Kost_Alex
Здравствуйте.
Встретил следущий узел регулировки контура вентиляции в ИТП:
Зависимая схема, на подаче стоит двухходовой клапан, на обратке ничего не стоит, перемычки между прямой и обратке нету. При этом после клапана стоит датчик температуры.
Вопрос:
Как осуществлять регулирование? Получается, что мы можем только уменьшить расход, но температура то не изменится.
Max2114
Цитата(Kost_Alex @ 10.5.2011, 13:07) *
Здравствуйте.
Встретил следущий узел регулировки контура вентиляции в ИТП:
Зависимая схема, на подаче стоит двухходовой клапан, на обратке ничего не стоит, перемычки между прямой и обратке нету. При этом после клапана стоит датчик температуры.
Вопрос:
Как осуществлять регулирование? Получается, что мы можем только уменьшить расход, но температура то не изменится.

Почему неизменится? Уменьшив расход через калорифер вы уменьшите количество тепла, которое отдаст калорифер воздуху... таким образом можно регулировать температуру, но качество регулирования будет желать лучшего.. да и лучше в такой контур залить гликоль.
Kost_Alex
Этот узел находится в ИТП на все приточки в здании, на каждой приточке свой узел регулировки
Diver
Перемычка должна быть, у меня точ такая же кухня, сначала мысля была что чего то не хватает, а потом разглядел , ну еще насосы на подаче :-))