Denniss
Коллеги, подскажите, будут ли проблемы в работе фанкойла если перепутать подачу с обраткой? Регулировка температуры осуществляется трехходовым краном.
v-david
по идее не должно быть. Хоть бы сказали какие фанкоилы, а то их много, может для каких-то экзотических это важно. Ну там конденсат, например, где-то не в том месте появится...
Denniss
Фанкойлы двухтрубные, потолочные, канальные и кассетные, разных производителей, вроде ничего сверхнавороченного.
v-david
Ответ полный, правильный.... Изменится характеристика 3-хходового вместо открыт/закрыт будет закрыт/открыт.
BIONDER
узел регулирования выложите.
daddym
Цитата(v-david @ 14.10.2011, 17:10) *
Ответ полный, правильный.... Изменится характеристика 3-хходового вместо открыт/закрыт будет закрыт/открыт.

Это Вы погорячились rolleyes.gif
Просто клапан будет работать не на смешение, а на разделение. Некоторые такое позволяют, некоторые тоже будут работать, но с большим износом и вероятностью заклинивания.
Если теплообменник однорядный, то остальные характеристики не поменяются. Если встречный, то производительность упадет процентов на 20. Зато KSHR заметно вырастет.
v-david
Цитата(daddym @ 15.10.2011, 21:43) *
Это Вы погорячились...

коллега, не усложняйте и не пугайте подрастающее поколение. Перепутать подачу/обратку на фанкоилах это классика для монтажников. Теоретически Вы конечно, правы, но на практике это малозаметно. Да, кстати, ни кто и не спорит, что лучше обойтись без такого рода экспериментов.
jota
Цитата(daddym @ 15.10.2011, 20:43) *
Просто клапан будет работать не на смешение, а на разделение.

С каких пор на фанкойлах клапана работают на смешение?
daddym
Цитата(jota @ 15.10.2011, 22:42) *
С каких пор на фанкойлах клапана работают на смешение?

Смесительные клапана дешевле, поэтому полагаю что сейчас используют именно их. Но не берусь настаивать.
Впрочем аргументация от этого не меняется - разделительный клапан включенный на смешение, тоже скорее всего не будет счастлив.
jota
Цитата(daddym @ 15.10.2011, 22:27) *
Впрочем аргументация от этого не меняется .

Ничего не понял....
Ну да ладно....не очень и хочу.
тепленький
Господа, программку хорошую для расчета теплообменников для кондиционирования (вода, антифриз) ни кто не бросит или подскажет где скачать.
ventkaskad
не следует путать мухи с котлетами rolleyes.gif
Трехходовой будет работать так, как его обвязали - на подмес, или на разделение, надо смотреть по расположению циркуляционного насоса и на стрелки А-АВ
А если на фанке спутать подачу с обраткой, однозначно будет работать хуже, из за не соблюдения правила противотока
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.