Пригласили на объект посмотреть на приточку и запустить. Смотрим данные на табличке. 1966 Па, 31960 м3/час. Рабочее колесо RDH 630 R. Смотрим на характеристику этого колеса, попадаем в зону исполнения К1, даже не К. Ошибка производителя?
ttt
3.7.2006, 11:13
Характеристика RDH 630
ttt
3.7.2006, 11:16
Шильдик
ss.23
3.7.2006, 18:17
Первый раз сталкиваюсь с производительностью вентилятора Ремак большей 30000 м3/ч. Надо отправить ссылку в Ремак-Центр, пусть разберутся с Вашим вопросом.
Кстати, предполагаю, при такой производительности данный ЦК (AeroMaster XP28) должен иметь неслабый шум...
LordN
3.7.2006, 19:56
у меня вот что получилось 2300Па х 8.9куб.м./сек = 20470Вт делим на указанный КПД=82% и получаем почти 25кВт ежели глядеть на график, то в точке как раз почти пересекаются 25кВт, 2300Па, 82%, 9(с копеечкой)куб.м./сек. и обороты = 1900 так что шильдику скорей всего можно верить. судя по цвету - зона К1 (хотя я и не понимаю что эт значит )
ttt
4.7.2006, 6:48
"судя по цвету - зона К1 (хотя я и не понимаю что эт значит " Вот что это значит:
LordN
4.7.2006, 7:49
Цитата
Вот что это значит:
сталбыть - просто конструктив более прочный?
ttt
4.7.2006, 8:04
Ну да. Полагаю, что в этой рабочей точке этот вентилятор недолго проработает.
LordN
4.7.2006, 9:08
Цитата
Полагаю, что в этой рабочей точке этот вентилятор недолго проработает.
не понял - почему? разве этот вент исполнения К, а не К1?
ttt
4.7.2006, 13:37
Рабочее колесо RDH 630 R. Исполнение R, то есть самое хлипкое.
LordN
4.7.2006, 13:39
Цитата
Исполнение R, то есть самое хлипкое.
теперь понял. тогда да, вероятность есть....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.