ttt
Пригласили на объект посмотреть на приточку и запустить.
Смотрим данные на табличке. 1966 Па, 31960 м3/час.
Рабочее колесо RDH 630 R.
Смотрим на характеристику этого колеса, попадаем в зону исполнения К1, даже не К.
Ошибка производителя?
ttt
Характеристика RDH 630
ttt
Шильдик
ss.23
Первый раз сталкиваюсь с производительностью вентилятора Ремак большей 30000 м3/ч. cool.gif
Надо отправить ссылку в Ремак-Центр, пусть разберутся с Вашим вопросом.

Кстати, предполагаю, при такой производительности данный ЦК (AeroMaster XP28) должен иметь неслабый шум... smile.gif
LordN
у меня вот что получилось
2300Па х 8.9куб.м./сек = 20470Вт
делим на указанный КПД=82% и получаем почти 25кВт
ежели глядеть на график, то в точке как раз почти пересекаются 25кВт, 2300Па, 82%, 9(с копеечкой)куб.м./сек. и обороты = 1900
так что шильдику скорей всего можно верить.
судя по цвету - зона К1 (хотя я и не понимаю что эт значит smile.gif)
ttt
"судя по цвету - зона К1 (хотя я и не понимаю что эт значит "
Вот что это значит:
LordN
Цитата
Вот что это значит:
сталбыть - просто конструктив более прочный?
ttt
Ну да.
Полагаю, что в этой рабочей точке этот вентилятор недолго проработает.
LordN
Цитата
Полагаю, что в этой рабочей точке этот вентилятор недолго проработает.
не понял - почему? разве этот вент исполнения К, а не К1?
ttt
Рабочее колесо RDH 630 R.
Исполнение R, то есть самое хлипкое.
LordN
Цитата
Исполнение R, то есть самое хлипкое.

теперь понял. тогда да, вероятность есть....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.