Цитата(GGA2 @ 20.1.2012, 20:42)

Присмотрел Viessmann VITODENS 100-W двухконтурный конденсатник 9-26кВт.
Замечательное решение,только приветствую его !
Цитата(GGA2 @ 20.1.2012, 20:42)

Планирую подключить его к коллекторам теплого пола без смесительных узлов (только насос на каждый коллектор-этаж).
А вот эта идея не очень ,даже если у Вас конденсационник!
Существует три способа регулирования систем напольного отопления:
1. регулирование по постоянной температуре подающего теплоносителя (напольное отопление);
2. регулирование по температуре наружного воздуха;
3. регулирование по температуре помещения.
Напольное отопление, которое является единственной системой отопления (общее отопление).
Все три типа систем должны эксплуатироваться при низких температурах теплоносителя.
Системы напольного отопления являются низкотемпературными. Для обеспечения комфортных условий и
соблюдения гигиенических требований температура пола в них не должна превышать 27°С. Кроме того, системы
напольного отопления должны эксплуатироваться с температурой воды в подающем трубопроводе не выше 50°С
(Согласно СНиП 2.04.05-91*91У, максимальная температура пола помещений с постоянным пребыванием людей
не должна превышать 26°С.
Цитата(GGA2 @ 20.1.2012, 20:42)

Температуру воды будет поддерживать контроллер с датчиком температуры, установленный в комнате. Каковы шансы на жизнь этой схемы?
Регулирование по температуре помещения:
Этот вид регулирования не рекомендуется применять для систем
напольного отопления в связи с тем, что система с большой теплоаккумулирующей способностью плохо поддается регулированию. После понижения температуры ночью возникает большая разница между реальной температурой помещения и требуемой. Это означает,что датчик температуры помещения "требует" слишком много тепла. Когда же достигнута необходимая температура помещения, строительные конструкции пола, саккумулировавшие слишком много энергии, перегревают помещение. В экстремальных случаях это приводит к срабатыванию ограничителя максимальной температуры воды
в подающей магистрали. Конечно, регулятор по температуре помещения учитывает теплопоступления, например от людей или от солнечной радиации, но в связи с большой инерционностью системы результат ощущается значительно позже, чем требуется.
И на по следок.
Регулирование по температуре наружного воздуха:
Эта система регулирования используется для общего и дополнительного напольного отопления. Постоянная
температура в помещении поддерживается независимо от температуры наружного воздуха. Резкие изменения
наружной температуры компенсируются тепловой инерционностью пола. Поскольку во время ночного понижения температуры инерционность системы является недостатком, то для ее устранения необходимо сдвинуть временную настройку (суточную программу). Настройка сдвигается назад от 2 до 5 часов в зависимости от инерционности системы. То же происходит при включении отопления утром. Регулирование по температуре наружного
воздуха можно использовать при общем напольном отоплении или напольном отоплении, совмещенном с радиаторным, покрывающим пиковую нагрузку.
И еще момент ...каким образом Вы сможете достичь требуемой для напольного отопления (в пиковой нагрузки -в жизни всякое бывает даже в Сочях) низкой температуры подающего теплоносителя, если котел эксплуатируется с повышенной температурой котловой воды(для конденсационника в пик нагрузки это нормально), например 60°С?
Цитата(GGA2 @ 20.1.2012, 20:42)

Вот только минимально возможную температуру теплоносителя Viessmann не указывает.
Даже не знаю что и ответить!