Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полоса отвода газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
sten-in
Есть ли документ, который определяет размер полосы отвода (НЕ ОХРАННУЮ ЗОНУ)? Или это определяется индивидуально для каждого объекта, в зависимости от ширины траншеи и габаритов спец техники? Газопровод НЕ магистральный, поселковый.
Sinitschkina
Есть земельный участок, отводимый на время строительства или технологическая полоса отвода, определяется в ПОСе, и отводимый в постоянное пользование или постоянная полоса отвода, под отключающие устройства, ШРП, ковера и т.п.
sten-in
с постоянным пользованием понятно. Интересует именно участок земли отводимый на временное пользование. Я так понимаю он складывается из: ширина траншеи; ширина полосы движения транспортных средств; ширина зоны отвала грунта; защитная зона работы крана... это где-то прописано?
sten-in
Что бы было понятнее, я объясню ситуацию. При разработке проекта, ГИП настоял на том, что бы ширину полосы отвода указали 4 м, без всяких схем и расчетных таблиц… сказано, сделано. Теперь пришли замечания – обосновать ваши 4 м… понятно уместить все в такие размеры не реально, но выкручиваться надо т. к. обосновать решение ГИПа теперь должен почему-то я. mad.gif Так вот есть ли какие-то документы в которых приведен пример расчета ширины полосы отвода?
Sinitschkina
87-е:

35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:
в текстовой части
б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода).
iil11662
И все таки, как сделать расчет размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейных объектов (полоса отвода)?
Kadusha
Мы, если нет данных, прикидываем из акта выбора трассы, переносим на съемку участки и считаем площадь.
seremba
Я беру ширину охранной зоны газопровода+некий запас на технические вопросы при строительстве.Получаю коридор.
LeftBear
для Ду100 до Ду300 коридор в 12 метров ...по 6 метров по каждую сторону
спец
В Украине согласно "Правил безопасности систем газоснабжения", 4.3.15. Вдоль трассы подземного газопровода должны быть выделены полосы шириной 2 м по обе стороны от оси газопровода, в
пределах которых не допускается складирование материалов и оборудования, посадка деревьев, устройство стоянок автотранспорта, гаражей, киосков и других сооружений.
Гоша68
Согласно 87 постановления, полоса отвода должна быть обоснованна расчетом.
Постоянный отвод земель зависит от сооружений, оборудования размещаемого на трассе газопровода.
Временный отвод земли равняется ширине строительной площадки и зависит от:
- техники применяемой при строительстве (ПОС);
- газопровода (подземный, надземный);
- от земель по которым проходит трасса газопровода (лесной фонд, земли с/х назначения);
- согласования с владельцем этих земель (акт выбора трассы);
- установка ГРПШ;
- ННБ;
- грунтов;
Полезно посмотреть правила для электриков: хорошо расписано, хорошие таблички.
InnaSh
СТО Газпром "Порядок разработки проекта рекультивации при строительстве объектов распределения газа". Стандарт используется как для магистральных так и для распределительных ,но информация в нем взята из ВСН 179-85 "инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов " В документе указаны параметры строительной полосы,плюс если воспользоваться СП42-101-2003 у вас получится хорошая полоса временного отвода под строительство межпоселковых и т.д.
maximys99
Цитата(sten-in @ 28.4.2011, 13:54) *
Интересует именно участок земли отводимый на временное пользование. Я так понимаю он складывается из: ширина траншеи; ширина полосы движения транспортных средств; ширина зоны отвала грунта; защитная зона работы крана... это где-то прописано?

На период строительства?
Постановление №87. Расчет выполняется на основании ПОСа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.