Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепломеханическая схема
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
bjik
Добрый день!
Хотел бы получить помощь, выполняю небольшой проект пристроенной котельной на двух котлах Protherm напольники с чугунным теплообменником.
Нагрузки: ГВС (бойлер) и отопление.
Вопрос: Необходимо ли устанавливать насосы рециркуляции для поддержания температуры на входе в котел?
В инструкции на котел указан диапазон температур: 85/45 С, что в принципе означает то что можно не устанавливать их.
Но хотелось бы чтобы грамотные люди оценили схему.
Заранее спасибо за помощь.
Nemets
Схема около дела. Но:
1. Антиконденсатные насосы нужны, потому как, котлы чугунные и не могут выдерживать большой перепад между подачей и обраткой.
Обычно перепад 15-20 градусов, иначе просто треснит.
2. По линии подпитки нет необходимости ставить 2 водомера.
3. Если уж ставить емкость запаса воды, то на ее заполнение ставить не поплавковый клапан, а соленоид + САУ.
4. На такую маленькую тепловую мощность проще залить незамерзайку с водой, а не ставить установку ХВП. Подпитка СО будет маленькой (максимум радиатор потечет пару раз). И ёмкость от незамерзайки использовать на подпитку подключив через насосную станцию с реле давления. Незамерзающий теплоноситель содержит нужные добавки для теплоносителя ))
5. Если все же ХВП оставлять, то перед ней нужен мембранный бак. ХВП боится гидроударов.
6. Водомер К6 - он либо установлен не там, либо вообще зачем нужен.
7. Подключение бойлера по греющему теплоносителю лучше выполнить с магистрали, а не одного котла.
8. КИПа не хватает... на котлах, на СО, на фильтрах.
9. Клапан предохранительный К18 - ближе к бойлеру, перед запорной арматурой.
10. Котлы подключить с попутным движением теплоносителя (петлёй Тихельнана).
Машинист
Цитата(Nemets @ 14.9.2011, 17:04) *
Схема около дела. Но:
1. Антиконденсатные насосы нужны, потому как, котлы чугунные и не могут выдерживать большой перепад между подачей и обраткой.
Обычно перепад 15-20 градусов, иначе просто треснит.
2. По линии подпитки нет необходимости ставить 2 водомера.
3. Если уж ставить емкость запаса воды, то на ее заполнение ставить не поплавковый клапан, а соленоид + САУ.
4. На такую маленькую тепловую мощность проще залить незамерзайку с водой, а не ставить установку ХВП. Подпитка СО будет маленькой (максимум радиатор потечет пару раз). И ёмкость от незамерзайки использовать на подпитку подключив через насосную станцию с реле давления. Незамерзающий теплоноситель содержит нужные добавки для теплоносителя ))
5. Если все же ХВП оставлять, то перед ней нужен мембранный бак. ХВП боится гидроударов.
6. Водомер К6 - он либо установлен не там, либо вообще зачем нужен.
7. Подключение бойлера по греющему теплоносителю лучше выполнить с магистрали, а не одного котла.
8. КИПа не хватает... на котлах, на СО, на фильтрах.
9. Клапан предохранительный К18 - ближе к бойлеру, перед запорной арматурой.
10. Котлы подключить с попутным движением теплоносителя (петлёй Тихельнана).

Немец, чего у тебя там с личным ящщиком случилось? - Мессаги не проходят )))
bjik
Спасибо за обратную связь
-по поводу К6 это счетчик с импульсным выходом, который буду подключать к тепловычислителю
-по линии подпитки второй счетчик нужен для того чтобы учитывать истинный размер подпитки, так как при регенерации расход воды будет уходить в канализации не доходя до этого счетчика
-КИП просто ещё не расставлял
Остальное учел спасибо большое, подправлю выложу исправленный вариант
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.