Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:00)

Смонтировали приточную установку+щит автоматики производства "корф". Заказчик не пользуется вентиляцией и установка стоит в режиме ожидания. При этом температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы. Заказчик вынужден оплачивать штрафы. Так, как объект частная клиника, то нет, нет да и приходят проверяющие, для которых, в принципе и смонтировали данную систему. Переплачивать за невостребованную систему как минимум смешно, как максимум дорого.
Как быть в данной ситуации?!!!
Элементарно...
Если установкой не пользуются - закрыть подачу "шариком"...При пуске установки шарик открыть...
На вопли заказчика :"А на хрена такая автоматика, если "её" в ручную открывать!!" Спокойно ответить (как отвечает мой друг Александр

) :" Какая кормёжка - такая и долбёжка!". Потому, как если у них нормальной обслуги нет - это проблемы (и риски!) заказчика...Он уже крупно сэкономил заказав некачественное проектирование у каких-то "проектантов", которые в миллионный раз на эти грабли наступают...Очень может быть, что и проектирования то и не было - а был "подбор типовой установки Корф" по прайсу...
А теперь либо "перемонтаж" всего узла обвязки с переставлением клапана с обратки на подачу и "добавлением" байпаса со стороны калорифера, либо ручной запуск/останов всей установки с подключением/отключением от тепловой сети...