Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужна система автоматики и диспетчеризации насосной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
jonnikk
Нужна система автоматики с диспетчерским управлением насосной станцией из 12 насосов от 18 до 120 кВт, что или кого можете порекомендовать.
starshoy2001
готовой то на такое количество насосов нет.
Auto
Цитата
Нужна система автоматики с диспетчерским управлением насосной станцией из 12 насосов от 18 до 120 кВт, что или кого можете порекомендовать.

Однозначно, рекомендовал бы заказать проект у толкового товарища под ваши требования, где можете обозначить цена/качество.

Цитата
готовой то на такое количество насосов нет.

Сразу всеми, наверно, нет. Но может быть насосы как то группируются, и будет возможность управлять маленькими группами стандартной автоматики.
jonnikk
Насосы разбиваются на 3 зоны, на бытовые и пожарные (из того же водозаборного резервуара). Да по большому счету и нужен проектировщик, кто может это замутить по ТЗ.
Max2114
Цитата(jonnikk @ 8.2.2012, 11:55) *
Насосы разбиваются на 3 зоны, на бытовые и пожарные (из того же водозаборного резервуара). Да по большому счету и нужен проектировщик, кто может это замутить по ТЗ.


Ну так с этого и начните smile.gif не стоит задавать вопросы на форуме - лучше найдите проектировщика smile.gif
Karrimdra
Цитата(jonnikk @ 8.2.2012, 11:55) *
Насосы разбиваются на 3 зоны, на бытовые и пожарные (из того же водозаборного резервуара). Да по большому счету и нужен проектировщик, кто может это замутить по ТЗ.

Это наверное на ярмарку
Ludvig
Проект сделать несложно. Воплощать сам будешь?
jonnikk
Цитата(Ludvig @ 8.2.2012, 11:14) *
Проект сделать несложно. Воплощать сам будешь?

Если есть руки, хорошие и недорогие, то готов рассмотреть их wink.gif
Rus75
Цитата(jonnikk @ 8.2.2012, 12:57) *
хорошие и недорогие

ЧТо-то в нашем деле это малосовместимые понятия. спецы себе цену знают. А от новичков, которые берутся за все подряд можно ожидать такого... . А противопожарные системы, это отдельная песня. Для них точно стоит готовое решение применять. Да и не проблема это совсем, т.к. есть готовые станции под это дело, да и неготовые под это дело тоже есть,т.е. могут подобрать из нужного количества насосов, чтобы обеспечить необходимый расход. Такие системы (Спрут) делает Плазма-т. Причем если заключить договор на поставку, то делает рабочий проект бесплатно.
Max2114
Цитата(Rus75 @ 8.2.2012, 13:21) *
ЧТо-то в нашем деле это малосовместимые понятия. спецы себе цену знают. А от новичков, которые берутся за все подряд можно ожидать такого...

"Делаю автоматизацию быстро, качественно, недорого. Выбрать только два пункта." smile.gif
jonnikk
Цитата(Rus75 @ 8.2.2012, 12:21) *
ЧТо-то в нашем деле это малосовместимые понятия. спецы себе цену знают. А от новичков, которые берутся за все подряд можно ожидать такого... . А противопожарные системы, это отдельная песня. Для них точно стоит готовое решение применять. Да и не проблема это совсем, т.к. есть готовые станции под это дело, да и неготовые под это дело тоже есть,т.е. могут подобрать из нужного количества насосов, чтобы обеспечить необходимый расход. Такие системы (Спрут) делает Плазма-т. Причем если заключить договор на поставку, то делает рабочий проект бесплатно.

Это не совсем так, есть существующая насосная станция, в которой есть водозаборный резервуар для накопления воды из которого, в свою очередь, есть насосы насосы забирают воду и раздают по таким же резервуарам в разных местах, другие поддерживают давление в системе, третьи пожарные, которые из этого же резервуара в случае пожара делают забор воды и есть фекальные насосы, которые откачивают грязную воду (без продуктов жизнедеятельности человека, просто вода), есть электрозадвижка, которая открывается либо закрывается по сигналу поплавков либо УЗ уровнемера воды в баке,есть мономеры, по которым включается насосы и есть эл.задвижка, которая открывается при пожаре. Все остальные задвижки/затворы механические, но с контролем положения, для обеспечения блокировки насосов той зоны, на которых стоят эти задвижки, при их закрытом положении. Вот на это на все необходимо разработать систему автоматики, шкаф диспетчера с контролем состояния системы с возможностью дальнейшего подключения глобальной диспетчеризации с возможностью управления оператором с компьютера (на данном этапе необходимо предусмотреть эту возможность).
Ну, как-то так...
magnat2011
Забыли самое главное - сколько есть денег? :-))
Какой ваш ориентир недорогого решения??
и еще вопрос в каком это городе?
magnat2011
Могу порекомендовать систему автоматизации и диспетчеризации на базе свободно-программируемых контроллеров Хоневелл.
на данном этапе это комплект щитов автоматизации:
один щит - с главным контроллером, модулями ввода/вывода, пультов визуализации и устройства преобразователя сигналов в Езернет.а также несколько щитов с модулями ввода/вывода, которые будут разнесены по тех помещениям где макс скопление инж оборудования.
Главный щит ставится либо в главной насосной, либо в диспетчерской, при желании диспетчеризации - этот шкаф соединяется с езернетовской розеткой(подключается к внутренней сети здания) - а система диспетчеризации (ПО) устанавливается на любой предоставленный Вами ПК который будет находится в этой же сети.
насколько я понял силовые шкафы управления насосами уже собраны. и смонтированы - насосы есть возможность "прокрутить" в ручном режиме. Нужно уточнить предусмотрено ли в силовых щитах насосов - возможность дист управления вкл/откл насосов и контроль состояния работы каждого из насосов??
Стоимость на данном этапе сказать тяжело. Нужно больше информации - хотя бы для начала функциональную схему, Вашей системы и перечень/количество сигналов для системы автоматизации и диспетчеризации.
Сколько у Вас времени на реализацию этого проекта?
по хорошему - нужно сначала спроектировать стадию П системы автоматизации и диспетчеризации и после этого будет ясно сколько будет стоить проект стадии РД и сколько будет стоить реализация всего проекта.
но это не одна евро тысяча. Если что пишите на мыло: magnat2011@ukr.net
starshoy2001
magnat2011 вы лучше озвучте топикстартеру скока хонивел стоит и расскажите ему как он будет все это обслуживать.видимо вас будет просить.есть много других свободно-программируемых контроллеров и по цене дешевле да и по поддержке лучше.ясно одно что нужен проект и сами вы не справитесь если никогда этого не делали.
magnat2011
Цитата(starshoy2001 @ 8.2.2012, 18:01) *
magnat2011 вы лучше озвучте топикстартеру скока хонивел стоит и расскажите ему как он будет все это обслуживать.видимо вас будет просить.есть много других свободно-программируемых контроллеров и по цене дешевле да и по поддержке лучше.ясно одно что нужен проект и сами вы не справитесь если никогда этого не делали.


Я и озвучил не одну кило евру... :-))
А более точную сумму можно будет сказать после проектирования.
Обычно если получить толковое тех задание и грамотно запрограммировать систему такого плана, она в течении 3-5 лет в обслуживании не нуждается.

Я с Вами согласен есть Много других свободно-програмированных контроллеров и уже сконфигурированных контроллеорв, и по цене дешевле и по тех поддержке лучше - - - Ну так предложите их топикстартеру, для этого тему и создали что б определится с комплекнтостью системы автоматизации и ее стоимостью. Человек рекомендаций просит - по системе автоматизации и диспетчеризации насосной. Выберать все равно ему.

Конечно нужно начинать с проектирования. А по готовому проекту можно подобрать любую автоматику.
starshoy2001
ясно что вам понадобятся контроллеры в модульном исполнении (если хотите все сделать в 1 балшом шкафу.сигналов будет много) тут давно все известно S7-300 SIEMENS,SystemQ MITSUBISHI, M340 SCHNEIRER.скаду можно Citect или ту которую знают ваши спецы.накрайняк ОРС поставите.ноо-нужен нормальный проект от той конторы которая это делала, а обещалкиных в этой стране полно.посмотрите их рефренс лист пообщайтесь с теми кому они делали ну и поищите о них инфо в инете.
ganz72
Какой S7-300? Из пушки по воробьм стрелять? Сигналы - только дискеты. Программируемые реле Logo, Zelio, Moller Easy. Задача как раз под них. можно ПЛК недорогой, типа питерского. Вот управление пож. насосами - отдельная тема. Топикстартер, к сожалению, не поясняет, как система пож.воды работает. Спрут в любом случае вариант рабочий. При наличии опыта такое чудо можно и без проекта сделать, а проект заказчику в виде ИД подарить.
starshoy2001
Цитата(ganz72 @ 9.2.2012, 18:39) *
Какой S7-300? Из пушки по воробьм стрелять? Сигналы - только дискеты. Программируемые реле Logo, Zelio, Moller Easy. Задача как раз под них. можно ПЛК недорогой, типа питерского. Вот управление пож. насосами - отдельная тема. Топикстартер, к сожалению, не поясняет, как система пож.воды работает. Спрут в любом случае вариант рабочий. При наличии опыта такое чудо можно и без проекта сделать, а проект заказчику в виде ИД подарить.

тада это получится мухарайка без нормальной диспетчеризации но зато на дискретных сигналах rolleyes.gif .вы сами то поняли что посоветовали парню?а аналоговые датчики куда денете?
vladun
Если объект "у нас" - я бы взялся wink.gif
ganz72
Цитата(starshoy2001 @ 9.2.2012, 18:52) *
тада это получится мухарайка без нормальной диспетчеризации но зато на дискретных сигналах rolleyes.gif .вы сами то поняли что посоветовали парню?а аналоговые датчики куда денете?

Давление - на частотники. С такими мощностями без них не справиться. Что еще из аналогов?
А Вы кроме Семена с чем еще работали (ете)? Я могу минимум 3 решения предложить для данной задачи. С диспатчем.
Скажу по секрету, что диспетчеризируется не только S7.
P.S. Против них кстати ничего не имею, потому как подумал о стоимости частотника на 120кВт. Бюджет здесь точно не в контроллерах.
starshoy2001
Цитата(ganz72 @ 9.2.2012, 20:46) *
Давление - на частотники. С такими мощностями без них не справиться. Что еще из аналогов?
А Вы кроме Семена с чем еще работали (ете)? Я могу минимум 3 решения предложить для данной задачи. С диспатчем.
Скажу по секрету, что диспетчеризируется не только S7.
P.S. Против них кстати ничего не имею, потому как подумал о стоимости частотника на 120кВт. Бюджет здесь точно не в контроллерах.

мы работаем с фануком,мицубиши,шнайдером .и частотники ставили по 2 мегаватта и делали системы управления к ним.так 120 квт это вааще не привод.интересно как вы будете мониторить уставки пид на частотнике и т.д датчик на частотнике решение не айс для таких целей.впрочем давайте предоставим топикстартеру определится на чем делать систему на контроллере или интеллектуальной релюхе (по вашему совету).
magnat2011
[quote name='starshoy2001' date='9.2.2012, 11:41' post='736137']
ясно что вам понадобятся контроллеры в модульном исполнении (если хотите все сделать в 1 балшом шкафу.сигналов будет много) тут давно все известно S7-300 SIEMENS,SystemQ MITSUBISHI, M340 SCHNEIRER.скаду можно Citect

Да уж это будет точно дешевле Honeywella. С тех обслуживанием все ок И тех поддержка - то что надо. :-)))))
Usach
Цитата(jonnikk @ 8.2.2012, 13:02) *
Нужна система автоматики с диспетчерским управлением насосной станцией из 12 насосов от 18 до 120 кВт, что или кого можете порекомендовать.

Да-а...Жалко, что не у нас...По ценнику нагнули бы усех...Причем в полном объёме (проект/монтаж/сдача)....
Если по-уму - то какие частотники брали - такие же контроллеры и для "диспетчеризации" применять надо. Во-первых: хонейвелы, с-7-е и прочая вполне уважаемая техника всё-таки для более серьёзных задач. Здесь же простые насосные установки. Один - два датчика и куча релюх. А во-вторых - при покупке такого обьёма приводной техники скидка идёт на весь счёт. Поэтому, если в этот же счёт вложить "их же" контроллеры - по цене никто уже не победит. Плюс "обкатанные" схемы от производителей. От конструктива, кол-во и вида вх/вых, до помехоустойчивости. Да ещё (ну, правда ещё с кем "свяжитесь"...) и комплексная тех.поддержка.
Лично я бы весь комплекс на Шнайдере сделал...
Alexander_I
Я бы тоже мабуть на Шнайдере. Или на Зименсе. Если-бы денег немеряно было. А так - делаю на Дельте, и отлично получается. И на технику никаких нареканий нет по надежности, и денежек в разы поменее надо....
Кстати, что, там без скады никак? Панель совсем не устроит, например от Weintek? Тоже денежек в разы меньше понадобится на эту часть.
Сергей Валерьевич
Согласен, Дельта с этим справится, и весьма бюджетно.. Сам бы с удовольствием поучаствовал бы..
Ludvig
Это будет декадентство, но творчество Болид применимо в данном случае.
Насосник
есть готовые модульные решения
http://www.wilo-mps.ru/
Auto
Цитата
есть готовые модульные решения


Один раз сталкивался с готовым решением вило на насосы ХВС. В итоге сделали свой щит, который на брендовом контроллере + сила АВВ был в 2 раза дешевле, чем комплектно предлагаемый щит. Время не учитывалось, понятно, что быстрее купить установку с комплектной автоматикой и не заморачиваться на проект + закупку комплектующих + сборка + программинг + проверка. Что наверно выйдет в те же деньги. Но зато контроллер так кой же как и под остальные инж. системы.
jonnikk
Коллеги, благодарю за отзывы на тему, теперь вопрос стоит немного по другому, интересует не только проектное решение, но и производство работ по монтажу и пуско-наладке. Можете присылать запросы, свое видение , КП на ящик jonnikk@mail.ru или выкладывайте в эту тему, для всеобщего обсуждения smile.gif)) было бы интересно. Объект находится в г. Москва. Заранее спасибо!
Насосник
Цитата(Auto @ 10.2.2012, 17:56) *
Один раз сталкивался с готовым решением вило на насосы ХВС. В итоге сделали свой щит, который на брендовом контроллере + сила АВВ был в 2 раза дешевле, чем комплектно предлагаемый щит. Время не учитывалось, понятно, что быстрее купить установку с комплектной автоматикой и не заморачиваться на проект + закупку комплектующих + сборка + программинг + проверка. Что наверно выйдет в те же деньги. Но зато контроллер так кой же как и под остальные инж. системы.

Часто приходится сталкиваться с самоделками. Практически все сделаны без понимания гидравлики насосных систем. Ньуансов много. Например у самоделок отсутствует тест нулевого расхода и в итоге насосы выходят из строя и не вырабатывают свой срок службы.
Max2114
Цитата(Насосник @ 14.2.2012, 12:12) *
Часто приходится сталкиваться с самоделками. Практически все сделаны без понимания гидравлики насосных систем. Ньуансов много. Например у самоделок отсутствует тест нулевого расхода и в итоге насосы выходят из строя и не вырабатывают свой срок службы.

Что значит самоделок? Надо с умом подходить в к процессу автоматизации... и автоматизаци разрабатываемая под конкртеный объект обычно гораздо "продвинутее" чем комплектные щиты... шарашмонтажкомплектналадку не считать...
vladun
Цитата(Насосник @ 14.2.2012, 11:12) *
Часто приходится сталкиваться с самоделками. Практически все сделаны без понимания гидравлики насосных систем. Ньуансов много. Например у самоделок отсутствует тест нулевого расхода и в итоге насосы выходят из строя и не вырабатывают свой срок службы.

знаете, коллега, я подозреваю, что вы в курсе, что "тест нулевого расхода", монстры делают не от "правильности", а от "простоты" настройки, т.к. юзеру не нужно будет долго объяснять, что такое минимальное давление, обороты и Q/H/N/n характеристики... Поэтому и придумали "накачку и слежение за падением давления и пр. алгоритмы". Однако же я совсем не считаю, что есть правильно неконтролируемое повышение давления в установке по ее "желанию".
Можно отслеживать текущую мощность, частоту и давление на выходе. Да, такая система потребует определенной подготовки от "настройщика" и понимания им "насосных процессов", но назвать ее плохой я не могу...
Насосник
Цитата(vladun @ 14.2.2012, 15:56) *
Можно отслеживать текущую мощность, частоту и давление на выходе. Да, такая система потребует определенной подготовки от "настройщика" и понимания им "насосных процессов", но назвать ее плохой я не могу...

Эти параметры обязательно участвуют в алгоритмах управления комплектных решений от "монстров". rolleyes.gif
FAlVik
Брать на проектирование, а тем более на пусконаладку, того кто не знает технологии не совсем хорошая идея. Сам работаю в воде и не раз приходилось видеть у заказчиков такие шедевры, которые написали уважаемые конторы, но без опыта и без знания технологических схем. Исправлять приходилось в плоть до замены насосов мошность 630кВ. Загрубленный датчик (электроконтакт) наличия воды на всасе - это вообще мой коронный козырь, а пусконаладку делала уважаемая тверская контора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.