J u l i a n a
Добрый день!
Понимаю, что вопросы скорее всего элементарные, но в связи с тем, что наш инженер в отпуске, а потенциальному иностранному поставщику БТП что-то нужно ответить, обращаюсь к вам helpsmilie.gif
Если что, СП 41-101-95 и СНиП 2.04.07-86* прочитала, многие ответы нашла, некоторые нет.
Вопрос в следующем: необходимы названия или ссылки на законодат-во (СНиПы, Правила и т.п.), в которых была бы след.информация:
1. До какого диаметра допускается использование резьбовой арматуры на вторичной стороне (стороне дома) и первичной стороне (в стороне теплосетей)?
2. Регуляторы перепада давления необходимо использовать при определённом перепаде давления в теплотрассе или ещё каких-то случаях?
3. Какой IP класс должен иметь щит управления БТП?
4. В каких случаях допускается использование поверхностных датчиков температуры, а в каких только погружные?
5. Какой минимальный Ду трубопровода для установки погружного датчика температуры, погружного термометра?
6. Какое минимальное расстояние между двумя сварками в БТП?
7. В каких случаях необходимо использование двухступенчатых теплообменников ГВС, а в каких допускаются одноступенчатые? (мощность, соотношения мощность ГВС иотпления и пр.)

Извиняюсь, если вопросы "криво" сформулированы. Технич.образования, к сожалению, не имею + поставщик иностранный, поэтому возможны неточности перевода.

Заранее спасибо за ответы!
J u l i a n a
Пункт 7 нашла
HeatServ
Цитата(J u l i a n a @ 26.12.2011, 12:21) *
1. До какого диаметра допускается использование резьбовой арматуры на вторичной стороне (стороне дома) и первичной стороне (в стороне теплосетей)?
Не связывались бы Вы с резьбой вообще, фланцы проще и лучше, в принципе размер ничем кроме номинала давления рабочей арматуры не ограничен.
Цитата(J u l i a n a @ 26.12.2011, 12:21) *
2. Регуляторы перепада давления необходимо использовать при определённом перепаде давления в теплотрассе или ещё каких-то случаях?
Это должно быть прописано в техусловиях ЭСО, по согласованию с ЭСО можно и без регулятора перепада (в случае низких перепадов на вводе).
Цитата(J u l i a n a @ 26.12.2011, 12:21) *
3. Какой IP класс должен иметь щит управления БТП?
По-хорошему, если там же размещёны приборы учёта, то опять же по ТУ от киповцев ЭСО.
Цитата(J u l i a n a @ 26.12.2011, 12:21) *
4. В каких случаях допускается использование поверхностных датчиков температуры, а в каких только погружные?
Накладные применяются только в качестве конечников для автоматики, где не столько точность нужна, сколько простота монтажа, погружные для узла учёта в обязательном порядке, они классом выше, что, впрочем, опять же должно быть отражено в ТУ от КИПиА ЭСО.
Цитата(J u l i a n a @ 26.12.2011, 12:21) *
5. Какой минимальный Ду трубопровода для установки погружного датчика температуры, погружного термометра?
50
Цитата(J u l i a n a @ 26.12.2011, 12:21) *
6 - не слышал, не видел, ничего не скажу.
seddoy
По поводу п.6 нормы не видел но наше ЦСМ требует min 50 мм.А что касается п1. то коренные задвижки должны быть фланцевые чтобы местные теплосети могли их заблиновать и провести испытания своей системы.
J u l i a n a
Всем спасибо за ответы!!
prant
1. до 100
2. Регуляторы перепада давления необходимо использовать при определённом перепаде давления в теплотрассе.

6. 100 мм
7. двухступенчатая схема - при подкл. к первичному контуру (t=130-150) по зависимой схеме систем ОВ. Если нет прямого предписания тепловых сетей лучше не использовать.