Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 3 чиллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Старик
Коллеги.Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Три чиллера разных производителей,разных мощностей объединяются в одну гидравлическую сеть.Теплоноситель-гликоль,потребители через теплообменник-вода.
Как будут работать,какие могут быть проблемы.
airwave
1. Насосная станция однозначно с ЧП на борту либо куча насосов с задвижками и ОК.
2. лучше предусмотреть задвижки с приводом, чтобы исключать чиллеры из работы удаленно через шкаф управления
3. Промежуточный теплоообменник подбираете по мощности с перепадами 5/10 и 7/12
4. Через каждый чиллер должен проходить номинальный объем теплоносителя по паспорту
LordN
самолучше - отдельные насосы на каждом чиллере/контуре.
Старик
СПАСИБО. Я ТАК И ПРЕДПОЛАГАЛ.
Ditmar
Всем доброго времени суток...Вопрос...Есть технол. произв-во и там же офисная часть...Параметры на оф. часть 7-12 ,а на произв-во 15-30 (всё охлажд. вода)...Возможно ли получить эти, отличающиеся параметры, от одного чиллера, используя теплообменники? Первичный контур "чиллер-Т/О" с этиленгликолем параметрами 10-15, вторичный "Т/О-потребители" вода с вышеобозначенными параметрами...Спасибо!!!
narkom
С гликолем 10-15 вы не получите воду 7-12.
Ditmar
Цитата(narkom @ 7.2.2014, 18:27) *
С гликолем 10-15 вы не получите воду 7-12.

Хихи, согласен полностью...ошибка грубая...Не учитывая параметры гликоля (буду уточнять) остальное имеет место быть? Спасибо
v-david
Цитата(Ditmar @ 7.2.2014, 23:33) *
... остальное имеет место быть?

"в лоб" - не имеет, где-то после +20 на входе чилера (у разных машин по-разному) он сдохнет. Надо делать смесительные контура или аккумулятор.
narkom
Как-то так?
Ditmar
Эммм, спасибо большое, но можно ли пояснить? Для себя предполагал: чиллер-теплообменник (гликолевый контур) и теплообменник-потребитель (водяной контур)...Почему нельзя исключительно через теплообменники? Один на фанкойлы, другой на технологию...Вкратце, если не трудно!!! Спасибо!
v-david
можно и так, дело хозяйское.
narkom
"Эммм, спасибо большое, но можно ли пояснить? Для себя предполагал: чиллер-теплообменник (гликолевый контур) и теплообменник-потребитель (водяной контур)...Почему нельзя исключительно через теплообменники? Один на фанкойлы, другой на технологию...Вкратце, если не трудно!!! Спасибо!"


Здесь
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/shema.php
лежит не любимая на этом форуме Двухконтурная система холодоснабжения с промежуточным теплообменником с применением этиленгликоля. Как вы собираетесь получить разные температуры в коллекторах охлажденной воды?
Ditmar
Думал, что после каждого теплообменника свои коллектора, после одного "Т/О-Технология", после второго "Т/О-Фанкойлы", т.е. к этой схеме ( с сайта чиллерз.ру) присоединить параллельно еще один теплообменник))
Ditmar
Ну или отдельные чиллеры поставлю...на каждую систему свой, а то на фанкойлы 30 кВт, а на ТХ - 500 кВт
RusBuka
Ды в принципе нет проблем, с ТО снимаешь то количество холода сколько требуется, регулируя температуру подмесом.
Ditmar
Вам легко говорить, вы понимаете))), мне бы кусочек схемы этот.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.