kimkarsons
Здравствуйте!
Ситуация такая. Рассчитываю проект вентиляции дымоудаления.
Вентилятор дымоудаления располагается в закрытой венткамере на крыше здания. Для ассимиляции тепла, выделяемого при работе этого вентилятора в венткамере требуется смонтировать приточную систему ( временного характера работы соответственно). Вопрос в следующем: как рассчитать требуемую производительность приточной системы? Температура уходящего дыма 400С, вентилятор - радиальный ВР80-75У-10ДУ
Подскажите, пожалуйста. может кто сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо.
EJIEHA
Считаете площадь повехностей воздуховодов и оборудования, через которые проходят продукты горения. Потом наша любимая формула Q=k(T1-T2)F. Т1=400, Т2 - температура в венткамере, сами задаётесь. Получаете теплопоступления. Дальше - как обычно, расчёт воздухообмена на ассимиляцию. Я ставила только вытяжной осевой вентилятор. Приток естественный, через решётку в стене в/к.
zenat
Цитата(EJIEHA @ 28.7.2011, 13:08) *
Считаете площадь повехностей воздуховодов и оборудования, через которые проходят продукты горения. Потом наша любимая формула Q=k(T1-T2)F. Т1=400, Т2 - температура в венткамере, сами задаётесь. Получаете теплопоступления. Дальше - как обычно, расчёт воздухообмена на ассимиляцию. Я ставила только вытяжной осевой вентилятор. Приток естественный, через решётку в стене в/к.
это я так понял теплопритоки в ватах.
а К - эьл что?
kimkarsons
Спасибо за подробный ответ.)
EJIEHA
Коэффициент теплопередачи стенки. По образу и подобию расчёта теплопотерь. Суть та же.
zenat
Цитата(EJIEHA @ 28.7.2011, 14:07) *
Коэффициент теплопередачи стенки. По образу и подобию расчёта теплопотерь. Суть та же.

ааа точно. спасибки. мне может тоже пригодится
kimkarsons
хм... появился еще вопрос - где нормируется температуре в венткамере дымоудаления и какую максимальную температуру можно принять?
EJIEHA
Как и с любым технологическим оборудованием. Берёте техпаспорт вентагрегатов и смотрите в условиях эксплуатации температуру окружающей среды для нормальной работы данного оборудования. Для отечественных вентиляторов это обычно -40*/+45*.
OlegG
п.8.11 СНиП 41-01 разрешает 60°C
EJIEHA
Нас в паспорт носом тыкали laugh.gif
katrin_k
Т1= 400 С - это имеется ввиду Tsm? наверно тогда можно ее из расчета брать, не всегда же она 400 С? Опять же огнезащитн.изоляция по идее на воздуховоде снижает температуру поверхности?
EJIEHA
Совершенно верно. В конкретном случае автор озвучил 400, а так, конечно это расчётная Тsm.
katrin_k
а можно еще поподробнее про определение К? как берете αн и αв?
EJIEHA
Цитата(katrin_k @ 29.7.2011, 16:48) *
а можно еще поподробнее про определение К? как берете αн и αв?


Встречный вопрос . Вы теплопотери помещений как считаете?
katrin_k
спасибо, понятно
katrin_k
уточню вопрос. По идее коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции а(вн)=8,7 Вт/(м2*С), который берется для расчета сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий, рассчитан исходя из норимируемой температуры воздуха в помещении, несколько отличной от температуры дымового слоя в воздуховоде? Плюс ориентация стенок воздуховода горизонт/вертикаль должна влиять на а(вн) (и на а(нар) тоже)?
EJIEHA
Не усложняйте. Не оценят smile.gif
kimkarsons
Рассчитал теплопоступления и воздухообмен на их ассимиляцию в венткамере дымоудаления, получилась астрономическая кратность, решил изолировать вентилятор ДУ, обратился к производителю. Они предложили использовать для вентиляторов дымоудаления специальный термо-шумоизолированный корпус. Он уменьшает теплопоступления от работающего вентилятора и значительно снижает расчетную производительность приточной (или вытяжной) системы в венткамере дымоудаления.
RoCher
Цитата(kimkarsons @ 28.7.2011, 13:54) *
Здравствуйте!
Ситуация такая. Рассчитываю проект вентиляции дымоудаления.
Вентилятор дымоудаления располагается в закрытой венткамере на крыше здания. Для ассимиляции тепла, выделяемого при работе этого вентилятора в венткамере требуется смонтировать приточную систему ( временного характера работы соответственно). Вопрос в следующем: как рассчитать требуемую производительность приточной системы? Температура уходящего дыма 400С, вентилятор - радиальный ВР80-75У-10ДУ
Подскажите, пожалуйста. может кто сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо.


А мне вот не понятно, зачем вообще там приточка??? даже временная????