Всем добрый день!
Есть объект, на нем заказчик закупил щиты автоматики для вентиляции, кондиционирования и для холодильных машины. Силовые установки от разных производителей, соответственно и щиты разные.
Что мы имеем:
Контроллеры Siemens ACX 36 EVO-WEB
Контроллеры Regin Corrigo E28D WEB
Задача:
Организовать единый диспетчерский пункт всего оборудования.
Вопрос:
Какое ПО использовать лучше (OPC, SCADA и т.п.) что бы данные от контроллеров Сименс и Реджин можно было обрабатывать на одном ПК. Каким протоколом воспользоваться LonWorks, BACnet ? Или как их увязать вместе? Или все сделать в WEB интерфейсе?
В общем кто что может посоветовать?
За Regin не скажу.
Касательно ACX36, я думаю что скорее всего у вас вентустановка от VTS и значит стоит ACX36.040.
У него на борту есть только LON, не считая модемного порта, который скорее всего используется для панели оператора.
Единственно что необходимо знать заложена ли в рабочей программе коммуникация по LON и если да то попробовать получить таблицу XIF переменных у поставщика вентустановки.

Ну и далее, если получится, можно передавать данные в SCADA.
Если отказаться от панели оператора можно считывать данные через GSM-модем с помощью программы Saphir SCOPE, либо если поставить N-port от MOXA то в режиме удаленного COM-порта можно также считывать данные через Ethernet.
Вот как то так.
Так уточнение тут появилось.
Regin контроллеры там с простым TCP/IP протоколом идут.
И как я понял от заказчика, то и ACX 36... а если это так, то все можно собрать и нарисовать в HTML.
Попробую уточнить у поставщика.
ПС: да VTS.
Цитата(dzerzh @ 1.12.2010, 12:46)

И как я понял от заказчика, то и ACX 36... а если это так, то все можно собрать и нарисовать в HTML.
Попробую уточнить у поставщика.
ПС: да VTS.
У АСХ36 нет коммуникации по TCP-IP, ACX36.040 работает по LON.
Разъем RJ-45 на передней панели это СОМ-порт, к нему можно подключить модем или панель оператора (режим выбирается) ну или РС для настройки.
Описанное мною подключение к Ethernet это всего лишь удаленное управление через COM-порт и программу SCOPE для настройки и удаленного управления.
Цитирую спецификацию заказчика. Наличие ошибок не отрицаю:
- Siemens Saphir ACX36 EVO-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, WEB-сервер
- Regin Corrigo E28D-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, OPC сервер, WEB сервер.
На данный момент что мы имеем:
1) В артике заверили что Реджин бывает либо с Модбас РТУ либо, просто TCP\IP с ВЕБ сервером, но не Модбас tcp\ip
2) Коллега выше заверяет что Сапфир работает только с ЛОНом.
Пока у меня складывается вывод, что поставщик просто впарил шляпу заказчику.
Цитата(dzerzh @ 1.12.2010, 13:47)

Цитирую спецификацию заказчика. Наличие ошибок не отрицаю:
- Siemens Saphir ACX36 EVO-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, WEB-сервер
- Regin Corrigo E28D-WEB, протокол MODBUS по TCP\IP, OPC сервер, WEB сервер.
1) В артике заверили что Реджин бывает либо с Модбас РТУ либо, просто TCP\IP с ВЕБ сервером, но не Модбас tcp\ip
2) Коллега выше заверяет что Сапфир работает только с ЛОНом.
Не будем столь категоричны коллега. Все что я говорил относится к стандарной комплектации АСХ36.040 который работает по протоколу LON.
Возможно у них стоит контроллер АСХ36.000 у которого действительно есть коммуникация по протоколу ModBUS RTU, хотя VTS как правило используют АСХ36.040.
Единственное что, как они далее переходят на TCP-IP. Возможно стоит преобразователь RS-485/Ethernet.
В любом случае LON или просто MOdBUS данная коммуникация должна быть заложена в рабочую программу вот это и необходимо выяснить.
drMustdie
3.12.2010, 23:30
VTS уже с год не коплектуется контроллерами AXC 36.040
новый контроллер ACX36 EVO-WEB имеет на борту только ModBus TCP/IP
Добрый вечер.
"...Возможно у них стоит контроллер АСХ36.000 у которого действительно есть коммуникация по протоколу ModBUS RTU, хотя VTS как правило используют АСХ36.040..."
Я так понял что порт RS485 ModBUS RTU предназначен для частотников и по умолчанию стоит как Master. Можно ли по этому порту "вытаскивать" на верхний уровень параметры, настроив его как Slave?
Я так понял что порт RS485 ModBUS RTU предназначен для частотников и по умолчанию стоит как Master. Можно ли по этому порту "вытаскивать" на верхний уровень параметры, настроив его как Slave?
[/quote]
Можно. Главное в рабочую программу заложить коммуникацию по модбас.
fox_user
6.12.2010, 12:58
Это должно быть сделано при заказе или с помощью Saphir SCOPE? Или достаточно пульта с РАСШИРЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO ? Не подскажите, где можно скачать программу Saphir SCOPE?
Цитата(fox_user @ 6.12.2010, 14:58)

Это должно быть сделано при заказе или с помощью Saphir SCOPE? Или достаточно пульта с РАСШИРЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO ? Не подскажите, где можно скачать программу Saphir SCOPE?
К сожалению это делается при написании рабочей программы на установку. То есть параметры коммуникации должны быть заложены заранее.
Через Scope или пульт этого не сделать.
Цитата(drMustdie @ 4.12.2010, 1:30)

VTS уже с год не коплектуется контроллерами AXC 36.040
новый контроллер ACX36 EVO-WEB имеет на борту только ModBus TCP/IP
Спорить не буду коллега.
Видимо ACX36 EVO-WEB это в компании VTS так назвали контроллер Siemens POL638 их новой серии Cimatix, ибо самих АСХ36 с WEB не существует.
drMustdie
6.12.2010, 23:47
Цитата(marhan @ 6.12.2010, 13:05)

Видимо ACX36 EVO-WEB это в компании VTS так назвали контроллер Siemens POL638 их новой серии Cimatix, ибо самих АСХ36 с WEB не существует.
так оно и есть. назвали скорее всего из-за удобства названи, что старый был ACX, что новый ACX EVO
в общем у обоих ModBus TCP/IP.
и появился третий элемент с ЛонВоркс.
aslanbek
8.12.2010, 17:26
Цитата(dzerzh @ 30.11.2010, 15:16)

Вопрос:
Какое ПО использовать лучше (OPC, SCADA и т.п.) что бы данные от контроллеров Сименс и Реджин можно было обрабатывать на одном ПК. Каким протоколом воспользоваться LonWorks, BACnet ? Или как их увязать вместе? Или все сделать в WEB интерфейсе?
В общем кто что может посоветовать?
Лично я предпочёл решить подобный вопрос самым радикальным способом:привести всё к ModBus RTU и не пожалел(оптимально цена/качество/время разработки и внедрения).
на данный момент, все пока приведено к Модбас TCP/IP
aslanbek
8.12.2010, 18:34
Тогда карты памяти своих устройств в руки и в путь!
fox_user
8.12.2010, 18:41
Цитата(aslanbek @ 8.12.2010, 17:26)

Лично я предпочёл решить подобный вопрос самым радикальным способом:привести всё к ModBus RTU и не пожалел(оптимально цена/качество/время разработки и внедрения).
А я вот по опыту работы понял, что если у устройства есть возможность вывести инфу через Modbus TCP/IP , то заказываю устройства с этой опцией. Как правило на предприятиях и в зданиях уже протянута локальная сеть, нет проблем с подключением. Да и на запросы живинько отвечает.
aslanbek
8.12.2010, 18:48
Интерфейс RS485(RS232) c Modbus RTU на сегодня де факто стандарт для подавляющего числа устройств,а TCP/IP ещё опция.
fox_user
8.12.2010, 19:00
Согласен. Но допустим ( как правило в автоматизации зданий) поставили установку с контроллером и портом 485 (хотя у него есть опция с ethernet ). Чтобы подсоединить устройство к локальной сети требуется преобразователь 485/Ethernet типа Moxa, Adam... Если дозакать опционную карту потребуется ждать месяца 1,5-2. Если покупать преобразователи - дополнительное звено, что не желательно. А по стоимости практически одно и тоже. Сегодня практически все производители предоставляют Ethernet-port.
aslanbek
8.12.2010, 19:15
Цитата(fox_user @ 8.12.2010, 19:00)

Сегодня практически все производители предоставляют Ethernet-port.
За ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ,просто СЕГОДНЯ-RS485+ModbusRTU,ближайшее ЗАВТРА-Ethernet+ModbusTCP/IP,повторюсь,В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ(по цене в том числе!).
соглашусь с последним автором.
Ситуация потихоньку движется. Вопрос следующий:
Есть два контроллера:
Siemens Saphir ACX-036-EVO (WEB) (по другим данным этот контроллер называется Siemens POL638 их новой серии Cimatix)
Regin E28D-S WEB
Может кто может посоветовать ОПС-сервер для эти контроллеров. Желательно в свободном доступе (бесплатные).
ПС: оба работают по ModBus TCP\IP.
Любая приличная SCADA система умеет работать с Modbus БЕЗ OPC сервера
Сименс для климатиксов с вебом доробатывает(а может уже доработал) RemoteOPC. Старый RemoteOPC работал на RCC-карте(ACX512.22) за 700 евров, поэтому был дормовой. Под климатиксы ROPC будет лицензироваться(стоить денег).
Цитата(Abysmo @ 20.12.2010, 15:03)

Любая приличная SCADA система умеет работать с Modbus БЕЗ OPC сервера
пару примеров можно? возьму в разработку.
Trace Mode 6 например.
У НПФ КРУГ есть ОРС серверы для модбаса. и не только.
Цитата
пару примеров можно? возьму в разработку.
Intouch, Genesis32
Airborne
12.9.2011, 14:01
Подскажите, пожалуйста контроллер на четыре контура (радиаторы, теплый пол, калорифер и горячая вода)
DmitriyN
12.9.2011, 15:21
Любой свободно программируеммый с нужным количеством входов и выходов.
Если бюджетный вариант нужен, то смотрите сегнетикс SMH2010
Airborne
12.9.2011, 16:10
Спасибо, буду пробовать.
DmitriyN
12.9.2011, 16:14
QUOTE (Airborne @ 12.9.2011, 17:10)

а что-нибудь похожее на Corrigo E28D-S-WEB есть?
Если нужен конфигурируемый контроллер, то смотрите сименс синко 700. Но ценник в 4 раза больше
Цитата(Airborne @ 12.9.2011, 17:10)

а что-нибудь похожее на Corrigo E28D-S-WEB есть?
Да, собственно, сам Corrigo E28D-S-WEB на него больше всего и похож.

Вот только не знаю точно на сколько контуров он рассчитан.