Euphoria
Здравствуйте, господа специалисты!
Ситуация следующая: по СТУ к проекту жилого здания (13 этажей с автостоянкой) необходимо предусмотреть подпор воздуха в безопасные зоны при пожаре в течении не менее 30 минут с обеспечением избыточного давления 20 Па при одной открытой двери.
При этом необходимо предусмотреть еще:
1) подпор в 2 шахты лифтов (17300 м3/ч и 18000 м3/ч), 2) подпор в противопожарную лестницу типа Н2 (40000 м3/ч), 3) подпор в лифтовый холл на автостоянке (440 м3/ч), 4) дымоудаление из коридоров (16200 м3/ч), 5) дымоудаление с автостоянки (45000 м3/ч).
Подскажите как посчитать подпор в лифтовый холл так, чтобы при пожаре люди смогли открыть двери в этот самый лифтовый холл.
Прикладываю план лифтового узла.
Очень прошу помочь с этим вопросом!
Euphoria
Вообще, в каких нормативах можно прочитать про требования к этому помещению безопасности? Про вентиляцию в нем, в частности?
Euphoria
Здание не высотное. 40 м.
Euphoria
Неужели никто не сталкивался и не размышлял на тему помещений безопасности?
Я так понимаю, что подпор в эту зону будет с подогревом, у меня получился расход воздуха в самом помещении 8700 м3/ч, это при обеспечении скорости истечения через открытую дверь 1,3 м/с.
Можно ли вытяжку не делать из помещения, а обеспечить ее за счет дымоудаления из коридоров?