Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция общего переходного холла между двумя зданиями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Fisher_dm
Есть здание гостиницы состоящее из двух корпусов между которыми устроено что-то типа переходной зоны, первые три уровня сделаны в виде атриума остальные - как холлы соединяющие между собой корпуса. Эти холлы (архи так назвали) предназначены для перехода из одного корпуса в другой, для выхода на ружу через центральных выход на первом этаже атриума, плюс там вдоль витражей будут диванчики и цветочки для отдыха.
Сколько людей будет находится в этих переходных зонах неизвестно, технологически это не прорабатывается.
В примыкающих зданиях гостиницы предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция.

1. Как считать воздухообмен в уровнях атриума - по сути это трехуровневый вестибюль, без доп. помещений на уровнях?
2. Как считать воздухообмен на остальных этажах?
3. Есть возможность на всех этажах сделать естественную вентиляцию с открываемыми проемами, допустимо ли такое решение?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Странная Белка
Я бы сделала только приток, как обычно в холлах. Люди там по-любому будут, стульчики вон наставлены. Заодно компенсировала бы вытяжку из санузлов.
И какие еще открываемые проемы? Зимой-то в -20?
Fisher_dm
Компенсировать вытяжку из общих санузлов зданий гостиницы?
Странная Белка
Цитата(Fisher_dm @ 30.3.2011, 17:01) *
Компенсировать вытяжку из общих санузлов зданий гостиницы?

Ну вот же они рядом с холлом, хотя не понятно куда у них дверь выходит. А вообще в холле с наружной дверью небольшой подпор никогда не помешает.
Обычно берут 2 крата приток на холл.
Fisher_dm

Там той вытяжки 750 кубов с двух корпусов гостиницы на одном уровне, а аобъем зоны перехода в одном уровне 2230 м. куб, т.е кратность получится 0,3!
Странная Белка
Тогда прям не знаю что и делать. biggrin.gif
Kass
Мы в таких случаях с учетом энергосбережения делаем регулирование производительности по датчикам СО или качества воздуха, как на подземных паркингах, переходах, и подобных сооружениях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.