Помогите новичку!
Как рассчитать объем вытяжного воздуха из хим. шкафа, в котором производятся опыты с выделением:
-паров кислот, щелочей, углекислого газа, аммиака,
-содовая пыль,
А также объем выт. воздуха от муфельной печи (вредность: продукты сгорания при сплавлении и прокаливании проб).
Боллее данных нет, кроме объема помещения и количества вытяжных шкафов.
Пособие Б.С. Молчанова "Проектирование промышленной вентиляции", таблица 12 и соответствующий раздел. Скачать можно благодаря уважаемому
arheos
Хороший помошник в этом деле "справочник проектировщика ч2" под редакцией Староверова И.Г..
СОВЕТ: Обязательно померяй площадьр абочеого проема шкафа
По Староверову при ведении лабораторных работ скорость в рабочем проеме принимается 0,5 м/с.
Если вредности очень вредные, то в шкаф подают часть приточного воздуха, для разбавления их. Но это теория, сам такого шкафа ни разу не видел.
Если сильные вредности делаются закрытые шкафы.
Прочитать паспорт на данное оборудование
Как правило такие шкафы оборудуются внутренним центробежным вентилятором 2,5 или 3,15 с заданной мощность от 0,37 до 1,5 кВт и расходом 1000-4000 м3/ч.
Правильно сообщил последний из написавших, именно такие вентиляторы берут у нас для шкафов (вентиляторы низкого давления и как правило обычного исполнения -не корозионностойкие и не взрывозащищенные)
Сам работал с вытяжным шкафом, где скорость в рабочем проеме была 0,5 м/сек и скажу по жизни хочется больше.
Лысцов Сергей
9.3.2005, 12:21
Даю ссылку на другой
форум. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и многое другое можно скачать
отсюда.
Лысцов Сергей
9.3.2005, 12:35
Еще посмотрите предыдущую
страницу того же форума.
А лудше всего нади ИХ технолога и тряси его,
пока не назовет вредности, концентрации, и хорошо бы пдк на рабочем месте
Узнав концентрацию, кол-во вредностей и ПДК (кстати можно найти в ГОСТе), сосчитаеете общеобменку. В литературе которая встречалась мне все расчеты шкафов плашут от скорости воздуха в рабочем проеме.
Лысцов Сергей
10.3.2005, 8:00
Для расчета общеобменной вентиляции количество выделяющихся вредных веществ вообще не требуется. Надо обеспечить безопасную скорость движения воздуха в открытых проемах вытяжных шкафов, а приточная вентиляция должна компенсировать расход удаляемого воздуха. А вот ограничить высоту открытия створок обязательно, можно сослаться на п. 3.7.28 РД 34.03.201-97. Если есть возможность закрыть все лишние створки, не требующиеся, например, при кипячении кислоты, следует требовать этого от химиков.
О муфельной печи: небольшие печи устанавливают обычно внутри вытяжного шкафа, если есть вытяжной патрубок, достаточно присоединить его к естественной системе вентиляции. Расчет объема воздуха от зонта над загрузочным патрубком зонта есть, например, у Торговникова.
Лысцов Сергей
10.3.2005, 8:09
Прикладываю небольшой расчет вытяжки от печей
mihanina
10.3.2005, 14:55
Из опыта пуско-наладочных работ советую принимать скорость в рабочем проеме шкафа при работе с кислотами в диапазоне 0,8-1,2 м/с. У нас только при таких скоростях лаборанты были довольны работой вытяжного шкафа, правда, ворчали на то, что не полностью открыт шкаф.
советую принимать скорость в рабочем проеме шкафа при работе с кислотами в диапазоне 0,8-1,2 м/с. У нас только при таких скоростях лаборанты были довольны
да именно так, при 1 м/сек сдувает все и запахи в помещение лаборатории не проникают но для этого на шкафе всеравно опускают переднюю стенку на половину полного открытия - тб предписывает - что бы нос и глаза экспериментатора был за стеклом, а руки внутри шкафа.