Есть 9ти этажный дом по расчетам часовой расход получается 1,6 м3/час
Ввод трубы диаметром 89
Потери давления по расчетам только на фильтре ду 80- 0,03
Решил поставить расходомер диаметром 32
Вопрос сужение с 89 до 32 и обратно на что может повлиять?может выбрать калибр расходомер побольше?
Потери давления на задвижке учитывать?

инж323
Посмотрите поиском тему-" диалоги о счетчиках", здесь на форуме. Совсем не лишней окажется вам.
Koless
Не на что не повлияет. Вам для водоснабжения скорее всего и понадобится 32 диаметр, расчет выполняйте на макс-секундный расход, при этом в расчете держите скорости 0,8...1,5м/с. А суть 89 диаметра-это ведь пожаротушение здания, а не для водоснабжения. По обводной линии пускайте с перемычками, завдижкой с электроприводом и кранами.
Young
Цитата(Koless @ 15.8.2011, 11:48) *
А суть 89 диаметра-это ведь пожаротушение здания, а не для водоснабжения.

Пожаротушение жилой 9-ти этажки?

Автор найдите в типовых альбом с водомерами и перерисуйте.
Koless
Цитата(Young @ 15.8.2011, 13:06) *
Пожаротушение жилой 9-ти этажки?

Автор найдите в типовых альбом с водомерами и перерисуйте.


Ладно, не умничай. Ты где-нибудь видел, что было написано "ЖИЛОЙ 9-этажки"??? Бежишь вперед поезда по жизни Young ???
magnat888
Цитата(Koless @ 15.8.2011, 11:48) *
Не на что не повлияет. Вам для водоснабжения скорее всего и понадобится 32 диаметр, расчет выполняйте на макс-секундный расход, при этом в расчете держите скорости 0,8...1,5м/с. А суть 89 диаметра-это ведь пожаротушение здания, а не для водоснабжения. По обводной линии пускайте с перемычками, завдижкой с электроприводом и кранами.

это здание сдавалась,так что пожаротушение не предусмотрено,нет гидрантов.
Поставив диаметр 32 может возникнуть проблемы с гидравликой,вот в чем вопрос был
Young
Цитата(Koless @ 15.8.2011, 13:46) *
Ладно, не умничай. Ты где-нибудь видел, что было написано "ЖИЛОЙ 9-этажки"??? Бежишь вперед поезда по жизни Young ???

Ну а чтож мне, как ты, глупничать? rolleyes.gif
Цитата(magnat888 @ 15.8.2011, 13:49) *
так что пожаротушение не предусмотрено,нет гидрантов.

magnat888
ДА бы не создавай новых тем спрошу
Обратный клапан стоит предусматривать на ХВС?
Если горячая вода из котельной 4 трубки