Доброго времени суток! Хотелось бы узнать ваше мнение по такому моменту, при согласование проекта отопления главный инженер который будет заниматься последующей эксплуатацией, предложил систему теплого пола совместить с системой подготовки ГВС объеденив их через теплообменник обоснуя это тем что и график похожий (хотя свой трехходовик я всё равно буду ставить на вторичку по тёплому полу) и регулировка плавнее будет присходить...но что то меня в этом смутило, по сути опасаюсь образования воздушных пробок в контурах...что вы думаете по этому поводу.
jota
Цитата(Антон Львович @ 9.9.2011, 14:42) *
главный инженер который будет заниматься последующей эксплуатацией, предложил систему теплого пола совместить с системой подготовки ГВС объеденив их через теплообменник

Это не первый такой "мудрец". Они появляются с унылой регулярностью.
1. Вы правы, питьевая вода насыщена воздухом.
2. Питьевую воду нельзя прогонять через систему отопления, т.к. она становится после этого непитьевой.
3. Низкая температура контура тёплых полов и наличие растворённого воздуха будет способствовать развитию различных бактерий, самая опасная из них - легионелла.
EJIEHA
Автор. Если дом многокватрирный, то почитайте эту тему и эту.
Антон Львович
Спасибо, но это коттедж правда квадратиков 2500, jota по пунку 2 поясните если не сложно...
А.В.
Не вижу никаких проблем - объединяйте. Полотенчики же объединяют с системой ГВС, ТП будет работать как рециркуляционный трубопровод ГВС Соответсвенно расчет определённый необходим будет.
jota
Цитата(Антон Львович @ 9.9.2011, 15:12) *
jota по пунку 2 поясните если не сложно...

А Вы попробуйте задуматься, почему для ГВ используются только насосы из цветных металлов с литерой Z.
Кроме растворённого воздуха в питьевой воде присутствует хлор, если централизованное водоснабжение, растворённое железо, нитраты и нитриты, определённое количество микроорганизмов
Пункт 2 дополняется 1 и 2 пунктами
Антон Львович
2. Питьевую воду нельзя прогонять через систему отопления, т.к. она становится после этого непитьевой

Простите за назойливость, но я так и не понял, наличие определенных сплавов металла для использования в водопроводных системах понятна, химически-корозиоциооная стойкость, но почему она становиться не питьевой если соответственно я в этой системе буду задействовать арматуру для водопровода?
jota
Потому что есть определённые температурные режимы сохранения качества питьевой воды. Я не знаком с вашими нормами, но по нашим питьевая вода должна быть - холодная не выше 10*С; горячая не ниже 50*С в системе циркуляции. Если вода некоторое время будет между 10 и 50*С (не имеется ввиду проточная вода после понижения температуры смесителем) она теряет свойства питьевой.
Кроме того, трубы и фитинги системы отопления не всегда имеют санитарный допуск для контакта с питьевой водой.
Знал бы я про назойливость, наверно не начинал бы.... biggrin.gif
Антон Львович
ай спасибо, не знал, буду изучать !)
Николай_Иванович
Ув. jota,и я присоединяюсь к благодарности Вам, clap.gif
Const82
Цитата(jota @ 9.9.2011, 18:26) *
Потому что есть определённые температурные режимы сохранения качества питьевой воды. Я не знаком с вашими нормами, но по нашим питьевая вода должна быть - холодная не выше 10*С; горячая не ниже 50*С в системе циркуляции. Если вода некоторое время будет между 10 и 50*С (не имеется ввиду проточная вода после понижения температуры смесителем) она теряет свойства питьевой.
Кроме того, трубы и фитинги системы отопления не всегда имеют санитарный допуск для контакта с питьевой водой.
Знал бы я про назойливость, наверно не начинал бы.... biggrin.gif

Но получается что запрет не на использование в системе отопления, а запрет на снижение температуры (ниже 50) и использование не подходящих для ГВ материалов.
Используем в системе отопления водяные трубы и фитинги с санитарным допуском, и эту систему можно объединять с ГВС. Понятно что экономичной системы не получим, хотя температурный график 65/55 имеет право на жизнь.
А.В.
Уважаемый Jota, в чём проблемы объединения ГВС с тёплым полом?
"главный инженер который будет заниматься последующей эксплуатацией, предложил систему теплого пола совместить с системой подготовки ГВС объеденив их через теплообменник"
" Кроме того, трубы и фитинги системы отопления не всегда имеют санитарный допуск для контакта с питьевой водой" - причём здесь система отопления.
С чем спорить не буду - какие при всём этом будут использоваться трубы до и после согласования.