alexandrpjatkov
Проектирую водоснабжение детского сада. Перед детскими умывальниками необходимо предусмотреть установку термосмесителей. каким образом это отображается на планах и схемах?
nick2
в обозначениях нигде не попадалось
В своих схемах обозначаю так

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Timur_BB
а просто как смеситель почему бы не показать. вы же в спецификацию закладываете уже конкретное оборудование
Tanya
я показываю трехходовой клапан, на выноске пишу обозначение (модель, производитель)
Водонос
Если речь идет именно о сиесителе, то обожначается как обычный смеситель (умывальник, дущ и т.п.) Если речь идет о трехходовом смесительном клапане, который устанавливается под мойку или на воде в санузел, то обозначается как трехходовой клапан и на выносте его модель.
alexandrpjatkov
Продолжу тему.
В СНиП 2.04.01-85 (п 2.3) сказано
Цитата
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

А если это не умывальник, мойка (в буфетной)?
А если это умывальник в производственых помещениях пищеблока детского сада-тогда тоже надо (где то читал, что требования по температуре не выше 37 градусов-это только для тех помещений детского сада, где могут находиться дети)?
OlgaO
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.6.2014, 11:58) *
А если это не умывальник, мойка (в буфетной)?...

А если сначало подумать? smile.gif
alexandrpjatkov
Цитата(OlgaO @ 26.6.2014, 23:50) *
А если сначало подумать? smile.gif

Вот я и думаю:
1. С одной стороны буфетные расположены при помещении каждой группы и дети запросто туда могут попасть, открыть кран и обвариться горячей водой.
2. С другой стороны в буфетных моют посуду, а мыть её лучше горячей водой...
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.6.2014, 9:04) *
Вот я и думаю:
2. С другой стороны в буфетных моют посуду, а мыть её лучше горячей водой...

Причём в мойке, а не в душе или умывальнике..
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2014, 16:48) *
Причём в мойке, а не в душе или умывальнике..

Это само собой.
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.6.2014, 14:14) *
Это само собой.

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".

2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.
SVKan
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2014, 19:23) *
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".

2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

И долго еще будете цитировать устаревшие нормативы?
СанПиН 2.1.4.2496-09, по которому температуры 50 градусов быть не может приняли больше пяти лет назад. И в СП сие внесли. И даже в правила оказания услуг населению утвержденные ПП РФ.
Не разрешается температура ГВ ниже 60 градусов!!! При любой системе горячего водоснабжения.
alexandrpjatkov
Цитата(SVKan @ 30.6.2014, 9:09) *
Не разрешается температура ГВ ниже 60 градусов!!! При любой системе горячего водоснабжения.

А теперь читаем СанПин 2.4.1.2660-10
Цитата
9.6. ...Температура воды, подаваемой к умывальникам и душам, должна быть не ниже 37 град. C и не выше 60 град. C.

Т.е. ниже 60 градусов-допускается, а выше- нет!!!
А никем не отмененный СНиП 2.04.01-85* вообще требует
Цитата
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

Все три документа противоречат друг другу.
Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах"
alexandrpjatkov
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 10:19) *
А никем не отмененный СНиП 2.04.01-85* вообще требует


То, что СНиП 2.04.01-85* не отменен и обязателен говорит "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение"
Цитата
37. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 2, 7-9, 10 (пункты 10.4-10.10, 10.12-10.20), 12 (пункты 12.1-12.20, 12.24-12.27), 13 (пункты 13.2-13.10, 13.12-13.19), 14.

И даже более того-раздел 2 где оговаривается температура воды (см процитированный п. 2.3) обязателен к применению.

Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах"
Водяной
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 8:42) *
Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах"

ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети...
alexandrpjatkov
Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 12:58) *
ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети...

Так ведь есть сантехприборы не для детей а для персонала (в помещенниях недоступных для детей)...А в СНиПе и СанПиНах про то что, только "ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети..." ничего не сказано...
Водяной
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 11:39) *
Так ведь есть сантехприборы не для детей а для персонала (в помещенниях недоступных для детей)...А в СИПе и СанПиНах про то что, только "ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети..." ничего не сказано...

всё сказано, просто понимание нужно, что и как...где дети не пользуются, там 60 градусов...
пользуются они только в своих групповых
alexandrpjatkov
Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 13:52) *
всё сказано, просто понимание нужно, что и как...где дети не пользуются, там 60 градусов...
пользуются они только в своих групповых

Где конкретно это сказано-не подскажете?
Понимание оно конечно нужно, но хотелось бы получить все это в бумажном виде. Иначе на экспертизе попадется кто ни будь как SVKan и скажет
Цитата(SVKan @ 30.6.2014, 9:09) *
Не разрешается температура ГВ ниже (или выше Примечание: от меня) ... градусов!!! При любой системе горячего водоснабжения.
Водяной
и правильно скажет...вы не путайте...

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Установлены гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (СанПиН 2.1.4.2496-09).
Санитарные правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, школьные, дошкольные учреждения и др.).
Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
Dima_UA
в украинском ДБН уже прописано, что к сан.приборам обслуживающего персонала и технологические нужды вода подводится температурой 55 С.


Вопрос по температуре ГВС в детских диспансерах и стационарах и школах - тоже принимать 37. или 37 это долько для детсадов?
Dima_UA
посмотрел пособия по лечебных учреждениях и нормативные документы - нигде не пишут о 37 С для ГВС.
Serg Ivanov
Цитата(Dima_UA @ 3.7.2014, 9:07) *
посмотрел пособия по лечебных учреждениях и нормативные документы - нигде не пишут о 37 С для ГВС.

Это не так.

1. В палатах для детей и психиатрических больных, а также в предоперационных и других помещениях по заданию технологов, предусматривается установка термостатических смесителей.
http://med-design.com/normy/proektirovanie...chrezhdenij.htm
пс
Для ГВС везде не ниже 50-55С. Только у водоразборной арматуры 37С. Во избежания размножения в системе легионеллы.
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1344/
Львиное сердце
Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 10:52) *
всё сказано, просто понимание нужно, что и как...где дети не пользуются, там 60 градусов...
пользуются они только в своих групповых


Здравствуйте.
В детских групповых помимо умывальников для детей есть еще умывальник взрослый. К нему подводим температуру от 60 до 75, а к детским и к душу не выше 37? Моё мнение надо так. А как думают другие?
Ведь правильно сказали выше дети могут взять и пользоваться взрослыми умывальниками и обожгутся... На это закрываем глаза? Это обязанность воспитателей следить за детьми?
И еще вопрос, кто нибудь устанавливал термосмеситель (трёхходовой кран) в сантехшахте только на одном этаже, а на второй этаж уже подавалась труба 37град?

И вопрос общий, кто нибудь ставит краны шаровые перед каждым смесителем (краном в детском саду), а не как в нормах только перед унитазом, душем и на 5 и более водоразборных точек?
Водяной
Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 10:18) *
Здравствуйте.
В детских групповых помимо умывальников для детей есть еще умывальник взрослый. К нему подводим температуру от 60 до 75, а к детским и к душу не выше 37? Моё мнение надо так. А как думают другие?
Ведь правильно сказали выше дети могут взять и пользоваться взрослыми умывальниками и обожгутся... На это закрываем глаза? Это обязанность воспитателей следить за детьми?
И еще вопрос, кто нибудь устанавливал термосмеситель (трёхходовой кран) в сантехшахте только на одном этаже, а на второй этаж уже подавалась труба 37град?

И вопрос общий, кто нибудь ставит краны шаровые перед каждым смесителем (краном в детском саду), а не как в нормах только перед унитазом, душем и на 5 и более водоразборных точек?

краны перед каждым смесителем не ставятся в бюджетных объектах. потому, что все по минимуму в пределах норм
для остальных объектов - как согласуете с заказчиком.

по поводу, где какая температура даже не знаю. делать не требуется для взрослого, а там как получится)))
Львиное сердце
Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 11:10) *
по поводу, где какая температура даже не знаю. делать не требуется для взрослого, а там как получится)))


Спасибо.
Не требуется потому, что взрослый умывальник в детском сан узле, как прописано в нормах?)
А вопрос с одним термосмесителем на два этажа?)
Hiro Nakamura
Если он технически подойдет по расходу - пожалуйста.
Водяной
Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 11:37) *
Спасибо.
Не требуется потому, что взрослый умывальник в детском сан узле, как прописано в нормах?)
А вопрос с одним термосмесителем на два этажа?)

по поводу подачи на другой этаж - это плохое решение. не энергоэффективное. ожидание и слив хлодной воды без использования.
это нюансы, в нормах не описывается.
Львиное сердце
Цитата(Hiro Nakamura @ 12.4.2016, 11:57) *
Если он технически подойдет по расходу - пожалуйста.


Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 11:59) *
по поводу подачи на другой этаж - это плохое решение. не энергоэффективное. ожидание и слив хлодной воды без использования.
это нюансы, в нормах не описывается.


Спасибо всем.
Да в нормах такого не встретишь. Я консультировался с профессионалами своего делаsmile.gif

Извините, а разрешите еще один вопрос по садику (или для офисных помещений на первом этаже).
Циркуляцию горячего водоснабжения в стояках на 1 или 2 этажа предусматриваете?
Водяной
Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 12:17) *
Циркуляцию горячего водоснабжения в стояках на 1 или 2 этажа предусматриваете?

дайте больше информации
Львиное сердце
Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 13:02) *
дайте больше информации


Детский сад. Циркуляция Т4 предусмотрена только для полотенцесушителей. Правильно ли это?
С точки зрения теплопотерь неправильно. Слив воды так же будет.

На подобии второй рисунок. Здесь 9-ти этажный дом, на первом этаже офисные помещения. Жилые стояки кольцуются на чердаке, а офисные стояки тупиковые.
Львиное сердце
Вопрос в силе...)
Dima_UA
и какой вопрос?
Львиное сердце
Цитата(Dima_UA @ 14.4.2016, 11:50) *
и какой вопрос?

Предпоследнее моё сообщение с рисунками. О правильности циркуляции горячего водоснабжения в детском саду и в офисных помещениях.
Водяной
Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 13:13) *
Детский сад. Циркуляция Т4 предусмотрена только для полотенцесушителей. Правильно ли это?
С точки зрения теплопотерь неправильно. Слив воды так же будет.

На подобии второй рисунок. Здесь 9-ти этажный дом, на первом этаже офисные помещения. Жилые стояки кольцуются на чердаке, а офисные стояки тупиковые.

Не правильно. Нужно на Т4 подсаживать не только полотенчики...
Водяной
.
Львиное сердце
Цитата(Водяной @ 14.4.2016, 11:59) *
.


Спасибо!
Поддерживаю! Жирная точка!
Василиса Я
Добрый день. Возник спорный вопрос по подводу воды к детским умывальникам после термосмесителя. Термосмеситель понижает температуру горячей воды до 37 градусов, а далее как правильно:
1. Подвести к умывальнику только эту теплую воду
2. Подвести к умывальнику и холодную воду и теплую

Делала проекты ВК нескольких детских садов в разное время, от Заказчиков приходят противоречивые замечания, то "уберите холодную воду", то, наоборот, "нужна холодная вода"
Обоснований не прилагают...

А в СП 30.13330.2020 п. 4.8 так сказано:
В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.

Температура горячей воды 37...про холодную не написано, что ее быть не должно...или каждый понимает по своему?
Serg Ivanov
Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 18:41) *
Добрый день. Возник спорный вопрос по подводу воды к детским умывальникам после термосмесителя. Термосмеситель понижает температуру горячей воды до 37 градусов, а далее как правильно:
1. Подвести к умывальнику только эту теплую воду
2. Подвести к умывальнику и холодную воду и теплую

Делала проекты ВК нескольких детских садов в разное время, от Заказчиков приходят противоречивые замечания, то "уберите холодную воду", то, наоборот, "нужна холодная вода"
Обоснований не прилагают...

А в СП 30.13330.2020 п. 4.8 так сказано:
В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.

Температура горячей воды 37...про холодную не написано, что ее быть не должно...или каждый понимает по своему?

Да всё написано. Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются. Остальное - фантазии новичков в проектировании.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2022, 17:54) *
Да всё написано. Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются. Остальное - фантазии новичков в проектировании.

Не порите чушь, написано про водоразборную арматуру, а вы про смесители отчего толкуете?
37 градусов вода через термосмеситель и на умывальнике кран №7 , а с учетом высоты расположения толком и с соблюдением норм воду трубами не подвести, хорошо еще сифоны хоть влазят под умывальником.
aminopower
Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 17:41) *
Добрый день. Возник спорный вопрос по подводу воды к детским умывальникам после термосмесителя. Термосмеситель понижает температуру горячей воды до 37 градусов, а далее как правильно:
1. Подвести к умывальнику только эту теплую воду
2. Подвести к умывальнику и холодную воду и теплую
Делала проекты ВК нескольких детских садов в разное время, от Заказчиков приходят противоречивые замечания, то "уберите холодную воду", то, наоборот, "нужна холодная вода"
Обоснований не прилагают...

В типовых через термосмеситель, без ХВС.
Василиса Я
Как же правильно-то?.........
327
Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 20:26) *
Как же правильно-то?.........


Мы делали и так и так. Специально посмотрел старые проекты разных ДОУ.
На рукомойник по СО шла модель арматуры См-УмОЦБА.
По расстояниям монтажным да. Кирдык как мало. Но получалось "впихнуть невпихуемое".

aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2022, 17:54) *
Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются.

Какая норма запрещает не подавать холодную воду?
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 28.12.2022, 20:47) *
В типовых через термосмеситель, без ХВС.

Неужели не видно что в типовых термосмеситель на каждой водоразборной точке с подводом холодной воды?
У тех термосмесителей оганичение только по верхней температуре.
Цитата
В СССР термостатические смесители выпускаются Казанским механическим заводом Сантехприбор в ограниченном количестве. Термостатические смесители применяют для поддержания заданных пределов температуры смешанной воды независимо от колебаний температуры и давления в подводящих трубопроводах. При прекращении подачи только холодной или только горячей воды прекращается также подача воды из смесителя.

https://www.ngpedia.ru/id441179p2.html
- всё подробно пишут.

Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 8:05) *
Какая норма запрещает не подавать холодную воду?

А какая норма запрещает не подавать воду вообще? rolleyes.gif
Предполагается что инженер обладает минимальным здравым смыслом. smile.gif
Но, увы, его становится всё меньше и меньше..
Вы сами хотели бы умываться водой 37 градусов без возможности снизить температуру?
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:31) *
Неужели не видно что в типовых термосмеситель на каждой водоразборной точке с подводом холодной воды?

Ну и?
В типовых: к термосмесителю ГВС и ХВС, затем к водоразбору теплая +37С.
Ваш вариант:

Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2022, 17:54) *
Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются.



Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 28.12.2022, 19:01) *
Не порите чушь, написано про водоразборную арматуру, а вы про смесители отчего толкуете?
37 градусов вода через термосмеситель и на умывальнике кран №7 , а с учетом высоты расположения толком и с соблюдением норм воду трубами не подвести, хорошо еще сифоны хоть влазят под умывальником.

Потому что это одно и тоже по нормам. К смесителю по нормам должна быть подводка горячей и холодной воды. Приставка "термо" и ограничение регулировки по высшей температуре ничего не меняют.
Выглядит это так:

А раньше выглядело так:
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:31) *
Вы сами хотели бы умываться водой 37 градусов без возможности снизить температуру?

Вы уже сами начинаете додумывать. В постковидные времена популярные стали сенсорные смесители подключенные через термостат.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 10:39) *
Ну и?
В типовых: к термосмесителю ГВС и ХВС, затем к водоразбору теплая +37С.
Ваш вариант:

Или только холодная - по желанию пользователя.

Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 10:51) *
Вы уже сами начинаете додумывать. В постковидные времена популярные стали сенсорные смесители подключенные через термостат.

В детских садах? С розеткой 220в? И кто тут додумывает? rolleyes.gif
Можно плести всё что угодно, но пользователь должен иметь возможность изменять температуру воды от холодной и до 37С. И в нормах это чётко прописано.
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 11:58) *
В детских садах? С розеткой 220в? И кто тут додумывает? rolleyes.gif

Есть варианты с питанием от батарейки.
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:58) *
В детских садах?

Причем тут детсад? Вопрос был

Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:31) *
Вы сами хотели бы умываться водой 37 градусов без возможности снизить температуру?


Ответ был, что применяют смесители без возможности регулирования температуры в общественных местах, а в качестве аргументации идет санитарный аспект.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.