Заказчик просит в систему вентиляции врезать фреоновый охладитель. Подобрал для него ККБ Carrier на 29 кВт, фреоновый охладитель на 31 кВт. Но вот в чем проблема диаметры медных трубок выходящих из ККБ не совпадают с диаметрами трубок фреонового охладителя. Жидкостная линия 35-28, газовая 22-12. Возможно ли ситуацию исправить переходниками, или же баланс системы нарушится?
vadim999
19.7.2011, 14:09
А сцифирью, не напутали. И диаметры и мощности.
Как пымаю, на ККБ трубки меньше.
castillian
19.7.2011, 15:30
Цитата(vadim999 @ 19.7.2011, 15:09)

А сцифирью, не напутали. И диаметры и мощности.
Как пымаю, на ККБ трубки меньше.
Холодопроизводительность ККБ меньше холодопроизводительности фреонового охладителя. А вот жидкостная трубка ККБ 35мм больше жидкостной трубки фреонового охладителя 28мм. При этом газовая трубка ККБ 12мм, у фреонового 22мм
Документы на агрегаты и листы подбора не сложно приложить? а то как-то на пальцах нехорошо. И какой фреон.
castillian
19.7.2011, 16:11
Цитата(v-david @ 19.7.2011, 17:00)

Документы на агрегаты и листы подбора не сложно приложить? а то как-то на пальцах нехорошо. И какой фреон.
А фреон 410А...
Фреоновый охладитель ПоларБир PBED 700*400/3/2.1
vadim999
19.7.2011, 17:02
Извините, а Вы к "холоду" какое отношение имеете. Спасибо.
Было мало времени, пока: у Вас 2-хкомпрессорный агрегат и диаметры даны для каждого контура, посмотрите внимательнее, если не разберетесь - пишите. Но вроде так.
То
v-david ( Дата Сегодня, 5:43)
"Было мало времени..." Угу. "Немного попашет, попишет стихи"

(с). ККБ поставляются полной заводской готовности по принципу "Наливай, и пей". Успехов с утреца.
castillian
20.7.2011, 14:02
Цитата(v-david @ 20.7.2011, 5:43)

Было мало времени, пока: у Вас 2-хкомпрессорный агрегат и диаметры даны для каждого контура, посмотрите внимательнее, если не разберетесь - пишите. Но вроде так.
Но ведь в таблице для этого типа ККБ указаны определенные диаметры медных трубок для газовой и жидкостной системы. И какое отношение имеет двухкомпрессорный агрегат к данной теме? В таблице указан диаметр жидкостной трубы = 1,3/8, а диаметр газовой трубы = 1/2
vovganmgk
20.7.2011, 15:30
страница 11 манаула, диаметры зависят от длинны трассы
Цитата(castillian @ 20.7.2011, 15:02)

Но ведь в таблице для этого типа ККБ указаны определенные диаметры медных трубок для газовой и жидкостной системы. И какое отношение имеет двухкомпрессорный агрегат к данной теме? В таблице указан диаметр жидкостной трубы = 1,3/8, а диаметр газовой трубы = 1/2
Не хотите читать мануал внимательно - забейте.
castillian
21.7.2011, 9:36
Теперь я понял, спасибо
vadim999
21.7.2011, 10:10
Два момента.
-Непонятка. Чтоль в мануле "перекос" с цифирью на диаметры коннекторов (см. подрисуночные надписи и табл. 5 и 6). Ваабче, еще в стартпосте обратил внимание, что паровые трубы меньше диаметром, - жидкостных.
-Автору. А Вы, хоша "пробили" (ну типа, поверочного расчета для различных температур воздуха - наружного и уставки -приточного) совместную работу выбранных испарителя и ККБ, поскольку производители-то , онных, разные.
castillian
22.7.2011, 9:35
Я уточнял у производителя фреонового охладителя подходит ли их оборудование к ККБ. Они ответили положительно.
Цитата(castillian @ 22.7.2011, 10:35)

Я уточнял у производителя фреонового охладителя подходит ли их оборудование к ККБ. Они ответили положительно.
Такое делаются документально, с предъявой результатов расчетов.