Цитата(levit_vovcha @ 29.12.2011, 16:06)

Помогите пожалуйста! В котельной стоит контроллер SauternovaFlex EYR 207 + панель EYT 240 + novaNet291 router. Непонятно по какой причине перестала отображаться информация на компьютере по процессам. Решили инициализировать настройки контроллера(замкнули перемычку init). Теперь вообще никакой информации на комп не поступает и в панели нет никаких параметров. Что нужно в таком случае делать? Я так понимаю, что либо потеряна связь между контроллером и роутером, либо в контроллер нужно закачать какую-то программу.
Что делать спрашиваете.... теперь уже расслабиться и получать удовольствие (С)
Я так понимаю, что опыта работы с Саутером нет и первое, что надо было сделать - это позвонить в представительство Саутер.
Если коротко, то вы стерли программу из контроллера! Теперь Ваш контроллер девственно чист!
Перемычка ini (на ряде контроллеров "Reset") - это не инициализация
настроек контроллера, а сброс программы и всех ошибок. В случае если в контроллере установлен User-Eprom (по желанию заказчика), в котором хранится копия отлаженной программы, то при инициализации контроллер очищается и программа вновь прошивается в контроллер.
Теперь необходимо прошить контроллер той программой, которая была изначально, если писать заново, то и диспетчеризацию придется налаживать вновь. Сейчас стоит выяснить кто программировал и налаживал систему, тогда есть вероятность, что прога есть и можно обойтись малой кровью...
Напишите в личку название объекта, город, когда был реализован, постараемся ускорить процесс решения Вашей проблеммы!!
С Наступающим Новым Годом!!
ps уже писал где-то.... что только у нас могут включить, поломать, сжечь, а лишь потом посмотреть в инструкцию....