[Psycho]
Доброго всем времени суток. Вообщем имеется емкость подпиточной воды для котельной. В емкости 4 датчика. На контроллере отмечается 3 уровня заполнения (Входы 1,2,3). Насосы заполнения емкости включаются при достижении 1-го уровня и соответственно до достижения воды 3-го уровня. Мне необходимо постоянное поддержание уровня воды на верхнем уровне. Как перенастроить, чтобы насосы включались, когда осушается 3-й датчик (верхний уровень) ну и чтобы осталось выключение при достижении того же 3-го датчика. Или требуется полная перенастройка контроллера?
Сергей Валерьевич
Что то не понятна задача.. Если сделать поддержание на 3 уровне, то от волны он будет работать в импульсном режиме, сгорят насосы..
Если надо точно держать уровень - то частотник на насос и датчик давления..
KIV
Цитата([Psycho] @ 5.2.2012, 11:49) *

Доброго всем времени суток. Вообщем имеется емкость подпиточной воды для котельной. В емкости 4 датчика. На контроллере отмечается 3 уровня заполнения (Входы 1,2,3). Насосы заполнения емкости включаются при достижении 1-го уровня и соответственно до достижения воды 3-го уровня. Мне необходимо постоянное поддержание уровня воды на верхнем уровне. Как перенастроить, чтобы насосы включались, когда осушается 3-й датчик (верхний уровень) ну и чтобы осталось выключение при достижении того же 3-го датчика. Или требуется полная перенастройка контроллера?

если очень нужно, а программу в регуляторе не поменять, можно просто вынуть нижний датчик, чтоб был сухим.
Usach
Ну, это если задержка на включение есть, иначе насосы задёргаете.
Более правильно установить датчик 1 на 1 см ниже датчика 3. Ну, или на сколько "физически" возможно...