3 чиллера
Коллеги.Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Три чиллера разных производителей,разных мощностей объединяются в одну гидравлическую сеть.Теплоноситель-гликоль,потребители через теплообменник-вода.
Как будут работать,какие могут быть проблемы.
1. Насосная станция однозначно с ЧП на борту либо куча насосов с задвижками и ОК.
2. лучше предусмотреть задвижки с приводом, чтобы исключать чиллеры из работы удаленно через шкаф управления
3. Промежуточный теплоообменник подбираете по мощности с перепадами 5/10 и 7/12
4. Через каждый чиллер должен проходить номинальный объем теплоносителя по паспорту
самолучше - отдельные насосы на каждом чиллере/контуре.
СПАСИБО. Я ТАК И ПРЕДПОЛАГАЛ.
Всем доброго времени суток...Вопрос...Есть технол. произв-во и там же офисная часть...Параметры на оф. часть 7-12 ,а на произв-во 15-30 (всё охлажд. вода)...Возможно ли получить эти, отличающиеся параметры, от одного чиллера, используя теплообменники? Первичный контур "чиллер-Т/О" с этиленгликолем параметрами 10-15, вторичный "Т/О-потребители" вода с вышеобозначенными параметрами...Спасибо!!!
С гликолем 10-15 вы не получите воду 7-12.
Цитата(narkom @ 7.2.2014, 18:27)

С гликолем 10-15 вы не получите воду 7-12.
Хихи, согласен полностью...ошибка грубая...Не учитывая параметры гликоля (буду уточнять) остальное имеет место быть? Спасибо
Цитата(Ditmar @ 7.2.2014, 23:33)

... остальное имеет место быть?
"в лоб" - не имеет, где-то после +20 на входе чилера (у разных машин по-разному) он сдохнет. Надо делать смесительные контура или аккумулятор.
Как-то так?
Эммм, спасибо большое, но можно ли пояснить? Для себя предполагал: чиллер-теплообменник (гликолевый контур) и теплообменник-потребитель (водяной контур)...Почему нельзя исключительно через теплообменники? Один на фанкойлы, другой на технологию...Вкратце, если не трудно!!! Спасибо!
можно и так, дело хозяйское.
"Эммм, спасибо большое, но можно ли пояснить? Для себя предполагал: чиллер-теплообменник (гликолевый контур) и теплообменник-потребитель (водяной контур)...Почему нельзя исключительно через теплообменники? Один на фанкойлы, другой на технологию...Вкратце, если не трудно!!! Спасибо!"
Здесь
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/shema.phpлежит не любимая на этом форуме Двухконтурная система холодоснабжения с промежуточным теплообменником с применением этиленгликоля. Как вы собираетесь получить разные температуры в коллекторах охлажденной воды?
Думал, что после каждого теплообменника свои коллектора, после одного "Т/О-Технология", после второго "Т/О-Фанкойлы", т.е. к этой схеме ( с сайта чиллерз.ру) присоединить параллельно еще один теплообменник))
Ну или отдельные чиллеры поставлю...на каждую систему свой, а то на фанкойлы 30 кВт, а на ТХ - 500 кВт
Ды в принципе нет проблем, с ТО снимаешь то количество холода сколько требуется, регулируя температуру подмесом.
Вам легко говорить, вы понимаете))), мне бы кусочек схемы этот.