Посмотрите пожалуйста, что не так в этой схеме.
Хотелось бы уточнить перепад давления на вводе …
По обратке со стороны ввода грязевик желательно, и очень большие сомнения по подбору подбора расходомеров на теплосчётчик.
HeatServ
24.8.2011, 20:02
Двухходовой переразмерен даже для двух метров располагаемого, датчик температуры смешанной воды отнесите за насосы. Отопительные приборы какие установлены в саду?
1.По тех условию от тепловых сетей T1-95 гр. Т2-70 гр. 66-64 м.в.ст.
2.Стоят радиаторы ЧМ.
3. А что значит переразмерен?
den.mqn а зачем грязевик со стороны ввода?
Цитата(baga @ 25.8.2011, 6:42)

1.По тех условию от тепловых сетей T1-95 гр. Т2-70 гр. 66-64 м.в.ст.
2.Стоят радиаторы ЧМ.
3. А что значит переразмерен?
1. Понятно
2. Понятно
3. Переразмерен это значит слишком большого Ду. Там и Ду 25 будет вполне.
Но тогда он же будет создавать большое сопротивление
А вот на счет тепло-счетчиков хотел поставить ультразвуковой, но говорят что его на плохую воду лучше не ставить.
HeatServ
25.8.2011, 11:15
Цитата(baga @ 25.8.2011, 8:05)

Но тогда он же будет создавать большое сопротивление
У Вас там насосы есть.
Насосы есть. Но у нас в теплосети т1max-70 гр. Я думаю по большей части задвижка будет открыта. А если выкл. Свет электропривод откроет клапан или закроет?
Цитата(baga @ 25.8.2011, 18:51)

Насосы есть. Но у нас в теплосети т1max-70 гр. Я думаю по большей части задвижка будет открыта. А если выкл. Свет электропривод откроет клапан или закроет?
Тогда Вам бы добавить на подмес душилку, проще отладить будет и зимой можно будет совсем прикрыть. При отключении электричества он останется в том же положении, есть у данфосс подпружиненные, которые сами открываются, в руки не попадались пока. А клапан слишком большой, повторюсь.
HeatServ
26.8.2011, 15:27
Цитата(baga @ 26.8.2011, 12:27)

клапан заменю.
но пить не брошу!
ivan-l-ing
26.8.2011, 23:49
Добавлю: я бы в узле ввода в обратку для такого перепада ок еще воткнул. на всякий, на вводе до запорной арматуры два спускника на 1 ду меньше ввода для промывки тс, еще глянул бы ту на узел учета там бывает по кипу пишут (например ко мне докапывались заставляя ставить отдельно термометр и ман.), на гвс это отписка - так не проканает воду готовит на гвс итп и решения должны быть в этом томе, а не в вк, на вводе обычно запорную арм. кип дублируют, нет дренажа, не разработан крепеж трубопроводов, нет предохранительного клапана, нет балансировочной арматуры, зачем запорная арматура на со и термоманометры с двух сторон, изменение температуры происходит лишь после подмеса - зачем остальные термометры ну типа того
На мой взгляд, насосы для такого расхода слишком мощные. Не рациональное использование насосов. Придется частотником снижать обороты двигателя насосов, чтобы уменьшить скорость теплоносителя в системе отопления. Насосы нужно выбирать исходя из их производительности.
В качестве грязевика: производим гидромагнитные противонакипные установки ГМПНУ(наш патент),разработанные для удаления накипеобразователей (и прочей взвеси) из оборотных систем ГВС без потери давления.Без магнитного активатора работают как механические фильтры частиц от 1мкм без засоряющихся фильтрующих элементов,подлежащих чистке и замене.Возможна установка автомата промыва.Рассчитаны по моделям на потоки от 0,5 до 100м3/час.
Для удаления старой и предотвращения образования накипи без хим.реагентов производим промышленные и бытовые магнитные полиградиентные активаторы воды(0,08...680м3/час)
Вот что получилось после всех замечаний
Отдельное спасибо HeatServ, ivan-l-ing за замечания
Цитата(baga @ 8.9.2011, 10:51)

Вот что получилось после всех замечаний
Нужно было еще на арматуру вставить фланцы а то получается не очень красиво обратный межфланцевый клапан и затворы врезаны без фланцев, в магике они есть....
Точно, а я не додумался
Расстояние от фильтра до счетчика не маловато?
да согласен расстояние маленькое, места очень мало, начали монтаж ИТП по факту половину того что я поставил ставить не будут.
Здравствуйте!
На мой взгляд схема действительно чересчур усложнена:
1. По рекомендациям Данфосс разные температурные графики - ставим 2-ходовой, но в этом случае не настолько они разные(90/70) и (95/70) - можно вполне поворотным трехходовым обойтись - удешевление при этом значительное.
2. Отсутствие грязевика на обратке - нарушение правил от 2003 года - не знаю как будете сдавать инспектору ТС. Бывает проходит. Но в основном требуют для защиты от грязи при заполнении.
3. Установки 2 насосов всегда можно избежать написав в спецификации - 1 на складе.
4. По ГВС вообще линия не понятна - схема открытая или закрытая?
5. Отсутствует гребенка - нет деления на "крылья"?
6. Детский сад и нет теплых полов?
7. А как Вы решили вопрос обеспечения ГВС в "опрессовочный (отсутствия центрального ГВС) период" - установкой электроводонагревателей?
И так брюзжание:
Обычно вход с ТС чертят с левой стороны.
С уважением.
Здравствуйте!
На мой взгляд схема действительно чересчур усложнена:
1. По рекомендациям Данфосс разные температурные графики - ставим 2-ходовой, но в этом случае не настолько они разные(90/70) и (95/70) - можно вполне поворотным трехходовым обойтись - удешевление при этом значительное.
2. Отсутствие грязевика на обратке - нарушение правил от 2003 года - не знаю как будете сдавать инспектору ТС. Бывает проходит. Но в основном требуют для защиты от грязи при заполнении.
3. Установки 2 насосов всегда можно избежать написав в спецификации - 1 на складе.
4. По ГВС вообще линия не понятна - схема открытая или закрытая?
5. Отсутствует гребенка - нет деления на "крылья"?
6. Детский сад и нет теплых полов?
7. А как Вы решили вопрос обеспечения ГВС в "опрессовочный (отсутствия центрального ГВС) период" - установкой электроводонагревателей?
И так брюзжание:
Обычно вход с ТС чертят с левой стороны.
С уважением.
Уважаемый zab69 Вы случайно в Бишкеке в теплосетях не работаете? В теплосетях мне сказали слово в слово то что Вы написали)))))
1. Согласен если честно цены не смотрел.
2. На обратке стоит сетчатый фильтр.
3. Можно и так, с другой стороны дети цветы нашей жизни и экономить на детях нехочется.
4. Схема открытая.
5. Деление на крылья есть но гребенки нет так как здание простой формы (прямоугольной) и там просто магистраль идет по центру и ответвления на крылья уже от нее.
6. Да теплых полов нет и возможности их сделать тоже нет, проект начал делать когда уже сделали полностью ремонт в здании.
7. Да будут стоять аристоны
8. Не знал, спасибо за замечания.
Тепловой узел уже смонтировали на следующей недели выложу фотографии....