Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Неподвижные опоры Теплотрассы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
cvya
Уважаемые проектировщики, впервые проектирую теплотрассу, помогите разобраться.
Необходимо запроектировать теплотрассу для теплоснабжения 2х жилых домов. Нагрузка на каждый 1,54 Гкал/час.
Врезка в проектируемый теплопровод Ду 300.
Вопрос в следующем: есть повороты 13 и 23 градуса, могут ли они служить для самокомпенсации?
Если да то есть ли где-то методика расчета?
Расставляя неподвижные опоры считать,что трасса без этих поворотов (23 и 13)?
Помогите разобраться где расставить неподвижные опоры, может быть есть литература, где описана методика.
Спасибо.
Прикрепила файл, с но, если не трудно проверьте пожалуйста.
&rey
на память углы менее 35 градусов для самокомпенсации использовать нельзя

п.с. непонятно почему у Вас после первого ответвления дальше труба идет 150 до поворота, а далее 125
nik4t
Цитата(cvya @ 23.1.2012, 10:22) *
Помогите разобраться где расставить неподвижные опоры, может быть есть литература, где описана методика.

Ищите проектировщика, который Вам грамотно, "on-line" будет всё объяснять.
January
Цитата(cvya @ 23.1.2012, 9:22) *
Уважаемые проектировщики, впервые проектирую теплотрассу, помогите разобраться.
Необходимо запроектировать теплотрассу для теплоснабжения 2х жилых домов. Нагрузка на каждый 1,54 Гкал/час.
Врезка в проектируемый теплопровод Ду 300.
Вопрос в следующем: есть повороты 13 и 23 градуса, могут ли они служить для самокомпенсации?
Если да то есть ли где-то методика расчета?
Расставляя неподвижные опоры считать,что трасса без этих поворотов (23 и 13)?
Помогите разобраться где расставить неподвижные опоры, может быть есть литература, где описана методика.
Спасибо.
Прикрепила файл, с но, если не трудно проверьте пожалуйста.

Посмотрел... слишком много вопросов. Пишите в личку/аську, если есть желание.
cvya
Цитата(&rey @ 23.1.2012, 2:52) *
на память углы менее 35 градусов для самокомпенсации использовать нельзя

п.с. непонятно почему у Вас после первого ответвления дальше труба идет 150 до поворота, а далее 125


Труба диаметром 150 рассчитана на 2 дома, первое ответвление - к первому дому, далее ко второму дому.
Расход 1,54 Гкал/ч на каждый дом.

В справочнике Николаева на стр 182-183 есть следующее:
"..при величине угла более 150 градусов трубопроводы в точке поворота крепят неподвижными опорами".
Следовательно, во всех углах более 150 градусов надо крепить но или можно и не крепить?
mav
Проще расчет по СТАРТ сделать и станет все понятно
&rey
Цитата(cvya @ 24.1.2012, 9:34) *
Труба диаметром 150 рассчитана на 2 дома, первое ответвление - к первому дому, далее ко второму дому.
Расход 1,54 Гкал/ч на каждый дом.

В справочнике Николаева на стр 182-183 есть следующее:
"..при величине угла более 150 градусов трубопроводы в точке поворота крепят неподвижными опорами".
Следовательно, во всех углах более 150 градусов надо крепить но или можно и не крепить?

так ведь можно после первого ответвления уже перейти на 125

благодарю, помню видел эту фразу, но забыл где)
cvya
Цитата(&rey @ 23.1.2012, 23:12) *
так ведь можно после первого ответвления уже перейти на 125

благодарю, помню видел эту фразу, но забыл где)

Так оно и есть: после первого ответвления диаметр уменьшается.

Господа проектировщики, подскажите в каких программах вы считаете тепловые сети?
И какова их стоимость
Благодарю
&rey
в основном все используют СТАРТ, цена зависит от дополнительных модулей, базовая вроде ~ 200к.р
здесь посмотрите http://www.truboprovod.ru/cad/cadSoft.shtml
cvya
Цитата(&rey @ 24.1.2012, 1:03) *
в основном все используют СТАРТ, цена зависит от дополнительных модулей, базовая вроде ~ 200к.р
здесь посмотрите http://www.truboprovod.ru/cad/cadSoft.shtml

Спасибо smile.gif
alexej_tgv
Углы поворота менее 45 градусов не обладают способностью самокомпенсации. - это по руководству НПО "Стройполимер" и Мосфлоулайн по бесканалкам.
Касаемо расчета то и как прямые участки эти углы тоже нельзя считать. Хорошая методика расчета расстояния для неподвижных опор на участке с такими маленькими углами встречал в руководстве по проектированию KWH. Сейчас вот только что-то найти не могу если еще есть необходимость постараюсь заглянуть поглубже.
cvya
Цитата(alexej_tgv @ 24.1.2012, 2:21) *
Углы поворота менее 45 градусов не обладают способностью самокомпенсации. - это по руководству НПО "Стройполимер" и Мосфлоулайн по бесканалкам.
Касаемо расчета то и как прямые участки эти углы тоже нельзя считать. Хорошая методика расчета расстояния для неподвижных опор на участке с такими маленькими углами встречал в руководстве по проектированию KWH. Сейчас вот только что-то найти не могу если еще есть необходимость постараюсь заглянуть поглубже.

Спасибо.
Да необходимость все еще есть )
Если не трудно загляните, буду благодарнаsmile.gif
Август
если нет расчёта нужно хотя бы представить как будет работать труба.
схема простая. любой пример расчёта постмотреть в николаеве и станет понятно что нужно делать.
если у вас отсутствуют представления где нужно ставить МО то и СТАР вам с этим мало чем поможет.
читайте николаева.
cvya
Цитата(Август @ 24.1.2012, 20:53) *
если нет расчёта нужно хотя бы представить как будет работать труба.
схема простая. любой пример расчёта постмотреть в николаеве и станет понятно что нужно делать.
если у вас отсутствуют представления где нужно ставить МО то и СТАР вам с этим мало чем поможет.
читайте николаева.


согласна с Вами.
Читаю.
Vladimirr85
Здравствуйте! допустим, с неподвижками при бесканальной прокладке разобрался, но не пойму одного - при надземной прокладке трубы она расширяется и сужается - благо есть куда))
При подземной прокладке в футляре или канале также. при бесканальной прокладке труба полностью засыпана и увеличиваясь при нагревании она упирается в землю? т.е. на поворотах ведь труба идет не в футляре. футляр используется только при переходе через автодорогу.??????
Лыткин
Цитата(Vladimirr85 @ 11.8.2015, 13:39) *
Здравствуйте! допустим, с неподвижками при бесканальной прокладке разобрался, но не пойму одного - при надземной прокладке трубы она расширяется и сужается - благо есть куда))
При подземной прокладке в футляре или канале также. при бесканальной прокладке труба полностью засыпана и увеличиваясь при нагревании она упирается в землю? т.е. на поворотах ведь труба идет не в футляре. футляр используется только при переходе через автодорогу.??????

При подземной прокладке, также делаются компенсаторы с возможностью перемещения (например: обкладываются "матом").
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.