Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик разрежения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Usach
Для управления дымососом нужен датчик разряжения топки котла. Кто-нибудь марку подскажет?

Дымосос ДН-11,2/1500 Лев. вр. 180° с электродвигателем А200L4 Q=28700 м³/ч, H=2810 Па Nэл=45 кВт, Nпотр=27,2 кВт, 3~380В;
Котел паровой ДЕ-16-14ГМ-О Дп=16 т/ч, (Q=9,04Гкал/ч), Т=194°C, P=1,3 МПа.
vaka66
АГАВА АДР 0.25+частотник Веспер E2-8300 и блок питания 24 В.

АГАВА АДР 0.25+частотник Веспер E2-8300 и блок питания 24 В.
Usach
Спасиб!
Сами то пользовали??
vaka66
Ага, Агава- роль напоромера и датчика давления, Веспер- простой и недорогой частотник.
Задатчик разрежения- ручкой потенциометра на частотнике. А да, с АГАВы ещё релейный сигнал брал в схему защиты пот отсутствию разрежения.
kolyan_bk
Цитата(Usach @ 30.10.2011, 8:26) *
Спасиб!
Сами то пользовали??



Ставили такой же комплект на дымосос котла ДЕ-6.5.

Агава, как всегда, не подвела.
Но у Веспера не понравился ПИД - регулятор.
Конечно же, в нашем случае, разрежение регулируется не "ручкой потенциометра с передней панели", а в автоматическом режиме.
Работает неточно. Где-то в инете читал про такую же проблему с ПИД именно у Е2-8300.

На следующий котел (ДЕ-25) хотят покупать частотник ERMAN (Агава распространяет).
Ждём с неприятным холодком, т.к. никакой инфы, кроме рекламы в инете не имеется по ним.
Хотя, по прочтении тех.документации впечатление осталось благоприятное (хотя, как говорится, возможно - "мягко стелят").
И цена подкупает - на 75 КВт - 82865 руб с НДС.
Поживём - увидим.
vaka66
kolyan_bk как-то опошлил идею. Я же изложил внятно. Задатчик разрежения, то есть уставка- ручкой, но можно и с кнопок больше-меньше.
А ПИД у ВЕСПЕРА внятный. Правда если всё же коэффициенты загибать на более быструю реакцию, то при торможении в аварию уходит. Опять же решается уставками, и в отличии от импортных производителей все коэффициенты понятны.
Piero
Мы Прома-вские датчики используем.
kolyan_bk
Цитата(vaka66 @ 30.10.2011, 10:35) *
kolyan_bk как-то опошлил идею. Я же изложил внятно. Задатчик разрежения, то есть уставка- ручкой, но можно и с кнопок больше-меньше.
А ПИД у ВЕСПЕРА внятный. Правда если всё же коэффициенты загибать на более быструю реакцию, то при торможении в аварию уходит. Опять же решается уставками, и в отличии от импортных производителей все коэффициенты понятны.


Да, в принципе, ничё я не собирался опошлять!

Насчёт ПИД - на других частотниках всё нормально было, этот первый такой.
Торможением динамическим не пользуемся - это зло. На других форумах не раз говорили про это.
Про понятность в настройках - это да, всё настраивается без проблем.
И удобно в меню всё сделано.
Отработал он 2 года - неисправностей не было.
Единственная претензия к ПИД регулятору. Ну не работает он так, как удавалось на других частотниках сделать)))
АПМ
В свое время тоже использовали Агаву, и частотник Delta c Delta'вской же самой дешевой панелью оператора для отображения и изменения задания и параметров частотника. На щите управления котла была только панель оператора, Агава - за щитом, частотник - в электрощитовой поближе к дымососу.
Usach
Да - АГАВА рулит! На ней проект и делаю (почти сделал). Если бы раньше знал - ейный шкаф и на горелку бы поставил. Но уже Weishaupt-овский заказали...
tiptop
Цитата(Usach @ 1.11.2011, 5:26) *
Но уже Weishaupt-овский заказали...

Ну, работать будет!
И посмотреть будет приятно - там всё по делу.

А то - напоромеры, напоромеры... В глазах рябит. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.