Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проблема с центр пультом DCS302C51(DAIKIN VRV3)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
afde
имеем на объекте свежесмонтированную мультизоналку Daikin VRV3, тестовый запуск - ок.
внутренние блоки кассетного типа имеют свои индивидуальные проводные пульты управления
BRC1D52, с которых успешно управляются.
а центральный пульт что-то капризничает, из первоначального состояния с индикацией "88" должен
выходить в рабочий режим через минуту после включения, но не выходит, и никак не реагирует на
нажатия кнопок.
буду благодарен за рекомендации
смонтированы для двухэтажного адм здания:
по одному на этаж RXYHQ 12P(оба - на один центр пульт DCS302C51
без Унифицированного пульта Вкл/Выкл),
и 16 (1 этаж -7 шт, 2 эт -9шт) кассетных внутрянок к ним.
повторюсь- центр пульт один на обе системы
airwave
Прикольно.
Адаптеры в наружных блоках установили? Линию связи аутдор аутдор соединили? Адреса выставили? Мануал открывали? rolleyes.gif
afde
Мануал открывали. В нем про адаптеры ни слова. В остальном-порядок. Что за адаптеры?
airwave
какой именно мануал открывали? Сервисный для наружного блока? И что вы там нашли?
Если я не ошибаюсь, для двух независимых холодильных контуров нужны адаптеры для центрального управления, чтобы консоль различала две наружки.
А еще нужно выставить адреса на внутрянках и все это добро посмотреть прогой checker3
alexey_d
кидаю документацию, может поможет!? wink.gif
afde
всем спасибо! разобрались. на всякий случай, вдруг кому пригодится: в нашем случае адаптеры для двух независимых холодильных контуров, управляемых с одного центрального пульта-не нужны(daikin vrv3: две наружки RXYHQ12P, центр пульт DCS302C51). прикладываю мануал на пульт на русском
lovelas
у меня токая же проблема на табло 88 горит и не реагирует не на что,через минуту показывает ошибку М8 (нет связи с цпу)хотя она есть просьба дайте дельный совет
Foxmaster
Может кто подскажет как с пульта установить номер внутреннего блока. Пульт BRC1D528.
GRAFIK1
Подскажите как присвоить адреса с пульта BRC1D528 (после удара молнии на всех пультах код отказа UH)
afde
скачайте мануалы на монтаж и эксплуатацию
GRAFIK1
Спасибо за манулы но там нет нужной информации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.