Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по автоматике котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
netman
Здравствуйте проектируем котельную на базе котла REX DUAL 40 (горелка MAX GAS 250 P AB)
надо реализовать управление подпиточными, рециркуляционными насосами, и т.д.
пуск и остановка котла, регулирование режимов работы - это я так понимаю реализует комплектная автоматика ?
или нужно делать отдельно автоматику на каком-либо контроллере.
руководство на котел и горелку в приложенном файле
yur
Котельная с гидрораспределителем? Погодное регулирование предусмотрено?
Abysmo
Комплектная автоматика котла не реализует нужных Вам функций - там обычный термостат + защита от перегрева. Посмотрите контроллеры Kromshreder в них есть все что Вам нужно. Новые Danfoss ECL то же должны справится.
netman
а сименс RVS ?
mixasik
у нас такая котельная имеется горелка только другая работает подпитка. погода зависимый режим
пишите чем сможем поможем
mixasikbes@mail.ru
vaka66
Котлы объединены по воде, поэтому установить можно только общий насос рециркуляции.
Пускатель насоса рециркуляции подключается к термостату панели котла. К панели подключаются релюхи KPI-35 по высокому, низкому давлению воды.
Затем панель подключается к горелке на отключение- включение и на большое малое пламя.
Всё, автоматику по загазованности, подпитке и др. делаем как умеем.