Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объем баков под градирню
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Alexey31
Добрый день всем.
Есть градирня, расход 50м3/ч. Два потребителя на охлажденный теплоноситель. Расходы 5 и 12м3/ч.
Планируем под градирню 2 бака с переливами по 8м3 каждый. Но это на пальцах
Вопрос следующий: как по формулам или аргументированно подобрать эти баки.??
В гугле кроме пустого трепа ничего не нашел).
daddym
Плохо искали rolleyes.gif
Фундаментальный труд по градирням
Alexey31
Спасибо конечно, но в этой брошюре на английском нет ничего про баки.
Ludvig
Прикиньте объем циркуляции, вот вам и объем. +20% запаса + от дна 2,5 диаметра всаса.
Alexey31
Прикинуть объем циркуляции???Это как сложить все расходы?
Нестор
Бак под градрней - это циркуляционнодренажный ресивер.
Исходя из названя выполняет функции - первичное заполнение системы (приема всей воды из системы на время ремонта или длительной остановки) и обеспечение нормальной работы всех насосов.
Отсюда минимальный объем - складывается из следующих составляющих
- объем трубопроводов;
- объем рубашек охладения и объем воды в градирне;
- объем воды в баке обеспечивающий кавитационный запас (нормальную работу насосов) [обычно 3-5 минутный расход всех насосоов работающих из этого бака]
сложив все вышеперечисленные составляющие получаем объем бака это минимум, максимальный объем не огранчен ничем, кроме территории предприятия и разумности разработчиков системы.
rolleyes.gif

ps только не надо рассматривать бак под градирней, как аккумулятор холода....
Alexey31
""ps только не надо рассматривать бак под градирней, как аккумулятор холода....""
почему нет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.