Полная версия этой страницы:
Нераспределенное тепло
Dr. Brown
10.3.2011, 7:00
Уважаемые специалисты, подскажите как найти и снизить величину нераспределенного тепла, на что в первую очередь обратить внимание.
Стоят приборы учета на котельной показывают 2400 Гкал в месяц, из них реализуется 1200 Гкал т.е. 50%, куда делись остальные не понятно. Потери в т/с и утечка подсчитаны - порядка 4-5%.
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 8:00)

Потери в т/с и утечка подсчитаны - порядка 4-5%.
В подсчетах уверенны?
Dr. Brown
10.3.2011, 9:37
Да уверен. Думаю что одна из проблем в наладке, но не может же 50% из-за разбалансированности быть... что то еще должно быть, только что?
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 9:37)

Да уверен. Думаю что одна из проблем в наладке, но не может же 50% из-за разбалансированности быть... что то еще должно быть, только что?
Теплосчетчик, что в котельной, легко проверить по обратному балансу. Думаю разбалансировка сетей никак не может влиять. Если только не сливают обратку в канализацию.
Synoptyk
10.3.2011, 13:40
Кроме того...
Ваша система учета тепла измеряет тепло поступаемое на потребителяей и тепло возвращаемое на котельную.
Проверьте обе составляющих.
Теплоноситель только вода???
Dr. Brown
10.3.2011, 13:49
Цитата
Ваша система учета тепла измеряет тепло поступаемое на потребителяей и тепло возвращаемое на котельную.
Проверьте обе составляющих.
Разница между G1 и G2 сотавляет 2,5%
Цитата
Теплоноситель только вода???
Да, вода по графику 95/70
Цитата
Если только не сливают обратку в канализацию
Это бы сразу увидели по подпитке (которая составляет 0,3м3/час)
Сергей А.
10.3.2011, 13:52
Сообщите еще что-нибудь про вашу котельную и сети. 4-5% это оптимистично. И баланс по отпуску тепла и потреблению топлива - получается?
vadim999
10.3.2011, 13:58
Так в тепловых сетях (трубах) и теряете (просто, по рабоче-крестьянски не верю Вашим 4...5%). Во!!!, или кто-то "присосался" к Вашим трубам, в т.ч. и санкционированно, но по времянке. А вааще, давно ЭТО у Вас.
Synoptyk
10.3.2011, 14:09
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 12:49)

Разница между G1 и G2 сотавляет 2,5%
Да, вода по графику 95/70
Это бы сразу увидели по подпитке (которая составляет 0,3м3/час)
"А на том берегу"- все абоненты с приборамы ком.учета????
Dr. Brown
11.3.2011, 8:01
Цитата
"А на том берегу"- все абоненты с приборамы ком.учета????
приблизительно половина
Цитата
(просто, по рабоче-крестьянски не верю Вашим 4...5%)
потери в т/с = 4%+собственные нужды 5%
Цитата
Сообщите еще что-нибудь про вашу котельную и сети. 4-5% это оптимистично. И баланс по отпуску тепла и потреблению топлива - получается?
Выработка 2600 Гкал/месяц
Собственные нужды 140
Потери т/с 106
реализация 1265
нераспределенка 1089 (-42%)
Расход топлива 750т
750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД?
Цитата(Dr. Brown @ 11.3.2011, 7:01)

приблизительно половина
Может стоило бы проверить отопительные нагрузки а также список абонентов без счетчиков тепла????
Хотя бы прикидочно по наружному обьему.
Цитата(CNFHSQ @ 11.3.2011, 8:11)

750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД?
Опять гадать
750 т.у.т делим на 142 кг и умножаем на 0,9 получаем 4750 Гкал/мес-выработка!!!!!!!!!!!!
бред
А может там солома?
Dr. Brown
11.3.2011, 9:30
Цитата
750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД?
750 т.н.т Уголь ДР
котлы ДКВр 2,5/13 2шт. переведены в водогрейный режим
ДЕВ 4/14 1шт.
КПД 58% вместо 82%(на водогрейном выше) при калорийности 5,4 ккал/кг. Да, сдесь врядли что-то выудить можно, кроме того,что котельная работает не эффективно.
vadim999
11.3.2011, 10:50
"Вся контра сидит в штабах". Из чего следует:
1. "Ноги в руки", и пешоком вдоль сети и всех потребмителей на карандаш (даже потенциально возможных)
Шутка юм

ора
2. А что говорят "штабисты". Небось наподключали абонентов, а Вам сводки не дают.
ЗЫ. Вот, он "звериный оскал"

монополизму в ЖКХ, - своих технорей, ужо гнобят!!
Цитата(vadim999 @ 11.3.2011, 10:50)

"Вся контра сидит в штабах". Из чего следует:
1. "Ноги в руки", и пешоком вдоль сети и всех потребмителей на карандаш (даже потенциально возможных)
Шутка юм

ора
2. А что говорят "штабисты". Небось наподключали абонентов, а Вам сводки не дают.
ЗЫ. Вот, он "звериный оскал"

монополизму в ЖКХ, - своих технорей, ужо гнобят!!
И чего только не найдешь

Кстати расчет подключенной нагрузки есть?