Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Децентрализованная автоматизированная система JUMO mTRON
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Akhmetzianov D.
Здравствуйте господа!
Имеется Децентрализованная автоматизированная система JUMO mTRON, которая включает в себя:
- модуль аналоговых входов mTRON (В качестве датчиков могут использоваться различные термопары, термометры
сопротивлений или источники стандартных электрических сигналов. Сигнал
преобразуется в цифровую форму и передается в сеть)
- коммуникационный модуль mTRON (Коммуникационный модуль обеспечивает связь между модулями JUMO mTRON и устройствами верхнего уровня, оснащенных MOD-/J-bus-интерфейсом)
- Программа для конфигурирования системы JUMO mTRON- iTOOL. (Программа i-TOOL представляет собой графическую среду разработки проектов на основе модулей m-TRON. В этой программе происходит полная конфигурация сети LON-BUS)
- Датчики давления и температуры производства Balluff с аналоговым сигналом 4...20 мА
и другие принадлежности (блоки питания, шкафы и т.д.)
Проект делается под сбор данных системы теплоснабжения небольшого производственного корпуса.
Вопросы:
- Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей, для решения которой использовалась JUMO mTRON? Если да, то поделитесь соображениями?
- Следует из 1 вопроса: позволяет ли программа SVS-3000 обойтись без пакета JUMO iTOOL, т.к. на систему возлагается только сбор данных без какого-либо регулирования.
Andrew771
Я делал на Jumo mTron несколько проектов и консультировался по ходу у производителя.

Вот некоторые соображения:
1. Датчики давления и температуры есть родные Jumo.
2. Блоки питания для датчиков давления нужны отдельные (модули их не питают), есть родные Jumo.
3. Коммуникационный модуль преобразует внутренний протокол подсети недо-LON в Modbus. Если необходимо дальше в TCP/IP, необходим еще один конвертер, например MOXA.
4. В одной подсети может быть максимум 63 модуля (включая коммуникационные модули и модули панели).
5. Если панели индикации хотите не родные, то нужно для каждой панели ставить еще по одному коммуникационному модулю.
6. Для управления пропорциональными приводами клапанов можно использовать модуль регулятора. В остальных случаях, для 2-,3-позиционных приводов клапанов и насосов рекомендовано использовать логические модули.
7. Дискретные входы на модуле регулятора имеют КМОП- и ТТЛ-уровень, поэтому нельзя на них вешать традиционное оборудование.

Про программное обеспечение не знаю.
Akhmetzianov D.
Спасибо за информацию. Будем трудиться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.