Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: PT1000 и Lon
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Жучило
Доброго всем времени суток!
Коллеги, подскажите плиз наиболее адекватный по надежности и финансово-трудозатратности девайс для конвертации датчиков PT1000 в SNVT. Из всего что попадается, либо кроме аналоговых входов под PT1000 на борту еще присутствует полный боекомплект, что в моем случае не требуется, а платить за енто придетсяsad.gif, либо кроме модуля с аналоговыми входами требуется установка супермегадевайса для передачи полученного сигнала в Lon ну и дорогосоящего софта для его конфигурации. Вот если бы условно можно было бы обойтись LonMaker ом то это было бы просто здорово.
magnat2011
я знаю у Honeywell и BTR есть лон модули на дин рейку с одним аналоговым входом. попробуйте погуглить. насколько помню около 100 уе стоят, но могу ошибаться.
cauto
Цитата(Жучило @ 13.2.2011, 12:26) *
Доброго всем времени суток!
Коллеги, подскажите плиз наиболее адекватный по надежности и финансово-трудозатратности девайс для конвертации датчиков PT1000 в SNVT. Из всего что попадается, либо кроме аналоговых входов под PT1000 на борту еще присутствует полный боекомплект, что в моем случае не требуется, а платить за енто придетсяsad.gif, либо кроме модуля с аналоговыми входами требуется установка супермегадевайса для передачи полученного сигнала в Lon ну и дорогосоящего софта для его конфигурации. Вот если бы условно можно было бы обойтись LonMaker ом то это было бы просто здорово.
В какую сумму требуется уложиться и сколько датчиков нужно конвертировать?
Abysmo
Я так понимаю самое дешевое, быстрое и доставаемое решение будет Pixel от Segnetics с LON картой smile.gif
Fanat
Цитата(Abysmo @ 14.2.2011, 11:07) *
Я так понимаю самое дешевое, быстрое и доставаемое решение будет Pixel от Segnetics с LON картой smile.gif

Тоже самое хотел написать )
cauto
Цитата(Abysmo @ 14.2.2011, 11:07) *
Я так понимаю самое дешевое, быстрое и доставаемое решение будет Pixel от Segnetics с LON картой smile.gif

laugh.gif
Жучило
Спасибо за отзывы. Датчиков в районе 150 шт. Segnetics рассматривал, но это на случай безысходности, против бренда ничего не имею, ибо сам практикую впарить подешевле, когда критерий Заказчика “Главное чтоб работало” но тут случай немного друго, хотелось бы что возможно и простенький, но бренд. Honeywell в принципе тоже подошел бы но ИМХО попадаю на софтинку типа КАРы. Нет ее(.
DigiControl
посмотри здесь
http://www.btr-netcom.de/en/products/lpv-4-1386284-26644
Scribe
Цитата(Жучило @ 14.2.2011, 18:33) *
Спасибо за отзывы. Датчиков в районе 150 шт. Segnetics рассматривал, но это на случай безысходности, против бренда ничего не имею, ибо сам практикую впарить подешевле, когда критерий Заказчика “Главное чтоб работало” но тут случай немного друго, хотелось бы что возможно и простенький, но бренд. Honeywell в принципе тоже подошел бы но ИМХО попадаю на софтинку типа КАРы. Нет ее(.

WAGO 750-319 + 4AI 750-460/000-003 x N + 750-600

--
Успехов!
Жучило
Спасибо!
Очень похоже на то что нужно...
Юрец_НСК
Цитата(Scribe @ 15.2.2011, 9:46) *
WAGO 750-319 + 4AI 750-460/000-003 x N + 750-600

--
Успехов!


750-319 до 124 аналоговых вх/вых, и максимум 52 snvt переменных.
Abysmo
Только вместо 750-319 бери 750-819 у них разница в цене копеечная, но 819 - полноценный контроллер, можно локально обрабатывать информацию.

Scribe
Цитата(Scribe @ 15.2.2011, 5:46) *
Для решения задачи "в лоб" для 150 AI:
1. 750-319|750-819 x 3 (использовать стандартный Template c 52 nvoSNVTs)
2. 750-460/000-003 (4 AI) x 38
3. 750-600 x 3

--
Успехов!

PS:
- при недостатке места иногда удобно использовать модули 750-628, 750-627 для переноса на разные DIN рейки или при размещении в разных шкапчиках (экранированный CAT до 10м)

- смоделировать решение можете с помощью бесплатной софтинки от WAGO - ProServe Software
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.