Чиллер Vicot
Здравствуйте. Помогите разобраться стоит чиллер Vicot VMA320L-350 кВт. Он раз в день отключается по ошибки из-за того что он переохлаждает воду на подаче до 4 гр. этот процесс охлаждения происходит за очень короткий период. Из-за чего это может быть?
cirkuljacionie nasosi proverjali? vozmozjno, chto skorost prohozjdenija vodi nizkovata.
vadim999
26.8.2011, 14:58
Могит быть что-то в сязке "датчик температуры-контроллер":
- "зарос" грязью датчик (доп. терм. сопротивление между водой и чуств. элементом);
- проверить тарировку датчика (произвести корректирову);
- проверить величины наладочных (и защитных) настроек.
emin699 все говорят про насосы что они слабенькие. Там стоят два насоса параллельно один Pedrollo F50/125B (72 м.куб/час, 21 м.в.ст.) другой Pedrollo F50/125B (72 м.куб/час, 17 м.в.ст.) Сначала работал один насос чиллер отключался потом я попросил чтобы включили два насоса одновременно и все ровно чиллер отключается. Мне кажется с такими характеристиками насосы на не большую систему не могут не справляться.
nu variantov tut ved ne mnogo, ili kak skazal vadim999 datchiki vrut, ili protok vodi slabij. vi zamerte realnuju temperaturu na vihode i vse stanet na mnogo jasnee.:-)
davlenie vodi dostatochnoe?
i vse-taki "bistro", eto "skolko v sekundah?
alexey_d
27.8.2011, 10:27
Проверьте показания датчиков, с помощью другого градусника ,и главное что бы показания у них совпадали. Какая дельта температур у вас?( При максимальной производительности машины)? А также какая уставка по температуре и регулировка происходит по входу или выходу воды?
Термометры которые стоят на обвязки говорят, врут толи из-за того что они китайские толи из-за того что их установили не правильно.
Наши монтажники когда приезжают чиллер выдает ошибку "не допустимый температурный режим 12-4 гр." В субботу сидели возле него он не выключился, но в субботу было на улице прохладно. Может у него компрессор перегревается когда на улице 35-37 гр.?
alexey_d
29.8.2011, 19:07
Цитата(baga @ 29.8.2011, 9:14)

Термометры которые стоят на обвязки говорят, врут толи из-за того что они китайские толи из-за того что их установили не правильно.
Наши монтажники когда приезжают чиллер выдает ошибку "не допустимый температурный режим 12-4 гр." В субботу сидели возле него он не выключился, но в субботу было на улице прохладно. Может у него компрессор перегревается когда на улице 35-37 гр.?
какая уставка температуры,какая дельта,по какой температуре работает контроллер,по входу или выходу?
И вообще чё там за мозги стоят? Случайно не Carel?