Владимир К.
27.12.2011, 14:50
Доброго времени суток.
Прошу дать комментарии по поводу схемы обвязки чиллера с водяным охлаждением конденсатора.
Охлаждение конденсатора производится через калориферы установленные в вытяжной системе.
Возможность применить сухую градирню нет возможности, нет места для ее размещение.
Зато есть место в венткамере для размещения чиллера с гидромодулем.
Насколько данная схема работоспособна?
Надеюсь на самую жесткую критику.
С уважением, Владимир.
Холодопроизводительность чиллера не соответствует приточкам.
Как получился расход воздуха через вытяжки по 24000м3/час ?
Владимир К.
27.12.2011, 18:33
Дело в том что приточки и вытяжки существующие. Бывший арендатор, съезжая, демонтировал часть оборудования, в том числе чиллер, кроме вентустановок, видимо из-за их размера.
Помещение, которое обслуживает система является 1-ый этаж площадью 1800м2, высота 4,5м (из которых 1,5м подшивного потолка), предполагается сотрудников 150чел.
Всего теплопритоков по расчету получается 80кВт + охлаждение воздуха 40000м3/ч с 28С до 23С 70кВт итого 150кВт.
Вопрос в том, возможно ли использовать вытяжную вентиляцию для охлаждения конденсатора?
Нет, недобор по воздуху охлаждения составит от 30%. Придется подкидывать на проток через конденсатор воздушка извне + фильтры перед конденсатором.
При расходе 24000 м3/час разность температур вход-выход по воздуху составит 19,5 градуса - а вода имеет температуру +35/27С - воздух должен быть более холодный ну например градусов 10-12С . Зачем тогда так все усложнять, если на улице холодно.
Второе, если холодопроизводительность машины 130кВт то от конденсатора надо отвести не меньше 170кВт !
laskin_av
12.1.2012, 9:32
Владимир, а как у вас получились 70 кВт для охлаждения 40000 м3/ч с 28С до 23С.
Ну никак не меньше 65 кВт .
Владимир К.
12.1.2012, 14:01
Цитата(laskin_av @ 12.1.2012, 10:32)

Владимир, а как у вас получились 70 кВт для охлаждения 40000 м3/ч с 28С до 23С.
Q=40000*1,2*0,278*(28-23)=66,7кВт.
Дело не в том сколько получилось тепловыделений, а в том насколько система будет работоспособна при данных параметрах.
Владимир К.
12.1.2012, 14:08
Цитата(Нестор @ 29.12.2011, 16:24)

При расходе 24000 м3/час разность температур вход-выход по воздуху составит 19,5 градуса - а вода имеет температуру +35/27С - воздух должен быть более холодный ну например градусов 10-12С . Зачем тогда так все усложнять, если на улице холодно.
Второе, если холодопроизводительность машины 130кВт то от конденсатора надо отвести не меньше 170кВт !
Проблема в том что на улицу нет возможности вынести градирню и работать она будет в летний период.
И при том с уходом старого арендатора, там уже такая система работала, вот и пытаемся восстановить все как было.
Как получилось что при холодопроизводительности машины 130кВт от конденсатора надо отвести 170кВт? Или в какой литературе можно посмотреть?
laskin_av
12.1.2012, 14:46
Цитата(Владимир К. @ 12.1.2012, 17:01)

Q=40000*1,2*0,278*(28-23)=66,7кВт.
Дело не в том сколько получилось тепловыделений, а в том насколько система будет работоспособна при данных параметрах.
Блин, надо отдельную тему заводить. Как вы так считаете мощность на охлаждение?
А как же скрытая теплота на конденсацию?
Чудно вы пишите, даже интересно стало.
Цитата
Как получилось что при холодопроизводительности машины 130кВт от конденсатора надо отвести 170кВт? Или в какой литературе можно посмотреть?
Указано правильно. В основах холодильной техники посмотрите.
Если градирню нельзя поставить на улице, поставьте ее в помещении, обеспечив воздухообмен с улицей. Этот железный ящик, размером 2х1,5х3м + пара насоов, занимает немного места. Главное, равести всас и выхлоп подальше. Делов-то.
"<Блин, надо отдельную тему заводить. Как вы так считаете мощность на охлаждение?
А как же скрытая теплота на конденсацию?>"
Процсс охлаждения воздуха не всегда идет с конденсацией влаги, а при температуре воздха +28 / +23 С - может прохоить только в страгнах Юго-Восточной Азии.
Похтому его и не учитывают. см. диаграмму I-d.
Воздух +28С и влажностью даже 40% имеет точку росы +13С. При стандартных параметрах воды 7/12 конденсация всегда будет.
если только охлаждать воздух будете до температуры, которая будет ниже точки росы. В данном случае просто охлаждение воздуха от +28С до температуры +23С при постоянном влагосодержании. В контактном аппарате может быть по другому, а здесь теплообменный пучок, так что процесс будет идти без конденсации.