Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: совмесное включение и выключение притока и вытяжки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Nyva
Добрый вечер!
я начинающий в области вентиляции специалист....
вопрос заключается в следующем... существует установка ПВ, где приток с частотником и еще в добавок 10 вытяжных вентиляторов. интересует, как совместно включить 11 вентиляторов? через один и тот же пускатель? или есть какие-то еще решения...
вытяжки 1фазные, около 90 Вт мощности.
Спасибо
Chabol
Если приточный вентилятор при помощи частотника должен подстраиваться под кол-во включенных вытяжек, то здесь Вам и ответ (в самом ТЗ указание к управлению каждой вытяжкой отдельно; на каждый вентилятор свой пускатель).
Если же нет, то вытяжки маломощные, даже суммарно они дают ~1кВт, поэтому смело одним общим пускателем все и коммутируйте.
Vian
Слишком размытое ТЗ. Каков алгоритм работы вытяжек? Они стартуют все сразу, или по отдельности? Нужна ли возможность удалённого запуска вытяжек раздельно по месту? Иначе это обсуждение сферического коня в вакууме.
Rus75
Действительно, опишите хотябы для себя технологию вашего процесса. И тогда вопросы отпадут сами собой. Для этого вам придется вплотную пообщаться с технологом, чтобы понять, а что же от вас требуется?

Если производство ответственное, то я бы не стал вешать все на один шлейф, т.к. повреждение одного зонта(вытяжки) вызовет отключение по защите всех остальных. И наоборот, из-за того, что защита будет расчитана на общую нагрузку, то перегрузку одной вытяжки она не заметит и отключение произойдет слишком поздно.
А так, при индивидуальной защите при некой,пусть самой примитивной диспетчеризации вы сможете вовремя отслеживать неисправности.
Правда опять таки все зависит от требовании к надежности работы системы. 90Вт мотор стоит довольно дешево и возможно будет дешевле его спалить, чем ставить мотор-автаматы на такие малые токи(или иные средства защиты от перегрузки),пускатели, тянуть отдельные провода, делать мониторинг работы и т.д. и т.п. По хорошему необходимо делать экономический расчет различных вариантов реализации вашей задачи и уже выбирать оптимальный.
Но к сожалению такими вещами нас учили заниматься только в институте в советские времена, а на практике практически никто этого не делает на малых и средних объектах , а все опирается на квалификацию проектировщика автоматики.
По крайней мере при создании десятков проектов на самых разных объектах ни один ЗАК не потребовал просчитать различные варианты реализации систем автоматич. управления. Да и задание на разработку таких систем мы в 99% случаев пишем сами себе.
Abysmo
Если одна приточка с частотником и 10 вытяжек то 99% что это очередной говнокоттедж с сумасшедшим расходом энергии на вентиляцию. Ну а если это коттедж, то тихим вечером подайте питание на все вытяжки и попросите хозяина походить и послушать. Обычно в течении недели у него рождается четкий график работы вытяжных систем. На последнем моем коттедже, где 4 вытяжки дуло в одну шахту (без обратных клапанов) и в спальне воняло фекалиями, шахта эта проходила транзитом через 2 спальни, кухонный зонд сдувал еду с плиты и т.п. я делал индивидуальное управление каждой вытяжкой с выбором режима в меню контроллера:

- Постоянно включена,
- Постоянно отключена,
- Работает совместно с приточной установкой,
- Работает по таймеру.
magnat2011
Каждый агрегат должен управляться отдельным элементом, даже если это маломощная вытяжка, если нет денег на самый простой пускатель ~200 грн/шт, можно установить обыкновенное реле ~80 грн/шт. и коммутировать цепи управления этими релюшками., а то получится что у вас сдохнет какой-то один двигатель, (попадет вода, мышка, забьется пылью и от перегрева будет выбивать автомат который питает все вытяжки и еще что нибудь... или если нужно произвести тех обслуживание/замену одной вытяжки - нужно будет обесточивать все...
мы ставим на дверце щита на каждый агрегат переключатель на три режима ручной-режим опробывания работы двигателя, 0-отключен, авто-работа в автоматическом режиме - или по реле времени, или от контроллера автоматики или автоматическое включение всех агрегатов...
Abysmo
Ну такие маломощные вытяжки можно прямо релейным выходом контроллера коммутировать, пускатель слишком жирно для такой задачи
Rus75
Цитата(Abysmo @ 19.7.2011, 13:12) *
Ну такие маломощные вытяжки можно прямо релейным выходом контроллера коммутировать, пускатель слишком жирно для такой задачи

А не жирно на такую мелкую нагрузку задействовать аж 10DO выходов контроллера. Это уже не особо дешевый контроллер получается. Уж лучше тогда размножить выход контроллера через 2-3 промежуточных реле. И уж не бояться, что подгорят контакты. реле выйдет дешевле,да и заменить проще.
Правда если включать нагрузку нужно скопом. Если же для каждой свой алгоритм, то наверное действительно Ваш вариант оптимальный.
Nyva
было решено через пускатель запускать вытяжки, когда "пустился в ход" частотник притока....
на каждую вытяжку установлен автоматический выключатель... вышло в итоге дешево и сердито))))
спасибо всем!!!!!
timmy
А "сердито" это в смысле "жена заказчика и вас и самого заказчика в качестве мишеней для сервиза использовала"?
Nyva
слава Богу, что до этого не дошлоwink.gif
я смотрю у нас одинаковые жизненные позиции - молодой инженер))))
timmy
Ага. Таки не побрезгуйте, укажите хоть назначение системы. Больше всего интересует, как будет работать сам частотник и в каком порядке будут отключаться приточки. Ну допустим утро. Зак проснулся и побежал к вентустановке. Как он должен отрегулировать частотник, чтоб у жены не заболела голова?
GKbest
если вытяжки маломощные, то можно через релюхи все запараллелить, что удобнее для дальнейшего обслуживания, чем с одного контактора
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.