Добрый вечер! Опишу задачу:

есть помещение термообработки
в нём находятся 9 шт. термокамер универсальных (обработка колбас)
термокамера - берёт воздух из помещения 1400м3/ч,
коэф. исп. - 0,4

Задание технолога:
1. В термическом отделении предусмотреть отдельные вытяжные зонты над всеми дверями термокамер. Вытяжные зонты должны включаться при открывании дверей термокамер.


2. В помещении предусмотреть поступление свежего воздуха через клапан в объеме согласно таблице. Клапан должен компенсировать недостаток воздуха в помещении, который возникает из-за потребления оборудованием и вытяжными зонтами воздуха из помещения.

Вопрос:
как добиться баланса?, если помимо всего ещё и тепло от оборудования на 11х0,8х9= 79 кВт

может у кого было похожее помещение?
alexius_sev
вытяжку сделай постоянную, 79 кВт это что, тепло при закрытой термокамере?
stolevar
от каждой термоустановки 11кВт, с коэф. использования 0,8

alexius_sev
сделать вентиляцию вытяжную постоянную, а приток с частототником....при всех закрытых камерах один расход, при 1 открытой - другой, при 2 открытых третий. Коэффициент одновврменности открывания надо бы...тогда поймете сколько надо приточного воздуха максимум подать...с клапаном не знай, экономичней частотник ставить
stolevar
идею-поняла,
только же дисбаланс будет, если закрыты все "двери"?!
alexius_sev
почему? подаете столько сколько и вытгиваете при закрытых ппечах для убирания теплоизбытков!!! целесообразно рекуператор поставить и приточно-вытяжную установку с частотником на приточном вентиляторе....
stolevar
счас прикинем! спс
msi
Зонт над дверью? - Это новое слово в вентиляции? Ну-ну.
Ludvig
Термокамеры в мясном производстве имеют свою вытяжную вентиляцию. Это последний технологический цикл камеры - проветривание. Тем не менее, как при копчении, так и при открывании двери прёт из них солидно. С другой стороны крыша камеры - зона обслуживания. Вот и получается зонт над дверью...
stolevar
Вот подумалось...может сделать приток перетоком из соседнего помещения (там коридор в который вывозят тележки с обработаными колбасками и далее их в холодильник)?

Цитата(msi @ 16.6.2011, 16:45) *
Зонт над дверью? - Это новое слово в вентиляции? Ну-ну.


ну да! как-то так.
alexius_sev
по тЗ же написано подачу свежего воздуха.
какой коэффициент одновременного открывания камер заложили?
stolevar
есть только коэф.использования 0.4
msi
Цитата(stolevar @ 16.6.2011, 17:17) *
Вот подумалось...может сделать приток перетоком из соседнего помещения (там коридор в который вывозят тележки с обработаными колбасками и далее их в холодильник)?



ну да! как-то так.

Гляжу я на небо - действительно - офигительно!(С)

Цитата(Ludvig @ 16.6.2011, 17:08) *
Термокамеры в мясном производстве имеют свою вытяжную вентиляцию. Это последний технологический цикл камеры - проветривание. Тем не менее, как при копчении, так и при открывании двери прёт из них солидно. С другой стороны крыша камеры - зона обслуживания. Вот и получается зонт над дверью...

Зонт-то получается. Осталось выяснить - работает ли?
И, если работает, то с каким перерасходом по воздуху?
stolevar
смейтесь..смейтесь... dry.gif

а вот может решетку в стене, чтоб сколько надо,столько и поступало?
только вот как в ХП быть? - там -35С расчетная температура...
alexius_sev
Цитата(stolevar @ 19.6.2011, 13:02) *
смейтесь..смейтесь... dry.gif

а вот может решетку в стене, чтоб сколько надо,столько и поступало?
только вот как в ХП быть? - там -35С расчетная температура...

Решетку с вентилятором в наружной стене и калорифером, так пойдет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.