Цитата(Denis First @ 7.6.2011, 11:34)

Приток есть
Я назвал в теории, а в практике, кто боролся с такими проблемами и как получается или нет?
Где-то здесь уже обсуждалось.
Лично я ставил рекуператор. Не для рекуперации, а для охлаждения вытяжки из водолечебницы. Правда, там необходим автоматический байпас.
Можно водяной воздухоохладитель, конечно, но эффективность была меньше, чем у рекуператора, да еще плюс чиллер. Ну его.
Цитата(DvaUdara @ 7.6.2011, 11:48)

от влаги не уйти, влага содержится в воздухе помещения
1 воздуховоды с уклоном проложите и дренаж с него сделать
2 повысить скорость воздуха в воздуховоде, чтобы скорость воздуха была больше скорости витания капель жидкости, тогда влага будет уносится (типа аспирации)
Карман для удаления влаги с водяным затвором - это хорошо.
А вот просто увеличить скорость - будет сосуля на выбросе.