Доброго времени суток, уважаемые проектировщики.
Очень Вас прошу посмотреть мой проект ВК детского садика.
Опыта работы с внутрянкой фактически нет, а этот проект сразу пойдет к монтажникам, без экспертизы.
Поэтому, буду рада критике и замечаниям.
Сразу говорю по поводу углов в аксонометрии - я смотрела достаточно много "чужих" проектов и в 40 %-х схемы чертят под 60 градусов, что на мой взгляд геометрически правильно.
В ГОСТ 2.601-79 конкретного указания на угол построения не нашла.
первое что в глаза бросилось - канализация, повороты трассы - все под 90 градусов и ни одной прочистки... Вам деток не жалко?
Спасибо

. Не досмотрела - буду исправлять.
За типовые проекты - спасибо - буду изучать )
А больше замечаний не будет???
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 18:46)

А больше замечаний не будет???

сделайте всё как в типовых и замечаний не будет вообще.
Тогда у меня есть пара вопросов..
Полотенцесушители я обязательно должна предусматривать?
Дренирование В1, В2, Т3, Т4 я предусматриваю в подвале или как многие пишут "дренирование через сантехприборы" и все на этом?
То, что у меня стояки по этажам не совпадают и много "веточек" К1 к коллектору, который в подвале, это как? Так вообще делают?
И должна ли я предусмотреть какие-то меры при прокладке каналюги в полу: футляры, ревизии? Участки у меня до пяти метров и в основном от трапов..
Буду очень-очень-очень-очень благодарна если Вы наведете хоть какой-то порядок в моей голове
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 21:22)

Буду очень-очень-очень-очень благодарна если Вы наведете хоть какой-то порядок в моей голове

вот вам первый непорядок..
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 13:19)

этот проект сразу пойдет к монтажникам, без экспертизы.
А учитывая что со снипами и гостами вы слабо знакомы - читайте пост 6..
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 22:22)

Дренирование В1, В2, Т3, Т4 я предусматриваю в подвале или как многие пишут "дренирование через сантехприборы" и все на этом?
я, честно говоря, даже не понял о чем идет речь. Какое дренирование?
Со Снипами и гостами у меня все в порядке. Просто конкретно по внутрянке я не работала, а этот детсадик нужно было сваять за неделю....
Спасибо, за ответы на мои вопросы, буду самма разбираться со своими непонятками. Извините за беспокойство.
Скажите пожалуйста у вас вентиляция не предусматривается на системе К1? Скажем, на стояке К10 стоко приборов сидит ,что вент. нужна. Да и остальные стояки тоже. Если че Снип 2.04.01.-85 стр. 31. Там таблички.
Потом по тому же стояку у вас там 3 линии прям в одну точку собираются-так не бывает(ну по остальным тож. посмотреть).
Потом опять же по этому стояку -лично я не обединял бы соседние комнаты., а на каждую свой стояк предусмотрел бы
По уклону -пункт 18.2
Выложили бы еще план подвала.
Если еще че найду скажу. А на форумчан вы не обижайтесь.
У вас там после узла водомеров на Т4 на ответвлении к 1 и 2 стоякам прям крест нарисован. Вот уберите это. от разных точек ответвление сделайте.
Диаметры у вас на системах Т3,Т4,В1 (особенно Т3)не маленькие? гидравлику не смотрели?
Большое спасибо за конструктивную критику )
По вентиляции - у меня на всех стояках предусмотрены вакуумные клапана.
Может, конечно, глупый вопрос, но все-таки.. Почему нельзя соединять три ветки в одной точке? Н-р, через крестовину под 45 градусов.. - Я исправлю и приму как факт,но все-таки )
Тот же вопрос про ответвления на Т4... Сама точно помню, что на наружке так не делаю, а почему не помню )
Диаметры - пошла пересчитывать..
Еще раз спасибо!
По поводу клапанов: Вы наверно емели ввиду вент. клапаны. Мне, лично, не приходилось их ставить пока, но судя по отзывам они не всегда спасают, так что где возможно или где много приборов я бы предпочел вытяжку.
По поводу крестовины: я не встречал такую двухплоскостную крестовину где были бы 2 отвода на 110 и 1 на 50.
По поводу Т4: я на стройке монтажником(систем ВиВ) не работал , но обычно это объясняют - что хрен смонтируешь. Я это на веру принял и больше так не делаю.
И еще вчера забыл написать: Я так понимаю , что систему В1 вы закольцевали. Тада имеет смысл не отводить отдельную ветку на пожар , а кольцевать ее вместе с системой хоз-быт. А то , на мой взгляд, не логично получается.
И еще вопрос: не очень понятно по поводу ПК. Там у вас что находится?(я к тому , что обычно , там рукав, ствол пожарный находятся-а они в свою очередь в шкаф пожарный помещаются -вот шкаф там у вас не нарисован).
И еще не увидел у основания стояков запорной арматуры и спускных кранов СНиП п.10.5
И еще скажите а че у вас там за желтая линия на плане на отм. 0.000 ?
Если время будет еще посмотрю - мож еще чего найду
Вот по поводу спускнух кранов я и пыталась спросить!! )) Только меня научили называть это дрениваронием,во всяком случае на наружке..
Я сейчас изменения внесу и выложу по-новой...
Про клапаны - это реконструкция бывшей школы и крышу просили не трогать.
Про спукные краны и отсечные - поставила краны на стояки, но они у меня начинаются на первом этаже и где ставить дренажные краны я не понимаю, ведь они должны быть в подвале (( В итоге, поставила дренирование на всю сеть целиком.
Про закольцовку В2 и В1 - я правильно понимаю, что тогда у меня должен увеличится диаметр на всем кольце В1?
Такого заказчик мне не одобрит ))
Еще это другая версия с разделением К1 и К3, о существовании производственного выпуска заказчики забыли )
Очень надеюсь, что у Вас найдется на меня время )
С планом подвала ясней стало)) А почему разводку решили частично на первом этаже выполнить? Почему всю в подвале не сделать? Шкафы пожарные ставятся рядом , а не перед пож. стояками.На схеме шкафы не показываются.
В подвале уже до кучи всего намешано - ходить негде, поэтому максимально все на первый этаж выносила, потом с монтажниками правили.
А я видела случаи, когда пожарный стояк проходит "через" шкаф - это нормально или так лучше не делать? ))
Ответьте, мне, пожалуйста, про спускные краны
Вы наберите в инете "ШПК-пульс" и поглядите как он устроен.
По поводу спусников- их идея опорожнять систему при ремонте.Я так понял что после ВУ вы их нарисовали- вы их нарисовали не правильно. Это водоразборная арматура , а не запорная . у меня на работе мы их рисуем стрелочкой направленной вниз.
Насколько я знаю , в СНиПе нету рекомендации по поводу установки спускных кранов. Поэтому ставим их исходя из логики.(допустим длинная труба идет-много воды -поставим, короткое ответвление -не ставим)
Я надеюсь что это у вас еще довольно сырой проект.
Еще раз советую обратить внимания на пункт 10.5 где написано про ответвление на 5 точек и более.
И повнимательней воще этот момент поглядеть
Теперь по поводу разводки на 1 этаже. У вас нарисованы ,что все присоединения происходят снизу.
Логично заключить что магисталь проходит у пола .В тоже время часто пересекает корридоры и двери. Вывод сами сделаете?(И в принципе,на мой взгляд, само решение делать разводку по 1 этажу весьма сомнительно)
По поводу общей кольцовки В1 и В2. Ну не верю я что на весь садик Д32 нормально тянет! Я бы на хоз-пит мин Д50 ставил. Еще раз говорю все таки посчитайте гидравлику хотя бы навскидку. А если вы все таки возьмете мою точку зрения то мона и кольцевать и Д65 менять на Д50. И потом не на миллионы кап. затраты увеличатся ,а зато эксплуатационные затраты уменьшатся. Но решать вам
По поводу канализации: янг писал про повороты че не исправили? Советую еще обрать внимание на пункт 17.6.
Вроде все, кроме спецификации, исправила.
Надюсь, что серьезных ошибок не сделала. Потому что, завтра с утра сдавать.
Если хватит терпения еще раз проверить, буду рада. Даже если после сдачи, исправить все равно нужно будет..
* Больше всего мне жалко людей, которые будут этим пользоваться
Забыла про регуляторы температуры на детских раковинах..
по-моему в канализации ничего не изменилось - все повороты и присоединения под 90 градусов.
Цитата(Knopk@ @ 4.12.2010, 21:52)

* Больше всего мне жалко людей, которые будут этим пользоваться

просто прелесть как хорошо машенька )))
себя пожалейте, т.к. рискуете превратится в вечный двигатель.
Цитата(Young @ 6.12.2010, 9:16)

по-моему в канализации ничего не изменилось - все повороты и присоединения под 90 градусов.
Но я же добавила прочистки и ревизии...
Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 11:11)

Но я же добавила прочистки и ревизии...
Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???
а вы типовые-то открывали? все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов, об этом в СП на пластик написано. А о том что нельзя стояком в лежак под90 поворачивать написано в снипе на внутрянку... остается одна надежда, что попадется опытный прораб-сантехник.

Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 10:11)

Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???
Цитата(Knopk@ @ 30.11.2010, 13:15)

Со Снипами и гостами у меня все в порядке.
Цитата(Young @ 6.12.2010, 12:14)

а вы типовые-то открывали? все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов, об этом в СП на пластик написано. А о том что нельзя стояком в лежак под90 поворачивать написано в снипе на внутрянку... остается одна надежда, что попадется опытный прораб-сантехник.
Хорошо, а как тогда можно?
Как должно быть?
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:01)

Хорошо, а как тогда можно?
Как должно быть?
Цитата(Young @ 6.12.2010, 11:14)

все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов
аналогично и переход стояка в лежак.
А если это "в воздухе висит", то кронштейн получается делают, как упор, или как?
И еще касяки есть?
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:19)

А если это "в воздухе висит", то кронштейн получается делают, как упор, или как?
если вы про крепление труб, то давно уже все монтируют на хомутах и шпильках
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:19)

И еще касяки есть?
думаю там одной канализации хватит на то, что вас служба эксплуатации будет долго помянать теплыми словами
Многоуважаемый Young и прочие Великие Проектировщики.
Чтобы меня вспоминали добрым словом только одни экспуатационщики. Очень прошу Вас нормально объяснить, что не так в моем проекте или дать ссылку на идеальный проект, который можно было использовать как пример..
Я действительно хочу разобраться с внутрянкой и делать нормальные достойные проекты. Ясное дело, что за первый проект меня никто хвалить не будет, но я хочу выяснить максимальное количество касяков сейчас, а не в будущем.
На счет СНиПа все сама знаю, буду читать и разбираться.
Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 16:42)

Многоуважаемый Young и прочие Великие Проектировщики.
а к чему сарказм если просите помощи?
Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 16:42)

Чтобы меня вспоминали добрым словом только одни экспуатационщики. Очень прошу Вас нормально объяснить, что не так в моем проекте
вы по русски читаете? Канага у вас поворачивает вод 90 градусов везде, так нельзя!
Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 16:42)

или дать ссылку на идеальный проект, который можно было использовать как пример..
я вам дал ссылки на два типовых, они вас по какой-то причине не устроили?
Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 15:42)

Очень прошу Вас нормально объяснить
на каком языке?
Ладно, видимо зря сюда пишу и унижаюсь: вы не хотите понять о чем я спрашиваю, я пишу сюда не для насмешок.
Клоуном быть не хочу.
Всего доброго, извините, что потратила ваше время.
Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 20:17)

вы не хотите понять о чем я спрашиваю, я пишу сюда не для насмешок.
а мож вы не так спрашиваете? Об этом не подумали?
Понятно шо при защемлении пальца дверью, дверь виновата...
Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 20:17)

Всего доброго, извините, что потратила ваше время.
да кто ж сомневается шо еще обратитесь сюда
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 11:11)

Но я же добавила прочистки и ревизии...
Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???
Поворачивать можно и нужно, нельзя подключать на прямые тройники в горизонтальной плоскости, да и в вертикальной нежелательно. При применении косых тройников и крестовин при поэтажных присоединениях и пропускная способность стояка увеличивается. И при переходе стояка из вертикали в горизонталь, тоже нельзя использовать отвод 90 град., как минимум 2 отвода по 45 или меньшими отводами собирать этот узел.
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 18:46)

За типовые проекты - спасибо - буду изучать )
А больше замечаний не будет???

Добрый день, коллега! Как Ваша кан. система вентилируется? Почему все стояки заканчиваются прочистками? Также не прорисован выпуск, нет отметок труб, этажи не обозначены. Думаю, что посмотрев отправленные Вам коллегой файлы, Вы успешно справитесь с заданием.
неувидел фановых труб на канализации
поливочные краны как внутренние в помещениях уборочного инвентаря так и наружние
>Phoenix<
5.5.2011, 13:57
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 15:19)

Сразу говорю по поводу углов в аксонометрии - я смотрела достаточно много "чужих" проектов и в 40 %-х схемы чертят под 60 градусов, что на мой взгляд геометрически правильно.
В ГОСТ 2.601-79 конкретного указания на угол построения не нашла.
Уважаемая, читайте СПДС тчательнее! Наш ГОСТ 21.601-79 п.3.2.1. "...схемы выполняют в аксонометрической
фронтальной изометрической проекции..."
как бэээ читайте учебник по черчению. А то что у кого-то так было нарисовано - это плохой отмаз)))
вот вам :
Аксонометрические проекциинаш вариант это рисунки 7, 8, 9.