Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление вентиляцией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
fry
Добрый день!

нужен совет.
столкнулся с проблемой:

есть цех (московская область) 66х18х9(h), м, неотапливаемый из сэндвич-панелей.
в соседнем помещении проложен стальной трубопровод d=325 мм с циркулирующим в ней отработанным маслом (t масла +200С)
заказчик желает сделать приточку в цех и ею же обогревать помещение, используя теплоту от трубы.
требуемая температура в цеху +15С

это вроде ТЗ.

посчитав теплопотери в цех, получил 193 кВт на отопление.
далее считал необходимую площадь поверхности трубы по формуле:

F = Q / (k * dT),

где Q = 193 кВт, dT = 15 - (-28) = 43C, k = 1/(1/αвн + ∑δ/λ +1/αнар)

αвн нашел из критерия нуссельта при ламинарном движении жидкости в трубе Nu=3,66=αвн * dтрубы / λм
λм = 0,127 Вт/ (м*К) - теплоотдача масла при Т=200 (данные из интернета, т.к. в справочнике нет)
d трубы = 0,3 м (толщина трубы 10 мм)

в результате, площадь, необходимая для передачи тепла в 193 кВт, должна быть равной 3400 м2, или длина трубы 3,3 км clap.gif


либо где-то я ошибся, либо вариант делать оребрение трубы, либо какойто теплообменник или бойлер

нужен совет как поступить в данном случае

заранее спасибо

FertaS
dT-вроде там не -28 а +200
jota
А ваших нормах разве разрешаетя температура поверхности отопительного прибора 200*С. И вообще последствия аварий.....
По-моему проще теплообменник масло/вода, а потом масса вариантов...
WAKO
Цитата(jota @ 20.10.2011, 13:26) *
А ваших нормах разве разрешаетя температура поверхности отопительного прибора 200*С. И вообще последствия аварий.....
По-моему проще теплообменник масло/вода, а потом масса вариантов...

Согласен с jota.
Ставьте в масляный контур теплообменник масло/вода(антифриз если надо) и в приточку калорифер с циркуляционным насосом и расширительным мембранным бачком. Тока нужно в первичный контур теплообменника поставить типа смесительного узла для понижения температуры масла и регуляции температуры воздуха.
fry
а какая конструкция этого теплообменника? кожухотрубный или другое, никогда с такими не сталкивался
zaharov63
У нас при работе газопоршневой устаноки тепло отходящих газов планировалось кроме нужд ГВС использовать на технологию: сушилки окрасочных линий. Теплоноситель - масло. Температуру нагрева можно регулировать. С новыми линиями дело застопорилось и пустили это масло в пару приточек через штатные калориферы...
WAKO
Цитата(fry @ 20.10.2011, 16:46) *
а какая конструкция этого теплообменника? кожухотрубный или другое, никогда с такими не сталкивался

мне кажется пластинчатый подойдет, лучше уточнить у производителей, они подберут по параметрам и типам теплоносителей. Ссылку кину в личку.
Хотя "zaharov63"может и прав, пустить масло через регуляцию напрямую в калорифер...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.