castillian
Заказчик просит в систему вентиляции врезать фреоновый охладитель. Подобрал для него ККБ Carrier на 29 кВт, фреоновый охладитель на 31 кВт. Но вот в чем проблема диаметры медных трубок выходящих из ККБ не совпадают с диаметрами трубок фреонового охладителя. Жидкостная линия 35-28, газовая 22-12. Возможно ли ситуацию исправить переходниками, или же баланс системы нарушится?
vadim999

А сцифирью, не напутали. И диаметры и мощности.
Как пымаю, на ККБ трубки меньше.
castillian
Цитата(vadim999 @ 19.7.2011, 15:09) *
А сцифирью, не напутали. И диаметры и мощности.
Как пымаю, на ККБ трубки меньше.


Холодопроизводительность ККБ меньше холодопроизводительности фреонового охладителя. А вот жидкостная трубка ККБ 35мм больше жидкостной трубки фреонового охладителя 28мм. При этом газовая трубка ККБ 12мм, у фреонового 22мм
v-david
Документы на агрегаты и листы подбора не сложно приложить? а то как-то на пальцах нехорошо. И какой фреон.
castillian
Цитата(v-david @ 19.7.2011, 17:00) *
Документы на агрегаты и листы подбора не сложно приложить? а то как-то на пальцах нехорошо. И какой фреон.

А фреон 410А...
Фреоновый охладитель ПоларБир PBED 700*400/3/2.1
vadim999


Извините, а Вы к "холоду" какое отношение имеете. Спасибо.
v-david
Было мало времени, пока: у Вас 2-хкомпрессорный агрегат и диаметры даны для каждого контура, посмотрите внимательнее, если не разберетесь - пишите. Но вроде так.
vadim999

То v-david ( Дата Сегодня, 5:43) "Было мало времени..."

Угу. "Немного попашет, попишет стихи" dry.gif (с). ККБ поставляются полной заводской готовности по принципу "Наливай, и пей". Успехов с утреца.
castillian
Цитата(v-david @ 20.7.2011, 5:43) *
Было мало времени, пока: у Вас 2-хкомпрессорный агрегат и диаметры даны для каждого контура, посмотрите внимательнее, если не разберетесь - пишите. Но вроде так.


Но ведь в таблице для этого типа ККБ указаны определенные диаметры медных трубок для газовой и жидкостной системы. И какое отношение имеет двухкомпрессорный агрегат к данной теме? В таблице указан диаметр жидкостной трубы = 1,3/8, а диаметр газовой трубы = 1/2
vovganmgk
страница 11 манаула, диаметры зависят от длинны трассы
v-david
Цитата(castillian @ 20.7.2011, 15:02) *
Но ведь в таблице для этого типа ККБ указаны определенные диаметры медных трубок для газовой и жидкостной системы. И какое отношение имеет двухкомпрессорный агрегат к данной теме? В таблице указан диаметр жидкостной трубы = 1,3/8, а диаметр газовой трубы = 1/2

Не хотите читать мануал внимательно - забейте.
castillian
Теперь я понял, спасибо
vadim999

Два момента.
-Непонятка. Чтоль в мануле "перекос" с цифирью на диаметры коннекторов (см. подрисуночные надписи и табл. 5 и 6). Ваабче, еще в стартпосте обратил внимание, что паровые трубы меньше диаметром, - жидкостных.
-Автору. А Вы, хоша "пробили" (ну типа, поверочного расчета для различных температур воздуха - наружного и уставки -приточного) совместную работу выбранных испарителя и ККБ, поскольку производители-то , онных, разные.
castillian
Я уточнял у производителя фреонового охладителя подходит ли их оборудование к ККБ. Они ответили положительно.
vadim999
Цитата(castillian @ 22.7.2011, 10:35) *
Я уточнял у производителя фреонового охладителя подходит ли их оборудование к ККБ. Они ответили положительно.


Такое делаются документально, с предъявой результатов расчетов.