Уважаемые коллеги. Испрошу Вашего независимого и профессионального мнения в следующей ситуации...
Вводные данные.
Цех с куттерами. Висит 3 вентиляторный испаритель с текстильным воздухораспределителем(около 40 кВт по холоду). ТРВ Данфосс без МОР. Соленоид.
ККА на базе Битцер Октагон(4ДС-9.2), Ресивер литров на 40 фреона, двухвентиляторный конденсатор(типа МРС-124)и система KVR+NRD.
Писать о том как все это замечаельно работало не стану...
При последнем осмотре было замечено полное отсутствие масла в стекле(пару недель назад была 1/4 ) на стоячем компрессоре, попытки потрясти компрессор(на виброопорах) результата не дали. Подогрев картера работает(Постоянно).
Взляд на щит управления зацепился за отсутствие сигнала "запрос на охлаждение" с термостата из цеха. Оказалось, что кто-то перевернул среднюю фальш панель в Каедровском щите, тем самым зажав пускатель АББ.
Компрессор работал постоянно, никакая автоматика его не защищала(кроме мотор автомата, который уже отработал). Термостат в помещении управляет вентиляторами на испарителе и выдает "запрос на охлаждение" на щит ККА. Соответственно в конце смены он отключается и вентиляторы испарителя останавливаются.
Соленоид включается вместе с компрессором(запитан с 4 контакта контактора компрессора).
Видится следующая ситуация. Смена закончилась, испаритель отключился Компрессор работает, соленоид открыт.
Проработала система до момента срабатывания автомата защиты по току компрессора.
Прошу Вас смоделировать причины отключения, симптомы и результаты.
Свою версию пока не высказываю, что бы не сбивать с пути теоретических рассуждений.
С Уважением, Андрей Гуцуляк.