Полная версия этой страницы:
Подземные ГРП
Poohovik
26.10.2011, 15:02
Что-то в верхах все чаще стали поговаривать о подземных ГРП. Мое руководство дало команду "разработать". Прошерстил интернет, запросил импортных партнеров. И ничего конкретного не нарыл. В Европе опыт есть, но их подземные модули не применимы к нашим условиям (морозы и высокие грунтовые воды).
Кто, где встречался с подземными ГРП? Поделитесь.
lentyai
26.10.2011, 20:05
хм.. интересно, а смысл-то какой в них?
я встречался с итальянскими. но как увидел цену... встречаться дальше желание отпало. За эти деньги бентли купить можно.
Так коль места мало совсем,но ведь в зоне подпора окажется. Да и зон охранных не отменит подземное исполнение. Добавится проблем с подземностью, да( лет дцать назад принялись ЦТП под землю убирать,но тогда же и отказались, почти сразу- проблем много потом). Смысл какой? Что решит подземное исполнение?
В Украине однозначно нельзя:
ДБН В.2.5-20-2001,
5.4 ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к производственным зданиям и котельным;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производст¬венных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать:
- отдельно стоящими;
- установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котель-ных.
Запрещается предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жи¬лым зданиям, а так-же размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий любого назначения.
Poohovik
27.10.2011, 17:09
Цитата(инж323 @ 27.10.2011, 9:08)

Так коль места мало совсем,но ведь в зоне подпора окажется. Да и зон охранных не отменит подземное исполнение. Добавится проблем с подземностью, да( лет дцать назад принялись ЦТП под землю убирать,но тогда же и отказались, почти сразу- проблем много потом). Смысл какой? Что решит подземное исполнение?
Плюсы у них есть:
1. Меньше землеотведение.
2. Меньше "мозолит глаза"
3. Меньше шум от станции.
Наверное все.
Но минусов больше:
1. Сложнее в конструкции.
2. Сложнее в монтаже.
3. Сложнее в обслуживании.
4. ????? Гемор с согласованием.
НО Партия сказала - НАДО!
Чем закончилось дело? Актуально...
Возможность установки ПРГ подземно допускается в СП 62.13330.2011 п.6.3.1. Требования к установке подземного ПРГ есть в проекте ГОСТ Р "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования". Против такой установки сейчас выступают представители МЧС, но и они согласны что есть необходимость в подземном расположении ПРГ, но только по специальным техническим условиям, а не по стандарту. Боятся, что в контейнере ПРГ будет накапливаться газ. Тем не менее подземное ПРГ уже установлено в Чебоксарах. Намного приятнее и безопаснее, чем надземный шкаф.
А где бы увидеть Чебоксарский проект? Чей ГРП там применен? Или там полностью и газовая, и строительная часть разрабатывались? ГОСТ пойду пока почитаю, если он есть в доступе...
Конструкция ПРГ индивидуальная, но похожа на зарубежные аналоги установки регуляторов в подземных контейнерах. ГОСТ Р по ПРГ пока в проекте, проходит согласование среди членов ТК 23 (возможно и сейчас есть на сайте ТК 23, подкомитет 4) .
Подскажите, пожалуйста. Можно ли проектировать парковочный карман, если в этом месте проходит подземная трасса газопровода?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.