  Всем привет из Украины!
Подскажите реальную альфу при  30% от нагрузки за котлом по своему опыту. Думаю ДЕшек полно везде!!! 
Вопрос в чем: мой заказчик  запал на альфу и утверждает , что 1,28 при30% за котлом много по отношению к ДКВРу, тоже 10-ке  там 1,15 нефиг делать. Присосы есть и будут -сами понимаете ДЕ. Если не трудно подскажите по норме
 
 
 
  lentyai
  29.12.2011, 18:12
  
 
  нормальный избыток для 30 %. вообще в паспорте котла указываются присосы для номинальной нагрузки, понятно что на 30% они будут выше
 
 
 
 
  1,15 - горелка при такой нагрузке, 0,1 - по норме топка, 0,1- конвективка, итого за котлом 1,35 при минимальной нагрузке.
 
 
 
  lentyai
  29.12.2011, 23:18
  
 
  Цитата(vaka66 @ 29.12.2011, 20:26) 

1,15 - горелка при такой нагрузке, 0,1 - по норме топка, 0,1- конвективка, итого за котлом 1,35 при минимальной нагрузке.
откуда эти нормы? я только знаю что для ДКВР есть избыток на выходе из котла паспортный и расчетные присосы в экономайзере 0,1.  - т.е. это паспортные данные. а разве есть нормы?
 
 
 
 
 
  Цитата(lentyai @ 29.12.2011, 23:18) 

откуда эти нормы? я только знаю что для ДКВР есть избыток на выходе из котла паспортный и расчетные присосы в экономайзере 0,1.  - т.е. это паспортные данные. а разве есть нормы?
"Аэродинамический расчет котельных агрегатов. Нормативный метод." Читайте и обрящете)
 
 
 
 
 
  Чем котел старше, тем присосы выще. Чем больше хлопков было на котле - тем присосы выше. Но "нулёвом" - на 30% нагрузке за котлом 1,1 получалось
 
 
 
 
  Спасибо за активное участие! В общем нашел на номинале 1,17 , но горелка МДГГ-700 - типа СНГ альфа 1,05 по паспорту. Котел новый (лет25 пролежал на складе). 
  Новая проблемка: помещение котельной с сильным запашком уходящих. Поиски выбросов продолжаются, но может дело в причине? Кстати не единичный случай..
 
 
 
 
  Там же разрежение везде, только если пульсации по разрежению сильные, из топки через гляделки могут газы выходить.
 
 
 
 
  С напорной стороны дымососа может сечь.
 
 
 
 
  Сегодня топили на резиновых покрышках на закрытый шибер и с вентилятором- чад был со всех щелей!!! Прикол-ДЕ под наддувом. Жестоко, но что не поделаешь ради здоровья операторов гы-гы!!  Бригада сварщиков, слесарей и обмуровщиков без работы не осталась
 
 
 
 
  Ну СО естественно в  

 норме
 
 
 
 
 
  Цитата(коольян @ 4.1.2012, 0:17) 

Спасибо за активное участие! В общем нашел на номинале 1,17 , но горелка МДГГ-700 - типа СНГ альфа 1,05 по паспорту. Котел новый (лет25 пролежал на складе). 
  Новая проблемка: помещение котельной с сильным запашком уходящих. Поиски выбросов продолжаются, но может дело в причине? Кстати не единичный случай..
Огромная просьба не путать горелки МДГГ и СНГ!  Горелки СНГ "содраны" с горелок МДГГ, а вот качество изготовления СНГ и уровень автоматизации оставляет желать лучшего!   
http://www.gorelka.com.ua
  
 
 
 
  Одобрямс по методу "покрышки" -должно быть очень наглядно. Сам ни разу не решился на такой подвиг. По альфе на миним. нагрузке то так и есть 1,2...1,3 это реально .
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 