catherine
Уважаемые коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, при побдоре общего теплосчетчика на вводе в жилое здание нагрузку на ГВС принимать максимальночасовую или среднечасовую? В СНиПе по ВК написано: 11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*
J. Antonio
Мы делаем так, в пояснительной записке и расчётах используем средний часовой расход на ГВС, но диаметр расходомера подбираем с запасом на пропуск максимального часового расхода. Теплоснабжающая организация такой вариант принимает. Если ставите обычный крыльчатый/турбинный водомер, нужно учитывать его значительное гидравлическое сопротивление
А.В.
А мы не так: в таблице "Основные показатели по рабочим чертежам марки ..." есть расход тепла на ГВС, при расчете расхода тепла учитывается максимальный часовой расход. А дальше уже согласно этой таблице, складывая все нагрузки ...... - подбираем диаметр счетчика
J. Antonio
Цитата(А.В. @ 1.2.2012, 16:18) *
А мы не так: в таблице "Основные показатели по рабочим чертежам марки ..." есть расход тепла на ГВС, при расчете расхода тепла учитывается максимальный часовой расход. А дальше уже согласно этой таблице, складывая все нагрузки ...... - подбираем диаметр счетчика

По существующему жилому фонду у нас прописаны договорные нагрузки ГВС по средним часовым расходам, поэтому теплоснабжающая организация требует чтобы они были указаны в проекте и максимальная нагрузка не фигурировала (её приходится рассчитывать самим т.к. проектная документация на "ВК" обычно отсутствует), на новое строительство есть разделы "ВК", где уже подсчитаны максимальные расходы, поэтому при выборе расходомера ориентируемся уже на них
Aressius
Господа, а как же минимальный расход???? Если ночью будут включено 2 крана , а диапазон важего уутэ будет , скажем 15-150 м3/ч , то вода просто не будет учитываться, так что для гвс наряду с макс важен и мин.
Ram132
В большинстве случаев ГВС проектируют по циркуляционной схеме и для расходомера при этом не важно есть водоразбор или нет.
J. Antonio
Цитата(Aressius @ 5.5.2012, 15:05) *
Господа, а как же минимальный расход???? Если ночью будут включено 2 крана , а диапазон важего уутэ будет , скажем 15-150 м3/ч , то вода просто не будет учитываться, так что для гвс наряду с макс важен и мин.

При наличии циркуляции минимальным расходом будет циркуляционный, его Т3 и увидит
BIONDER
возможно поможет образец
SuperPashkin
Народ, подскажите, а как определяете минимальный расход на подающий трубопровод тупикового ГВС? Есть ли какая-то нормативка на сей счет?
timofeyprof
Цитата(BIONDER @ 10.5.2012, 8:28) *
возможно поможет образец

коэффициент теплопотерь К=0,1 означает постоянную круглосуточную циркуляцию теплоносителя в объеме 10% от максимального?
borm
Тут нужно считать.
Расход зимой отопление + ГВС и летом. Если проходите по параметрам max - min по паспорту счетчика то без проблем.
Если не проходите на лето проектируете другой счетчик дополнительный. Основной ТСО пломбирует и пускаете второй на ГВС.
Если согласуют так то и проблем нет.