Бак под градрней - это циркуляционнодренажный ресивер.
Исходя из названя выполняет функции - первичное заполнение системы (приема всей воды из системы на время ремонта или длительной остановки) и обеспечение нормальной работы всех насосов.
Отсюда минимальный объем - складывается из следующих составляющих
- объем трубопроводов;
- объем рубашек охладения и объем воды в градирне;
- объем воды в баке обеспечивающий кавитационный запас (нормальную работу насосов) [обычно 3-5 минутный расход всех насосоов работающих из этого бака]
сложив все вышеперечисленные составляющие получаем объем бака это минимум, максимальный объем не огранчен ничем, кроме территории предприятия и разумности разработчиков системы.
ps только не надо рассматривать бак под градирней, как аккумулятор холода....