Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разница между теплогенераторной и котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
xandr-25
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между теплогенераторной и котельной, если она вообще есть?
zeva
Цитата(xandr-25 @ 17.9.2011, 3:22) *
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между теплогенераторной и котельной, если она вообще есть?

В СП 41-108-2004 Дано определение теплогенератора, как источника теплоты тепловой мощностью до 100 кВт , а теплогенераторная - это отдельное нежилое помещение для размещения зтого источника теплоты.
lentyai
теплогенераторная - это типа неподнадзорная котельная.
shadow
Цитата(zeva @ 17.9.2011, 16:27) *
В СП 41-108-2004 Дано определение теплогенератора, как источника теплоты тепловой мощностью до 100 кВт , а теплогенераторная - это отдельное нежилое помещение для размещения зтого источника теплоты.


В этом документе идет речь о поквартирном отоплении многоквартирных жилых домов, а если у вас административное здание или...? Понятие "теплогенераторная" кроме СП 41-108-2004 нигде не упоминается.

Газоисользующее оборудование суммарной тепловой мощностью более 100 кВт размещается по ПБ 10-529-03, при этом согласно п. 2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.
Т.е. свыше 360 кВт это уже однозначно котельная.




CNFHSQ
Цитата(shadow @ 19.9.2011, 8:24) *
Т.е. свыше 360 кВт это уже однозначно котельная.

А меньше 360 кВт тоже котельная , но неоднозначно.
Слова синонимы.
shadow
Да не однозначно, но если размещаешь в ИЖД то можно "обзызвать" теплогенераторной. Если отдельное здание то котельная, иначе вообще не понятно в соотвествии с какими нормами проектировать :-).
awake_ars
Добрый день. Ситуация такая:
Для отопления административного здания есть ТУ на 2 газовых котла по 75 кВт ( общая мощность 150 кВт). Было принято решение построить на крыше помещение для установки этих котлов.
Вопрос такой: как будет называться это помещение ? Крышная котельная, либо всё же теплогенераторная ?
ИОВ
См. Область применения в СП 281.1325800.2016
ast
Добрый день.
А если у меня котельная на 19,6 МВт, то по какому СП ее проектировать, если одна стена общая с цехом?
СП 89 не подходит, там до 350кВт. СП 373?
инж323
Цитата(ast @ 18.6.2019, 15:46) *
Добрый день.
А если у меня котельная на 19,6 МВт, то по какому СП ее проектировать, если одна стена общая с цехом?
СП 89 не подходит, там до 350кВт. СП 373?

Подходит , походит. По нему и делать и его соблюдать.
gloom11
В СП89 "общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более" - почему ваша не подходит?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.