VTS подобрали вентиляционщикам приточки с резервированием. приточки меньше либо равно VS150 монтируются друг над другом. но судя по пдф - нехватает еще одной секции трехпроходной.
Приточки более vs150 пока ваще не разобрался как монтируются.
Прикреплены 3 файла. 1 - приточка №1 с резервом. 2 - приточка №2. 3 - приточка резервирующая №2.
Вот что получается по приточкам типоразмером менее 150
aslanbek
30.1.2011, 17:04
А в чём вопрос?
Назначение вентиляторной секции с камерой смешения вообще непонятно без функциональной схемы вентиляции.....
вопрос на рисунке. не хватает той секции по идее.
И второе секция, которая учтена в П2р с двумя заслонками. Сблокированы ли те заслонки? или они управляются отдельно? Смотрю в ПДФ, там сервопривод один на них заказан!
aslanbek
30.1.2011, 17:26
Это не камера смешения,просто ВП резервируют друг друга.
Заслонки могут работать в противофазе от одного привода.
Цитата(aslanbek @ 30.1.2011, 17:26)

Это не камера смешения,просто ВП резервируют друг друга.
Не понял

как будет все это выглядеть
aslanbek
30.1.2011, 17:31
Работает один из ВП и открыта соответствующая заслонка,а другой ВП стоит.
aslanbek
30.1.2011, 17:39
Mrspy,скажите,а какую автоматику используете с установками VTS,если не секрет?
В позапрошлом году монтировал 2 приточки DNC с резервом, размером по моему больше, сейчас не помню. Здесь всего хватает, никакой дополнительной секции быть не должно. Оба выхлопа обвязываете на один воздуховод и все. Привод на заслонке действительно один, между заслонками мех. связь-когда открывается одна, другая закрывается. На тот момент у ВТС не было собственных щитов для приточек с резервом, мы делали сами. А сейчас есть ? И побольше доставай менеджеров, пусть отвечают на вопросы. Мы за четыре года смонтировали около 40 их приточек всех конфигураций, и все равно пусконаладка каждый раз занимает от трех дней и больше
aslanbek
30.1.2011, 17:45
Смотрю,а VTS нет,нет да набирает обороты...Простите за оффтоп.
Три дня на пусконаладку-это слишком,за это время можно обвязать и наладить не менее шести установок двум толковым ребятам...
Цитата(aslanbek @ 30.1.2011, 17:31)

Работает один из ВП и открыта соответствующая заслонка,а другой ВП стоит.
А по воздуховоду? я спрашиваю что делать с недостающей секцией? ее нет в заказе. Вы понимаете о чем я?
по поводу автоматики - часть от VTS. свои - термодатчики, шкафы управления на контаре, ПЧ - АББ.
aslanbek
30.1.2011, 17:58
Я вполне понял о чём Вы,и Вам ответил Kash,а так,спасибо за ответ.
Цитата(Kash @ 30.1.2011, 17:42)

В позапрошлом году монтировал 2 приточки DNC с резервом, размером по моему больше, сейчас не помню. Здесь всего хватает, никакой дополнительной секции быть не должно. Оба выхлопа обвязываете на один воздуховод и все. Привод на заслонке действительно один, между заслонками мех. связь-когда открывается одна, другая закрывается. На тот момент у ВТС не было собственных щитов для приточек с резервом, мы делали сами. А сейчас есть ? И побольше доставай менеджеров, пусть отвечают на вопросы. Мы за четыре года смонтировали около 40 их приточек всех конфигураций, и все равно пусконаладка каждый раз занимает от трех дней и больше

Спасибо не сразу увидел ваше сообщение!
Скажите а как дела обстоят с типоразмерами более 150? они вообще в разных воздуховодах идут?
И еще интересно приводы к заслонкам 220В или все таки 24В ? Этот же вопрос по Клапанам трехходовым
aslanbek
30.1.2011, 18:09
У VTSа все привода ~24в.
Если шкаф свой,то либо шкаф под привода,либо привода под шкаф,что первое заказано.
Цитата(aslanbek @ 30.1.2011, 18:09)

У VTSа все привода ~24в.
Если шкаф свой,то либо шкаф под привода,либо привода под шкаф,что первое заказано.
Неужели все 24 переменка? Придется приводы наверное менять. Т.к. имеются наработки по 220В - заслонка и +24В - привод клапана. Неохота пересчитывать мощность, которую к шкафу нужно подвести и переделывать принципиалки.
aslanbek
30.1.2011, 18:22
Заслонка 100% 24в,для привода клапана пофиг,постоянка или переменка 24в.
Мощности в пределах 10Вт максимум добавятся.
Цитата(aslanbek @ 30.1.2011, 18:22)

Заслонка 100% 24в,для привода клапана пофиг,постоянка или переменка 24в.
Мощности в пределах 10Вт максимум добавятся.
Так это еще за собой потянет установку в каждый шкаф транса на переменку 24 вольт
aslanbek
30.1.2011, 18:28
Наверняка в Вашем шкафу найдётся лишние несколько ватт,не партесь.
Вернемся к приточкам П1 и П1р. И заказа видно что это 2 одинаковых приточки. Т.е. у каждой свой калорифер и охладитель. Т.е. их в проекте делать как две разные приточки, причем одна из них постоянно будет стоять. А как же калорифер? в резервной получается постоянно должна вода будет циркулировать чтоб не замерзло? Так это ж ваще ппц. тепло будет в холостую расходоваться! и так же энергия на цирк насосы!!!
Интересно на выходе приточки таких размеров тоже обвязываются на один короб?
Обычно обходятся резервированием вентилятора в сборе. Замена вентилятора занимает 15-20 мин.
Если ставится камера резервная, то она имеет клапан отсекающий её от улицы и от коллектора, куда подключается вторая камера.
Камеры должны работать попеременно, н.п. сутки одна, сутки вторая....или другой интервал. Это делается для того, чтобы ресурс вырабатывался одинаково и не застаивался теплоноситель в насосах и калорифере.....
aslanbek
30.1.2011, 18:53
Если резервная установка,а не вентилятор,то я встречал вариант,когда они работают независимо друг от друга,а при аварии одного принудительно включается другая.
Разобрался, но не совсем. В общем приточки типоразмера начиная со 180 имеют возможность установки секции с 2 вентиляторами (точнее двигателями т.к. крыльчатка - одна! Соединена ремнем с двигателями). У них просто такого рисунка еще нет! Таким образом я ошибался говоря о простоях калорифера.
aslanbek
30.1.2011, 18:59
Включаем резерв по аварии основного ВП и желательно не забыть про ротацию.
Цитата(Mrspy @ 30.1.2011, 17:56)

имеют возможность установки секции с 2 вентиляторами (точнее двигателями т.к. крыльчатка - одна! Соединена ремнем с двигателями).
Да, но Вы заложили 2 венткамеры одна над другой, как Вы писали... или не спроектировали ещё?
Если в ТУ оговорено, что вентиляция не может быть отключена (как в вашем случае для переброски ремня), то ставятся 2 венткамеры на 50%.......если разрешено временное снижение или 100% производительности с автоматическим вкл. резерва.
Цитата(jota @ 30.1.2011, 19:04)

Да, но Вы заложили 2 венткамеры одна над другой, как Вы писали...
одна венткамера

посмотрите П1, П1р пдф. просто сначала подумал, что 2-е одинаковых вентустановки. Оказалось одна венткамера, просто секция вентиляторная выполнена по особому с 2-мя двигателями, ремнями/ремнем и 1 крыльчаткой.
Венткамеры одна над другой - для типоразмеров менее либо равно 150. см П2 и П2р или на рисунке, который я выкладывал.
Цитата(aslanbek @ 30.1.2011, 18:59)

Включаем резерв по аварии основного ВП и желательно не забыть про ротацию.
Включение резерва по желанию заказчика пока осуществляться буит на холодную!
aslanbek
30.1.2011, 19:28
Mrspy,простите за любопытство,Вы проектируете ОВ или АОВ,почему интересует воздуховоды?
Цитата(aslanbek @ 30.1.2011, 19:28)

Mrspy,простите за любопытство,Вы проектируете ОВ или АОВ,почему интересует воздуховоды?
Чтобы понять, как все устроено. Как по вашему можно автоматизировать не зная технологии?
aslanbek
30.1.2011, 19:37
Никак.