Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование покрасочной камеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
зулу
День добрый!
Хочу поинтересоваться у знатоков...
Кто-нибудь проектировал систему кондиционирования покрасочной камеры???
Есть заводская камера 4*7*4(h) для окраски легковых авто, расход на притоке 18000м3/час, забор воздуха с улицы... Так вот сейчас стоит жара под 40 градусов, эта вся "жара" оказывается в покрасочной камере, а по технологии положено там максимум 26 град. Цельсия...
Есть мысли у кого? Как сбить температуру???
ArFey
Цитата(зулу @ 12.7.2011, 15:24) *
День добрый!
Хочу поинтересоваться у знатоков...
Кто-нибудь проектировал систему кондиционирования покрасочной камеры???
Есть заводская камера 4*7*4(h) для окраски легковых авто, расход на притоке 18000м3/час, забор воздуха с улицы... Так вот сейчас стоит жара под 40 градусов, эта вся "жара" оказывается в покрасочной камере, а по технологии положено там максимум 26 град. Цельсия...
Есть мысли у кого? Как сбить температуру???

По какой такой технологии? Есть требования к температуре при покраске, есть (и они другие!) при сушке. Чем это Вы таким красите, чтобы было не более 26 град. С? И так все красильщики рыдают крокодиловыми слезами, что вентиляция очень дорогая выходит (а 600 - 700 бакинских за пару вмятин заряжать -это в самый раз!). А Вы еще кондиционирование предлагаете, которое будет максимум 2 недели в год работать! Не понимаю... (с) Аркадий
Зольников Михаил
Сделайте навес над камерой, чтобы она не грелась...
Или поставьте взрывозащищенный кондиционер. Обойдется в 5-летний бюджет.
WAKO
Цитата(зулу @ 12.7.2011, 16:24) *
День добрый!
Хочу поинтересоваться у знатоков...
Кто-нибудь проектировал систему кондиционирования покрасочной камеры???
Есть заводская камера 4*7*4(h) для окраски легковых авто, расход на притоке 18000м3/час, забор воздуха с улицы... Так вот сейчас стоит жара под 40 градусов, эта вся "жара" оказывается в покрасочной камере, а по технологии положено там максимум 26 град. Цельсия...
Есть мысли у кого? Как сбить температуру???

поставьте адиабатический охладитель заодно он и фильтром будет
зулу
Цитата(ArFey @ 12.7.2011, 16:47) *
По какой такой технологии? Есть требования к температуре при покраске, есть (и они другие!) при сушке. Чем это Вы таким красите, чтобы было не более 26 град. С? И так все красильщики рыдают крокодиловыми слезами, что вентиляция очень дорогая выходит (а 600 - 700 бакинских за пару вмятин заряжать -это в самый раз!). А Вы еще кондиционирование предлагаете, которое будет максимум 2 недели в год работать! Не понимаю... (с) Аркадий


При сорка градусах плохо ложится матирующий лак, который сейчас моден у тюнеров...

Да и некоторые заграничные виды эмалей требуют определеного температурного режима...
Так что терять богатеньких заказчиков не очень хочется... вот и заморачиваемся

А если промежуточный охладитель поставить на подачу воздуха и ККБшку???
Только на 18000 м3/час куча киловатт холодопроизводительности нужно...
Ludvig
Чтож, тогда придется охлаждать помещение с авто до покраски, а красить подавая воздух в намордники. Могу подобрать холодильное оборудование. Это не кондиционер будет, но 5 килобаксов вижу. Кондиционер гораздо дороже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.