Грамотные люди! Убедительная просьба помочь советом!
Ситуация такая: проектирую картофелехранилище. Необходимо продувать несколько часов картофель ежедневно с кратностью 8. при этом так же нужно подавать 2 крата чистого воздуха. Но! В помещении влажность 95% и температура всего 3 С!! если даже предусматривать рециркуляцию внутреннего воздуха 90-95%, то выпадение конденсата в смесительной камере непременно будет происходить в зимнее время. Как мне быть?
Может быть это все же допустимо? то есть, есть ли вариант просто организовать слив конденсата из смесительной камеры?
ArFey
Честно говоря, ничего путного в голову не приходит. Стандартные методы типа изменения соотношения внутреннего и наружного воздуха или предварительного подогрева наружного воздуха здесь не работают. Единственное, о чем подумалось - картофелехранилища проектируют сплошь и рядом. Значит, должны существовать уже наработанные, "стандартные" решения. Как-то нашел по этой теме следующее http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-44/14.htm Вдруг, здесь что-нибуть найдете? Аркадий
Ратман
Тут проблема даже, как мне кажется, не в конденсате будет, а в том, что смесительная камера будет замерзать.. Вариант - подогрев притока до смешения до градусов 5-10... Требование в 3*С - строгое?
Ратман
Цитата(ArFey @ 30.6.2011, 15:02) *
Стандартные методы типа изменения соотношения внутреннего и наружного воздуха или предварительного подогрева наружного воздуха здесь не работают.

ArFey,
почему предварительный подогрев не работает? По логике не понимаю, как он может не работать..
JJJJ
Цитата(Yuppi @ 30.6.2011, 11:46) *
Грамотные люди! Убедительная просьба помочь советом!
Ситуация такая: проектирую картофелехранилище. Необходимо продувать несколько часов картофель ежедневно с кратностью 8. при этом так же нужно подавать 2 крата чистого воздуха. Но! В помещении влажность 95% и температура всего 3 С!! если даже предусматривать рециркуляцию внутреннего воздуха 90-95%, то выпадение конденсата в смесительной камере непременно будет происходить в зимнее время. Как мне быть?
Может быть это все же допустимо? то есть, есть ли вариант просто организовать слив конденсата из смесительной камеры?

95% и +3гр. это требование технологии?
А продувать зачем тогда? Если не для того что бы просушить?
ArFey
Цитата(Ратман @ 30.6.2011, 15:50) *
ArFey,
почему предварительный подогрев не работает? По логике не понимаю, как он может не работать..

"Не работает" не в смысле неэффективности, а потому, что если хранить картофель при более высокой температуре (и, как следствие, более низкой влажности), он начнет сохнуть и прорастать. Аркадий
Ратман
Цитата(ArFey @ 30.6.2011, 17:13) *
"Не работает" не в смысле неэффективности, а потому, что если хранить картофель при более высокой температуре (и, как следствие, более низкой влажности), он начнет сохнуть и прорастать. Аркадий

Не ну греть его сильно необязательно же - главное, чтобы разницы температур большой не было. Разумно. С расчетом температуры и влажности смеси. Кроме того, полагаю, что теплопотери какие-то все равно есть, которые нужно компенсировать.
ЗЫ. При необходимости добавить секцию увлажнения smile.gif
JJJJ
Если проблема только в смешении, то не беспокойтесь.
Не будет никакого конденсата если приток выше 3гр. а в помещении 3гр и 95%.
И вообще делайте все по порядку. Определите параметры в помещении, с учетом влагоизбытков, теплопотерь, теплопоступлений постройте луч процесса и всю диаграмму.
Yuppi
Цитата(Ратман @ 30.6.2011, 16:26) *
Тут проблема даже, как мне кажется, не в конденсате будет, а в том, что смесительная камера будет замерзать.. Вариант - подогрев притока до смешения до градусов 5-10... Требование в 3*С - строгое?

Да, требование срогое. Причем очень!:)

Цитата(JJJJ @ 30.6.2011, 17:48) *
95% и +3гр. это требование технологии?
А продувать зачем тогда? Если не для того что бы просушить?

продувать чтобы отводить от картофеля продукты его жизнедеятельности, которые благоприятны для развития в них грибков и паразитов.

Аркадий, спасибо большое за литературу и советы!!!

Меня постигла вот такая мысль: а что если приточную установку укомпоновать след. образом: сначала утепленный клапан, затем фильтр, электрокалорифер, А ЗАТЕМ только смесительную камеру. Таким образом подогревая приточный воздух на необходимую величину можно будет компенсировать теплопотери при необходимости.
Будет ли работать такая схема?
Ратман
Цитата(Yuppi @ 30.6.2011, 22:19) *
Меня постигла вот такая мысль: а что если приточную установку укомпоновать след. образом: сначала утепленный клапан, затем фильтр, электрокалорифер, А ЗАТЕМ только смесительную камеру. Таким образом подогревая приточный воздух на необходимую величину можно будет компенсировать теплопотери при необходимости.
Будет ли работать такая схема?

ОМГ.
Yuppi, а это
Цитата(Ратман @ 30.6.2011, 15:26) *
Вариант - подогрев притока до смешения до градусов 5-10...

я о чем писал?
Электрический или водяной - ваше дело.. Еще:
Цитата(Ратман @ 30.6.2011, 17:19) *
При необходимости добавить секцию увлажнения smile.gif

- по расчету
Цитата(JJJJ @ 30.6.2011, 17:40) *
И вообще делайте все по порядку. Определите параметры в помещении, с учетом влагоизбытков, теплопотерь, теплопоступлений постройте луч процесса и всю диаграмму.


Yuppi, читайте, что вам тут отвечают, если уж спрашиваете!
Ратман
PS. Калориферов лучше ставить два - один - до смешения, второй - после. Так проще организовать точное регулирование температуры.
Для теплого периода, скорее всего, понадобится охладитель - на притоке ДО смешения (охлаждение до минимально возможной температуры).