Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количесво воздуха для крыс?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
B_A_N-k
Необходима приточно-вытяжная система вентиляции для подопытных крыс, их будет в кабинете (объем 60-80 м3) аж 160 штук. Чтобы они не задохнулись нужна вентиляция. Сколько крат или количество воздуха на крысу, поскажите плиз))) Да уж, задачка)))
EJIEHA
Есть подборка нормативных документов по сельскохозяйственным предприятиям. Может принять крысу как курицу?....

Вот ещё информация.
Сергей Валерьевич
Цитата(EJIEHA @ 22.6.2011, 16:13) *
Может принять крысу как курицу?....

Ну, на мясокомбинате их давно не только как куриц, но и свиней, говядины в колбасы принимают...
Ernestas
Ищите что нибудь похожее. Может для каких кроликов быстрее норму найдете. )

Если ничего не найдете делайте пропорцию с человеком
Крыса: Частота дыхания 85-110 вдохов / мин; Дыхательный объем 1,6 мл; норма ?
человек:например; норма 36м3/ч

Если неправ, сильно не бейте smile.gif
Fisher_dm
Вот это посмотрите, там в таблице есть воздухообмен для содержания лабораторных крыс.

НТП-АПК 1.10.07.002-02


Система нормативных документов в агропромышленном комплексе
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации


НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ ГОРОДОВ И ИНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ



B_A_N-k
В поиске наткнулся на такие параметры:

КРЫСЫ

Крысы относятся к роду Rattus, семейство мышевидных Muridae.
Крысы обладают практически теми же свойствами, что и мыши, которые делают их их столь необходимыми для научных исследований. Крысы отличаются более крупными размерами, чем мыши, что требует известной осторожности при работе с ними.
Область использования: токсикологические исследования, изучение вопросов питания, стандартизация гормональных препаратов, различные исследования, а также изучение опухолей и инфекционных заболеваний.

Параметры микроклимата:
Температура воздуха – 20-22 град. С
Относительная влажность воздуха – 50-60%
Нормы освещения – 50 лк
Количество воздуха – 1,40 куб. м./час/гол.
Скорость движения воздуха – 0,2 м/с

http://www.serpentes.ru/forums/index.php?topic=121.0
1,40 куб. м./час/гол. не так уж и много оказываетя)))


Хотя в НТП-АПК 1.10.07.002-02 есть следующая информация:
11.1 Нормы температур, влажности и воздухообмена внутреннего воздуха в помещениях ветеринарных объектов в холодный и переходный периоды года (при температуре наружного воздуха ниже 10 °С) приведены в таблице 8.

Выдержка из таблицы:
- крысы
Температура в холодный период года,°С - 20
Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м3/ч, приток - 8
Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м3/ч, вытяжка - 10


Всем спасибо!!!
Anmak14
Была у меня как-то давно сходная задачка, в институте цитологии и генетики. Только считал я там тепловыделения от мышей. Комната 16 м2, а в ней мышек лабораторных тысячи с полторы. А от жары они плохо себя чувствуют и результаты опытов получаются некорректными. Я тоже поначалу пытался пересчитать их в людей и различных сельскохозяйственных животных, только по массе, а не по объему выдоха, а потом решил что такая точность ни к чему, и просто поставил небольшой кондиционер из того что на складе было.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.