Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конденсат на вытяжной системе прачечной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Denis First
Здравствуйте, нужна помощь. Смонтировали вытяжную систему в прачечной(отм. 0.000) от стиральных машин, на горизонтальном участке (отм. 19.000) перед выходом в вытяжную шахту появляется конденсат, скорость в воздуховоде вроде достаточная (7-8м/с), воздуховод теплоизолирован. Подскажите каким методом можно устранить конденсатообразование, (дренаж, охлаждение после стиральных машин, каплеуловители или еще что-нибудь). Спасибо.
Ольга из Красноярска
А приток в помещение прачечной есть?
msi
Цитата(Denis First @ 7.6.2011, 9:15) *
Здравствуйте, нужна помощь. Смонтировали вытяжную систему в прачечной(отм. 0.000) от стиральных машин, на горизонтальном участке (отм. 19.000) перед выходом в вытяжную шахту появляется конденсат, скорость в воздуховоде вроде достаточная (7-8м/с), воздуховод теплоизолирован. Подскажите каким методом можно устранить конденсатообразование, (дренаж, охлаждение после стиральных машин, каплеуловители или еще что-нибудь). Спасибо.

Ну Вы же все сами и сказали.
Denis First
Приток есть

Цитата(msi @ 7.6.2011, 9:39) *
Ну Вы же все сами и сказали.


Я назвал в теории, а в практике, кто боролся с такими проблемами и как получается или нет?
DvaUdara
от влаги не уйти, влага содержится в воздухе помещения

1 воздуховоды с уклоном проложите и дренаж с него сделать

2 повысить скорость воздуха в воздуховоде, чтобы скорость воздуха была больше скорости витания капель жидкости, тогда влага будет уносится (типа аспирации)
msi
Цитата(Denis First @ 7.6.2011, 11:34) *
Приток есть



Я назвал в теории, а в практике, кто боролся с такими проблемами и как получается или нет?

Где-то здесь уже обсуждалось.
Лично я ставил рекуператор. Не для рекуперации, а для охлаждения вытяжки из водолечебницы. Правда, там необходим автоматический байпас.
Можно водяной воздухоохладитель, конечно, но эффективность была меньше, чем у рекуператора, да еще плюс чиллер. Ну его.

Цитата(DvaUdara @ 7.6.2011, 11:48) *
от влаги не уйти, влага содержится в воздухе помещения

1 воздуховоды с уклоном проложите и дренаж с него сделать

2 повысить скорость воздуха в воздуховоде, чтобы скорость воздуха была больше скорости витания капель жидкости, тогда влага будет уносится (типа аспирации)

Карман для удаления влаги с водяным затвором - это хорошо.
А вот просто увеличить скорость - будет сосуля на выбросе.