Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как сделать рекуперацию?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
agel
Надо запроектировать приточно-вытяжную установку с рекуператором.
Но высота помещения этого не позволяет.
Поэтому добавлены два теплообменника,
связанные контуром с этиленгликолем.
Достаточно ли будет поставить в этом контуре только насос?
...или по полной программе всю обвязку с 3-х ходовым?
LordN
если не будет влагопритока, то трехходовой не нужен. трехходовой - только для борьбы с обмерзанием вытяжного.
agel
трехходовой - только для борьбы с обмерзанием вытяжного.
Вытяжного- чего?

а все остальное надо?
Гампопа
Все надо .
LordN
Цитата
Вытяжного- чего?
теплообменника!
newgarden
Не забудьте каплеотбойник на вытяжке и дренаж от вытяжного теплообменника
виктор
Вот более понятнее - будет.Является стаандартным продуктом.

С уважением Виктор
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.