Всем привет.
Имею здание, в котором есть отдельная часть здания, отделенная противопожарными стенами I типа.
В одной части здания требуется 2х5, во второй 1х2,5.
В соответсвии с СП5 п.4.1.8 прим.2
(2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 50, для получения пожарных струй большей производительности — c DN 65)
Получаю, что 2х5 (ду65), а 1х2,5 (ду50).
Далее читаю СП5 4.1.14:
В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует применять спры-
ски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины.
Вот в этом и вопрос. Что делать? Пункты противоречат. Принимать 1х2,5 ду50 или ду65.