lamb13
Уважаемые специалисты!
Какая польза от этой штуки, применял ли кто на приктике и какой принцип работы?
Можно ли каким-либо способом "увидеть" положение мембраны в баке?

Спасибо!
alexey_d
можно! Взять болгарку и разрезать! biggrin.gif wink.gif
LordN
прицепить манометр на газовую "соску"
daddym
Цитата(LordN @ 15.6.2011, 1:16) *
прицепить манометр на газовую "соску"

Хм, не понимаю, а что он покажет? Ну тока если стоит эффективная система дегазации. Но такие никогда, насколько мне известно, в охладении не применяют. И то, мало ли почему упало давление.
jota
Для проверки мембраны есть очень простой и проверенный многолетний приём: расширительный сосуд присоединяется к системе через отключающий вентиль (специальный, или снять ручку) а после него контрольный спускной вентиль. Если мембрана пробита, то закрыв отключающий вентиль и открывая спускной контрольный вентиль, давление быстро упадёт и из спускника выльется стакан воды.
Если мембрана целая, то давление не падает и из спускника вода будет выливаться с большим напором и пока не опустеет полностью бак - т.е. газовая часть раздует мембрану на весь объём....
LordN
Цитата
Хм, не понимаю, а что он покажет?
давление в газовой камере не может быть меньше некоторого значения. подключив пару соленоидов но+нз можно дистанционно делать то, о чем написал Йота.
tiptop
Цитата(daddym @ 19.6.2011, 2:58) *
Хм, не понимаю, а что он покажет?

Покажет то же давление, какое в трубе, подходящей к расш. баку.
Если сливать из бака воду, тогда, конечно же, другое дело...
vadim999
Цитата(lamb13 @ 2.6.2011, 13:42) *
Какая польза от этой штуки, применял ли кто на приктике и какой принцип работы?
Спасибо!


Что, это за Штуковина. Если заводского производства, сцылку мона сбросить. Спасибо.
JJJJ
При работающем баке нажать на ниппель.
Если травит воздух мембрана жива, иначе -пробита.
Зачастую из ниппеля идет вода.
tiptop
Цитата(JJJJ @ 20.6.2011, 10:23) *
При работающем баке нажать на ниппель.
Если травит воздух мембрана жива, иначе -пробита.
Зачастую из ниппеля идет вода.

А если бак вертикальный, вода подведена снизу - разве не может быть так, что мембрана треснула, а воздух/азот как был сверху, так и остался ? smile.gif
JJJJ
Цитата(tiptop @ 20.6.2011, 14:15) *
А если бак вертикальный, вода подведена снизу - разве не может быть так, что мембрана треснула, а воздух/азот как был сверху, так и остался ? smile.gif

Может rolleyes.gif
Но тогда мембрана в принципе не нужна.rolleyes.gif
tiptop
Цитата(JJJJ @ 22.6.2011, 19:38) *
Но тогда мембрана в принципе не нужна.rolleyes.gif

Нужна, наверное. Всё-таки с мембраной меньше воздуха растворяется в воде... smile.gif
coverart
А может датчик влажности врезать в воздушную часть и азотом накачать biggrin.gif
JJJJ
Цитата(tiptop @ 22.6.2011, 15:59) *
Нужна, наверное. Всё-таки с мембраной меньше воздуха растворяется в воде... smile.gif

Нее,
все не так.
Насос включится, воздух сожмется до 3 бар,
потом откроется кран водоразбора,
и через него со свистом вылетит этот самый воздух,
Потому как ничто его в баке не удержит. rolleyes.gif

Цитата(coverart @ 22.6.2011, 19:14) *
А может датчик влажности врезать в воздушную часть и азотом накачать biggrin.gif

Я у себя дома все эти проблемы уже решил.
Не нужен никакой мембранный бак.
Особенно для систем ГВС с газовой колонкой.
Теперь серийно выпускается и продается регулятор в составе
реле протока и давления. Одно включает насос, а другое его выключает.
Открыл кран-включился насос, закрыл кран-отключился насос.
Всегда постоянное давление, и нет никакого бака "отстоя".
Гарик
Датчик разрыва мембраны для расширительного бака

Уважаемые специалисты!
Какая польза от этой штуки, применял ли кто на приктике и какой принцип работы?
Можно ли каким-либо способом "увидеть" положение мембраны в баке?

Нужно стремится к тому чтобы этого не произошло.А для этого должен устанавливаться клапан регулируемый с определенным давлением срабатывания.Подбирать в зависимости от Pmax расширительного бака.
Тем самым устраняя причину,а не следствие.
daddym
Цитата(Гарик @ 13.7.2011, 6:50) *
Нужно стремится к тому чтобы этого не произошло.А для этого

Впервые слышу чобы мембрана могла порваться от давления.