Гена @ 10.11.2010, 18:42) *
http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm

Посмотрите Герлен - ФА и Герлен - ФАП.


огромное спасибо, завтра покажу нашему прорабу!

Цитата(JJJJ @ 10.11.2010, 18:47) *
Отбортовать воздуховоды, получится нечто вроде нешироких фланцев, соединить их и по кромке обварить.


нержавейка, варить ее вроде как не просто
vadim999
Цитата(Evgeniy_K @ 10.11.2010, 18:23) *
Спасибо, но это дорого!


"Скупой платит дважды!" (с). "Я не на столько богат, что бы покупать дешевые вещи!!!"(с) Ещё?

По прикиду. Что дешевле, побороться с причиной (но один раз) или бороться с послетствиями от причины (постоянно, на геморрной основе). Пока не устраните условия, способствующие образования конденсата дегтя на внутренней поверхности своей трубы (холодная поверхность трубы и горячие пары смеси влаги и коптильного ингридиента), протечки не удержите,ни чем.
zavhoz777
Сошкреби лишний силикон и обклей алюмоскотчем, и еще один моток его презентуй в качестве запасной детали.
Смола твоя сама всё под ним загерметизирует.
jota
Не держат уплотнения т.к. меняется температура воздуховодов в больших пределах - они расширяются и садятся несколько раз в сутки - никакой герметик не выдержит.
Эти воздуховоды время от времени надо мыть, так-как они зарастают. Поэтому ниппельное соединение - это ошибка. Ошибкой будет и уплотнение эпоксидкой, герметиком и т.д., т.к. во-первых эффект уплотнения быстро пропадёт, а разобрать для промывки будет сложно.
Поэтому для таких систем делают не ниппельное соединение, а наружными стяжными муфтами с уплотнителями. Это даёт возможность трубе двигаться уплотнителях при расширении и можно, раскрутив и сняв муфту, демонтировать отдельные секции и промыть их не в экстремальных условиях.
Такие воздуховоды выпускают нормальные производители типа Lindab
Evgeniy_K
Цитата(zavhoz777 @ 12.11.2010, 9:44) *
Сошкреби лишний силикон и обклей алюмоскотчем, и еще один моток его презентуй в качестве запасной детали.
Смола твоя сама всё под ним загерметизирует.


Так с сделаю, Спасибо!
tuguzak
Ещё вариант - Loctite
С их герметиками можно калориферы 95/70 на один виток резьбы зажать. Адгезия шо надо, пластифицируется моментом - через 15 минут можно кипяток подавать; обратно разгерметизировать можно только паяльной лампой - проверено rolleyes.gif
Skaramush
Раз пошла такая пьянка, можно и керамический герметик для выхлопных систем использовать, тот который DoneDeal производит. Решится и вопрос температурных деформаций.
Evgeniy_K
Цитата(tuguzak @ 15.11.2010, 21:18) *
Ещё вариант - Loctite
С их герметиками можно калориферы 95/70 на один виток резьбы зажать. Адгезия шо надо, пластифицируется моментом - через 15 минут можно кипяток подавать; обратно разгерметизировать можно только паяльной лампой - проверено rolleyes.gif



Цитата(Skaramush @ 15.11.2010, 21:39) *
Раз пошла такая пьянка, можно и керамический герметик для выхлопных систем использовать, тот который DoneDeal производит. Решится и вопрос температурных деформаций.


Спасибо, надеюсь пригодиться, но уже на следующем объекте, этот побыстрее хочется сдать =)

Вот, картинка ниже, купили Герлен, для теста наклеил его на хомут, пролежал сутки - держит на Ура rolleyes.gif
Evgeniy_K
Продолжение истории… при монтаже выяснилось, что существующие воздуховоды, с горизонтальными участками, забиты смолой практически в пол диаметра. 355 воздуховод в два раза меньше. Соответственно создается давление, которые способствует пробитию герметизированных швов, от сюда и течь!