нужен совет.
столкнулся с проблемой:
есть цех (московская область) 66х18х9(h), м, неотапливаемый из сэндвич-панелей.
в соседнем помещении проложен стальной трубопровод d=325 мм с циркулирующим в ней отработанным маслом (t масла +200С)
заказчик желает сделать приточку в цех и ею же обогревать помещение, используя теплоту от трубы.
требуемая температура в цеху +15С
это вроде ТЗ.
посчитав теплопотери в цех, получил 193 кВт на отопление.
далее считал необходимую площадь поверхности трубы по формуле:
F = Q / (k * dT),
где Q = 193 кВт, dT = 15 - (-28) = 43C, k = 1/(1/αвн + ∑δ/λ +1/αнар)
αвн нашел из критерия нуссельта при ламинарном движении жидкости в трубе Nu=3,66=αвн * dтрубы / λм
λм = 0,127 Вт/ (м*К) - теплоотдача масла при Т=200 (данные из интернета, т.к. в справочнике нет)
d трубы = 0,3 м (толщина трубы 10 мм)
в результате, площадь, необходимая для передачи тепла в 193 кВт, должна быть равной 3400 м2, или длина трубы 3,3 км

либо где-то я ошибся, либо вариант делать оребрение трубы, либо какойто теплообменник или бойлер
нужен совет как поступить в данном случае
заранее спасибо